1。临时混凝土配合比表:
注:1.材料的场内运输及操作损耗为:水泥2%,中(粗)砂4%,碎(砾)石2%,外加剂2%。
2.表中带*号的数据样本不足三组,仅供参考。
2.《临时配比》与《定额配比》的比较(见表二)
注:1.为了压缩篇幅,本表只对有可比的项目进行比较。2.水泥标号为新标号的是临时配比,水泥标号为原标号的是定额配比。
由于水泥检验方法发生了变化,新32.5号对应原425号,新42.5号对应原525号。
从表中可以看出,对于掺了外加剂的混凝土,《临时配比》的每立方米混凝土比《定额配比》普遍多用水泥10~30kg。
对于没掺外加剂的混凝土,《临时配比》的每立方米混凝土比《定额配比》普遍多用水泥45~65kg。
其主要原因,一是水泥检验方法发生了变化,由GB/T17671-1999水泥胶砂强度检验方法(ISO法)代替GB177-85水泥胶砂强度检验方法;二是混凝土配制强度计算方法发生了变化,而且比以前高了(见表三《新旧规范混凝土配制强度比较表》);三是监理工程师的要求高了,水泥用量宁可取大值而不愿取小值。
新旧规范混凝土配制强度比较表

注:本表是根据规范推荐的保证率系数、变异系数、混凝土强度标准差计算的
3.对混凝土配合比定额修改的建议
1.建议定额管理部门在此次修改定额时,充分调查当前全国的实际施工情况对定额配比进行调整。
2.通过表一、表二的分析,建议对于低标号混凝土(≤C30)可不增加外加剂一项。但是对高标号混凝土(>C30)和有特殊要求的混凝土,如泵送混凝土、防水混凝土、喷射混凝土等,由于在水泥用量没有减少的情况下掺加了外加剂,成本比原定额增加了不少,故建议修改定额时有必要增加外加剂一项。
3.本表是工程中常用的混凝土标号,为了增加定额的通用性,其它标号的混凝土配合比定额也要调查完善。
4.《定额配比》中只有C25防水混凝土,建议取消C25防水混凝土,增加C40防水混凝土。
5.《定额配比》中无喷射混凝土,建议增加喷射混凝土项目,这里调查了隧道工程中常用的C20喷射混凝土,仅供参考。
6.由于大型机械的使用,如混凝土拌和站、混凝土罐车、混凝土输送泵,在开盘和结束时混凝土损耗增加了很多,根据我们摸索的资料,建议泵送混凝土损耗约为5%,建议普通施工组合的混凝土损耗约为25%。水泥、砂、石的场内运输及操作损耗可不予调整,外加剂的损耗建议为2%。