审图中发现的常见问题 (欢迎大家跟帖!)

在审图过程中,发现一些问题,虽然简单,但经常有人违反。
5I%]$T.o$J} {} ^ 现逐条提出,欢迎拍砖。 CR Q5n7~,M$V

{"b\k1b$iH 一.楼梯i/we&lvD#U^
1.在框架结构中,楼梯半层处一般考虑设梯柱,梯柱半层高,起于下层框架梁上。
WW#Y/o/m[p 在整体计算时,就应该将梯段板的荷载换算成作用于下部框架梁上的集中荷载。不然(按楼面荷载输入),应人为适当放大相关梁配筋。 gZ&y"?dN\
2.由于半层梯梁与某些框架柱相连,使框架柱在一个方向变成短柱,其箍筋应考虑全高加密。3W0cK:G b@,]*H.h-v
3.这样做的楼梯结构属抗震薄弱环节,而地震发生时楼梯是很重要的。出于人民生命财产考虑,楼梯应适当加强:梯柱配筋适当加大,箍筋宜全高加密至100;另一方向连系梯柱与框架柱的一小段梯梁宜加强,上下均通长配筋。n rm3? V5w7xn8G
4.注意楼梯活载取值,工业建筑不小于3.5,民用若为消防疏散用,不小于3.5是强规。DVQ9u b3m:{ @tR{9Y
5.梯板带直段时,应注意其构造做法。本人比较推荐03G101-2的做法。《钢筋混凝土构造手册》一书与其不一致。
S?|noi*] 6.较大跨度的梯板,其配筋有可能是变形控制。必须提供变形部分的计算书。F(he!Dz#q
二.梁的刚度增大系数 4Vl+YJ;Dp\
当采用现浇楼面时,梁的刚度增大系数仍取1.0。
O3Dd:o7D4e PuF 计算时底层位移不容易满足,拼命加大柱截面,导致浪费。 P9qJ4?m$_n7_.o
还有致使结构偏于不安全的地方:整个结构计算刚度<实际刚度,地震力偏小,导致梁支座处配筋偏小。  
w%V*X9h8^ 三.周期折减系数
T!X5Z1I3f*o.y"k 这个问题其实不应该提,但发现还是有好多设计人员概念不清。甚至于认为取值越大越偏于安全。mCZ9x]4pJ!]7W&P
一定要根据填充墙刚度及其与主结构连系方式取值,如果填充墙刚度很大才取比较小的值。
lo HdtFg7^ } W9A 现在的框架结构多采用砂加气砌块,其刚度较小,与框架柱连接往往采用非刚性连接;周期折减系数可以取0.9甚至更大,以免浪费。
pRLb(M1@%I
vm'PA7~
0I-p A!C4I!Y&a [/color][color=Red][size=3]  如果是有实质性的见解欢迎跟贴,而且会有一定的奖励。*v5C0@6r)x
灌水的帖子就不必发到这里了。先谢谢大家了。
A#\ K?`o Om n4b2y ^~;{+Y9z0K-d ]7i
[[i] 本帖最后由 shi_1124 于 2006-7-20 16:18 编辑 [/i]]

老秋 发表于 2006-6-26 17:01

深圳这边考虑到填充墙的影响,一般取0.85;?T(X ?U%X
如果是规则的多层,一般不需要考虑双向地震作用和扭转耦连5K l9c N!zv].p1w,@
再就是设计人员对活荷载折减考虑的少,一般不折减,这将是个很大的浪费G2G+G%pK9n2e7y\~
据这边经验人士分析,一般的多层框架,民用建筑钢筋用量在40到50公斤每平方,轻工业厂房、教室、食堂、图书馆等一般在50到70公斤每平方,这些钢筋包括主体、基础、构造柱、圈梁的钢筋用量,所以审图时可以适当算下钢筋用量。

ljlwb 发表于 2006-7-3 11:29

不错,楼主说的很好,学习了,可惜内容太少,希望继续补充.

aying0284 发表于 2006-7-7 09:53

什么叫基础嵌固好?砖混结构中,地下室层高2200,室内外高差1000,外墙250厚混凝土墙算不算嵌固好?

wushiqi666 发表于 2006-7-10 17:01

楼梯设计关键

楼梯设计关键还是支座假定。

超级猴猴 发表于 2006-7-17 09:59

对照学习一下

hz310000 发表于 2006-7-18 13:01

有奖哦有奖哦

zgbqd 发表于 2006-7-20 12:41

今年考试考了有关审图的问题,好资料。

hjwu1210 发表于 2006-7-27 15:57

周期折减: `R ~6Q:If
高规中对周期折减有明确的规定,但抗震规范中对多层框架结构的周期折减无要求.
/y6f%WQ'f3TY)oa 审图中心对多层的周期折减一般要求取0.8~0

chenandy 发表于 2006-7-28 22:28

还不错哦.我学了不少的东西啊,感谢楼主的慷慨

sieben2004 发表于 2006-7-31 14:22

感谢楼主,请问填充墙刚度如何确定?

yk-liujj 发表于 2006-8-1 15:37

周期折减:高规上有详细的规定.但抗震规范上对多层无要求,审图中心对多层的周期折减一般要求取0.9以下.为什么?9i`I vs
抗震规范中规定的一般多层规则建筑不,需要考虑双向地震作用和扭转耦连,但要考虑偶然偏心.
by,RUN%li!U 梁的刚度:中梁一般取2,边梁一般取1.5

flyzju 发表于 2006-8-7 15:55

不错,应该学习

crx 发表于 2006-8-15 20:17

感谢楼主的慷慨,希望多发这样的好东西

毵熊 发表于 2006-12-15 17:15

审图中心对多层的周期折减一般要求取0.7这是框架结构的,框剪的为0.8算出的配筋较为安全,

xiaodonggua1230 发表于 2006-12-18 00:08

中梁的刚度从默认的1增加至2对结构产生什么样的效果?能详细告知吗?

tomboy007 发表于 2006-12-18 10:48

我是甲方人员,现问审图单位一个问题:你们在审图过程中有减量的情况吗?对保守点的设计你们是否给予否定?如有的话请与我联系!说明你们真正起到了审图的作用!我代表甲方感谢你们!:victory:

xiaodonggua1230 发表于 2006-12-19 21:14

我比较了一下,同一个工程,同一根梁,当中梁的刚度分别取1.0、1.5、2.0时,钢筋的面积分别为47,52,56。所以我个人觉得中梁刚度增大可以减小钢筋好像是不对的。

CHANGSHA0604 发表于 2006-12-23 15:07

有没在东莞做结构的朋友,我经常听同事讲这里审图被打红三角,黑三角,分另指的什么

weo 发表于 2007-1-3 16:16

当非承重墙体为填充砖墙时,高层建筑结构的计算自振周期折减系数ψT可按下列规定取值:3NZ%iz9Ln Z9r

vXurb"Mg D t(x 1 框架结构可取0.6~0.7;
r)s"D6A:QHVf 2 框架-剪力墙结构可取0.7~0.8;"Y+J(Y!Y0^2L2l
3 剪力墙结构可取0.9~1.0。 s)|-V Fs{ x {h
[Uv&pvq
对于其他结构体系或采用其他非承重墙体时,可根据工程情况确定周期折减系数。

lcxing 发表于 2007-1-4 08:21

[quote]原帖由 [i]hjwu1210[/i] 于 2006-7-27 15:57 发表6}dOJ*MV7dQG,q-o
周期折减:
J"\4Ifn(d"lwh 高规中对周期折减有明确的规定,但抗震规范中对多层框架结构的周期折减无要求.
8z9E;Z1h"YX-^ H7q w"T$_ 审图中心对多层的周期折减一般要求取0.8~0 [/quote]
TP#\o)}%Na 周期还能折减成“0”吗,应该是“0.8~1”才对吧

tzlai2008 发表于 2008-6-25 20:09

4.注意楼梯活载取值,工业建筑不小于3.5,民用若为消防疏散用,不小于3.5是强规
Ot%Ge&DP;\Q 对这条我有个疑问的,什么样的楼梯才不算作疏散楼梯呢,我觉得任何楼梯都可能作为疏散的楼梯,。。。。。:) 麻烦讲解下啊???

dj9999 发表于 2008-9-23 17:17

回复 17楼 tomboy007 的帖子

审图单位一般都不会给你减量,审图人员也怕担风险。更何况减下来的对审图人员又没有经济利益。