<建筑设计防火规范>图示(05SJ811)
请问谁有<建筑设计防火规范>图示(05SJ811)好想才出不久哟
[[i] 本帖最后由 木钥匙挂胸前 于 2007-4-13 11:13 编辑 [/i]]
<建筑设计防火规范>图示(05SJ811)
<建筑设计防火规范>图示(05SJ811)[color=blue]已经整合成PDF的书籍了。可以下载啦,另外收3个金币给积极上传最新资料的热心版主[/color]
[[i] 本帖最后由 rk35 于 2007-3-22 06:02 编辑 [/i]]
回复 #11,#12,#13 JIEJIE2008 的帖子
(05SJ811《建筑设计防火规范》图示)是图集,而(建筑设计防火规范GB50016-2006)是规范,都是现行有效的图集和规范。 这跟新规范是什么关系?是说明还是补充?因为上面写着是05年开始执行的。[[i] 本帖最后由 chinahsh 于 2007-4-9 20:42 编辑 [/i]] 一共120页,但是见到后面还有翻页的,想问下楼主内容是不是齐了?谢谢!
图集05SJ811-建筑设计防火规范图示(pdf)
自己扫描的,共5个压缩文件 [quote]原帖由 [i]swg4[/i] 于 2007-6-10 21:59 发表 [url=http://www.jzcad.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=173817&ptid=28198][img]http://www.jzcad.com/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]楼主太狠了,下载了一个要了10个金币 [/quote]
不明白。
服务器的原因导致多次下载才成功?我也经常遇到这种情况。 10个金币?在哪儿写的?没看到,下载了才看到大家的批评!
虽然扫描很辛苦,但也是为了自己挣金币嘛,太多了!
做人要厚道些! 为啥出图集也不把问题解释清楚呢?
比如《建规》5.3.13一般民用建筑疏散距离40米,如果按表的理解,那两部楼梯之间的距离可以做到80米了?
可是如果按80米做,那疏散时万一跑反了方向,就可能要走70多米才能到楼梯间啊!按照条文说明的理解,又不是很妥当。
而且规范里面完全找不到80米的表达,现在图解里也没有直接表示出80米来。
这样的问题就不能说清楚吗?
本人自制,05SJ811《建筑设计防火规范图示》PDF彩色清晰版
共20个压缩包文件,解压后39.4M,这是预览图: 05SJ811《建筑设计防火规范图示》 05SJ811《建筑设计防火规范图示》 05SJ811《建筑设计防火规范图示》 05SJ811《建筑设计防火规范图示》 05SJ811《建筑设计防火规范图示》,这是最后4个了! [quote]原帖由 [i]lee163[/i] 于 2007-7-23 18:38 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=199899&ptid=28198][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]为啥出图集也不把问题解释清楚呢?
比如《建规》5.3.13一般民用建筑疏散距离40米,如果按表的理解,那两部楼梯之间的距离可以做到80米了?
可是如果按80米做,那疏散时万一跑反了方向,就可能要走70多米才能到 ... [/quote]
就是能按80米做的 谢谢楼主分享!!!!!!!