Jzcad欢迎新朋友加入,请您先看必修课:建筑cad会员手册。获得金币请先看赚币9法,再看投稿赚币 自动充值 登记QQ群 点击这里给我发消息
发新话题
打印

[其他] 砼配比跟贴专区 有奖的

发你所在项目的砼配比水泥  砂  碎石   外加剂   水  惨和料等用量,说清你所在的地区就可以了。

TOP

砼配比计算器(加强版).exe

附件

砼配比计算器(加强版).exe (372 KB)

2006-8-19 11:18, 下载次数: 117

未命名.JPG (60.84 KB)

2006-8-19 11:18

未命名.JPG

TOP

它的配合比不是一成不变的,也是一个动态调整的过程。
比如你用的砂子含泥量多少能影响到你的水泥用量,砂子级配是否合理;你用的石子是河石还是碎石,含泥量多少,级配是连接级配还是单粒级;水泥你使用的是什么牌号,型号是32.5还是42.5的;搅拌采用机械搅拌还是人工搅拌;
用水是普通饮用水还是河水、水灰比是多少......这些都影响并决定着水泥的用量。除此之外的因素还有很多,所以,做为工程使用的砼配合比国家要求必须按工地拟使用的实际材料进行试验室试配。
各种品牌的水泥体积安定性及早期强度等各项指标都是不一样的,施工中如果不进行试验及试用,会造成很大的水泥浪费或混凝土强度不合格的严重质量事故。
如果是农民自建房屋或工程量不大的修补项目,可以采用加大水泥用量的办法,C30混凝土按C35-C40的配,反正用量不大,省下混凝土配合比试配费加到了混凝土中去也可,但也应找个有经验的师傅加以指导。
以下给出我曾经用过的混凝土配合比
C15 水泥330 砂子619 河石1315 水160 (27.5水泥)
C20 水泥330 砂子618 河石1315 水167 (32.5水泥)
C25 水泥390 砂子561 河石1309 水170 (32.5水泥)
C30 水泥430 耗子530 河石1309 水170 (32.5水泥)
以上数据仅为我当时施工用材料所确定的配合比,如工程使用,必须做试验配合比,并按施工现场砂石含水量调整施工实际配合比。

这个问题难坏老专家。混凝土配合比是建材科技的重要课题,是商品混凝土专业主要研究对象。一般来说:影响配合比的主要因素是:混凝土强度、水泥强度等级、水泥的需水量,石子种类(碎石和卵石差别很大)粒径大小,砂的种类和级配,外加剂的减水情况、还有混凝土的坍落度(泵送与否)等等。绝对没有万能配方。如果不太严格的话,找个有经验的师傅也能配的差不多。

【推荐】 04101-4
http://www.jzcad.com/bbs/viewthread.php?tid=1566&fromuid=923

【推荐】 配合比设计书套餐
http://www.jzcad.com/bbs/viewthread.php?tid=1395&fromuid=923

[ 本帖最后由 shi_1124 于 2006-8-19 13:22 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • 蝴蝶 金币 +20 精品文章 2006-8-19 21:42

TOP

很好,我已经下载,谢啦!!

TOP

感觉还不错,应该常看看.

TOP

来个《砼评定表格》和大家分享!

附件

砼评定表格.rar (4.99 KB)

2006-11-2 13:06, 下载次数: 45

TOP

混凝土每次的配比都不太一样吧

TOP

强度跟配比跟受其它一些因素影响吧

TOP

我们这边一般水灰比为0.45,水泥最少用量350kg/m3 ,塌落度,外加剂根据具体要求的
本帖最近评分记录
  • 3218237 金币 +2 积极参与讨论 2006-11-24 19:40

TOP

我在西北地区,无减水剂情况下水灰比情况下和楼上差不多,也是0.45左右
本帖最近评分记录
  • 3218237 金币 +2 积极参与讨论,奖励! 2006-11-30 22:01

TOP

配比不但和材料有关,也要考虑施工部位和施工方法等方面的因素。
举个例子来说,我们这里是江南地区,原材料这块,比较充裕,质量也有保障。
浇注一块5000方的地下室底板,考虑成本和施工部位,同时也为了防止水泥因为水化热的作用引起混凝土收缩而产生的裂缝。我们采用了保证总胶用量不变,降低水泥用量的方法,即水泥:286KG,Ⅰ级粉煤灰:100KG,外加剂采用建科院的JM系列抗裂抗渗的粉剂,保证混凝土和易性,采用内掺法,用量为总胶的8%,即34KG,这样总胶保证在420KG,用水量170KG,塌落度严格控制在160-180之间,采用中砂和5-31.5mm的碎石,砂率根据砂石实际情况适当调整。(不用再说明了吧-_-)
另外,假如浇注一块30层的结构层,显然上面的配比行不通,显而易见的就是塌落度的问题,不可能控制在160-180之间,这样一来,用水量必然增加,水灰比一改变,强度自然不能保证,虽然合同上都会写明塌落度在多少多少,可是有几个施工方能按合同办事呢,质量、成本、生产之间永远都会存在矛盾。上面的配比中还有其他一些不适合浇结构层的问题就不一一说明了。
总而言之,配比的设计是个变数,要靠大家在不断的实践中积累经验,遇到不同的情况采用适当的配比
本帖最近评分记录
  • 3218237 金币 +6 积极参与讨论,奖励! 2006-12-1 22:19

TOP

刚做配合比实验 新手以后多关照
本帖最近评分记录
  • 3218237 金币 +2 多多交流 2006-12-7 22:05

TOP

我们工地的C30:   水泥  430   砂子619  碎石1315   水160   (425 P.O水泥)
本帖最近评分记录
  • 3218237 金币 +2 积极参与讨论,奖励! 2006-12-7 22:05

TOP

我在另一个工地是
C50:水泥  450  砂子600  碎石1315   水150   (425 P.O水泥)
本帖最近评分记录
  • 3218237 金币 +2 积极参与讨论,奖励! 2006-12-7 22:06

TOP

在我们这儿这些问题不用考虑,因为都是用的商品砼
本帖最近评分记录
  • 3218237 金币 +1 积极参与讨论,奖励! 2006-12-18 19:40

TOP

发新话题