是这样的:
根据GB50119-2003《混凝土外加剂应用技术规范》
“8.3.1 施工用补偿收缩混凝土,其性能应满足表8.3.1的要求,限制膨胀率与干缩率的检验应按附录B方法进行;抗压强度的试验应按《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081进行。
表8.3.1 补偿收缩混凝土的性能
项目 限制膨胀率(×10﹣4) 限制干缩率(×10﹣4) 抗压强度(Mpa)
龄期 水中14d 水中14d,空气中28d 28d
性能指标 ≥1.5 ≤3.0 ≥25
8.6.1 掺膨胀剂的混凝土品质,应以抗压强度、限制膨胀率和限制干缩率的试验值为依据。有抗渗要求时,还应做抗渗试验。”
根据GB50119-2003《混凝土外加剂应用技术规范》条文说明:
8.5.2“......必须指出,膨胀剂的掺量必须满足表8.3.1和8.3.2中的限制膨胀率和限制干缩率的规定值,否则就难以达到抗裂防渗的效果。这就要求混凝土搅拌站和建筑公司试验室添置测定掺膨胀剂砂浆和混凝土限制膨胀率的仪器设备,以及有专门的检验人员,这样才能鉴定入库膨胀剂是否合格,配制的补偿混凝土是否达到本规范的膨胀率要求。”
我们现在的工程是超长结构地下室,使用的膨胀混凝土,但裂得一塌糊涂,施工方及商品砼公司都无法提供砼的限制膨胀率资料,也就是说,我们根本无法知道他们提供的砼是否达到规范的膨胀率要求,以后屋面也是大面积砼,图纸还是建议用掺膨胀剂来抗渗,我想是否现在
提前试配好配比,免得到时又裂,就是不知哪里可做限制膨胀率试验。(我是江苏的)
谢谢指教!