疏散门的净宽
各位大侠,规范中所提的疏散门的净宽是指建筑洞口内缘的宽度还是指门框内缘的宽度(也就是门扇的宽度),我理解应该是后者吧? 正确 [quote]原帖由 [i]mydata[/i] 于 2007-1-26 10:23 发表正确 [/quote]&N4EaxA+u
5.3.8 公共建筑和通廊式非住宅类居住建筑中各房间疏散门的数量应经计算确定,且不应少于2 个,该房间相邻2 个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。当符合下列条件之一时,可设置1个:-j+`k#J'b){&D
1 房间位于2 个安全出口之间,且建筑面积小于等于120m2,疏散门的净宽度不小于0.9m;b)[PWJb"IX$CM
2 除托儿所、幼儿园、老年人建筑外,房间位于走道尽端,且由房间内任一点到疏散门的直线距离小于等于15m、其疏散门的净宽度不小于1.4m;WTAq-^V ^
6B@~aK)h S)V
'oN_,tl B&]J'Obj1^2iK
5.3.8中0.9m、1.4m的疏散宽度,门洞宽起码得做到1.05m、1.50m吧?平时做的时候是不是还的考虑门框料的宽度了?
[[i] 本帖最后由 renjun213 于 2007-2-6 13:57 编辑 [/i]] 应该是洞口吧,不然门框的大小都是不确定值,没法统一的 你要看一下
规范中是不是说到 净宽 [quote]原帖由 [i]mydata[/i] 于 2007-2-7 15:40 发表&K7}o's9T|
你要看一下3i;m:|PbrI)?p
规范中是不是说到 净宽 [/quote]
是啊,就是说净宽度了,0.9m、1.4m都是净宽,那就应该是按照洞口宽度考虑了吧? [color=blue]一般认为按洞口宽度考虑即可。[/color]Z-t3\ qJ |4J|!g/}
j.ARvD!X!@,o]
比如住宅规范就比较明确:3.9.5 各部位[color=red][b]门洞的最小尺寸[/b][/color]应符合表3.9.5的规定。I"T6w7T+l~Y&vx
[b][color=#000080]条文说明[/color][/b] 住宅各部位门洞的最小尺寸是根据使用要求的最低标准提出的,[color=blue]门的材料构造过厚或有特殊要求时,应留有余地[/color]。[table=98%][tr][td=1,1,33%]类 别[/td][td=1,1,33%][color=red]洞 口 宽 度[/color] (m)[/td][td=1,1,34%]洞 口 高 度 (m)[/td][/tr][tr][td=1,1,33%]公 用 外门[/td][td=1,1,33%] 1.20[/td][td=1,1,34%] 2.00[/td][/tr][tr][td=1,1,33%]户(套)门[/td][td=1,1,33%] 0.90[/td][td=1,1,34%] 2.00[/td][/tr][tr][td=1,1,33%]起居室(厅)门[/td][td=1,1,33%] 0.90 [/td][td=1,1,34%] 2.00[/td][/tr][tr][td=1,1,33%]卧室门[/td][td=1,1,33%] 0.90[/td][td=1,1,34%] 2.00[/td][/tr][tr][td=1,1,33%]厨房门[/td][td=1,1,33%] 0.80[/td][td=1,1,34%] 2.00[/td][/tr][tr][td=1,1,33%]卫生间门[/td][td=1,1,33%] 0.70[/td][td=1,1,34%] 2.00[/td][/tr][tr][td=1,1,33%]阳台门(单扇)[/td][td=1,1,33%] 0.70[/td][td=1,1,34%] 2.00[/td][/tr][/table]
7b ~7Y0RC/}*WS)?%g
[[i] 本帖最后由 时代新人 于 2007-2-8 01:46 编辑 [/i]] [size=3][color=blue]个人认为按洞口考虑即可。依据如下:7C5xra!X+tE
[/color][/size]
[quote]新建规5.3.8
1 房间位于2 个安全出口之间,且建筑面积小于等于120m2,疏散门的净宽度不小于0.9m;
2 除托。。。。、其疏散门的净宽度不小于1.4m;
k|(S@}k$_"x
[color=blue]新建规图示05SJ811的59页就是针对5.3.8条,从图示可以看出是[color=red]疏散门的净宽就是门洞尺寸[/color]。[/color]o%d\!K'M k&W/QQ
[/quote][quote]新建规5.3.15 人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.4m。。。1Wt/?&t!o
n]`dxF4a
[color=blue]新建规图示05SJ811的68页就是针对5.3.15条,[color=blue]从5.3.15图示1可以更确切的知道[/color][color=red]疏散门的净宽就是指门洞尺寸[/color]。[/color][/quote]
[quote]从自我保护为出发点,最好还能考虑这点:[color=#0000ff]门的材料构造过厚或有特殊要求时,应留有余地。[/color][/quote](P5{ nmz7yw;?
另外:
[color=black][color=#333333]疏散门的净宽度:[/color]从字面理解应该是要扣除[/color][color=#333333]门框的尺寸后门扇的尺寸。[/color]
[color=#000000]如果规范能把[/color][color=blue]疏散门的净宽度[/color]改成[color=blue]疏散门洞的最小尺寸[/color]就好理解了。
[[i] 本帖最后由 时代新人 于 2007-2-8 01:52 编辑 [/i]] [quote]原帖由 [i]时代新人[/i] 于 2007-2-8 01:33 发表
个人认为按洞口考虑即可。依据如下:
4^)?$VSXa.[O!Q,}A
]pC^c7J\!n8K/N
另外:'s%?-}Y*s4F
疏散门的净宽度:从字面理解应该是要扣除门框的尺寸后门扇的尺寸。
如果规范能把疏散门的净宽度改成疏散门洞的最小尺寸就好理解了。 [/quote]
"|#Ru9R#V-sb#D
楼主说的挺详细的,小弟明白了,太感谢了 [quote]原帖由 [i]时代新人[/i] 于 2007-2-8 01:33 发表PVn5\]ANx
个人认为按洞口考虑即可。依据如下:
&e!|_I9J y"L
od!V5j:D#{&w
另外:"s^h9A*`Cr+g
疏散门的净宽度:从字面理解应该是要扣除门框的尺寸后门扇的尺寸。 V ^%`9j _9K;HcW
如果规范能把疏散门的净宽度改成疏散门洞的最小尺寸就好理解了。 [/quote]$b'f m0j3f)L
认同楼主的观点,的确,从自我保护的角度出发,还是留有余地的好,毕竟规范的要求本来就是最低限的要求
回复 #10 lcxing 的帖子
毕竟规范的要求本来就是最低限的要求这句话说的太好了。作为设计人员确实要考虑这点。 我的意见是门的净宽而不是门洞宽度!不过根据实际验收情况看,消防验收基本不关注这些!:handshake 人防工程就是复杂,不过很挣钱吧? 净宽就是得减去门框尺寸 规范本身自相矛盾 应该是土建的洞口宽吧 "第5.3.1条 公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应小于两个,但符合下列要求的可设一个: JE8\_FZ
一、一个房间的面积不超过60m2,且人数不超过50人时,可设一个门;位于走道尽端的房间(托儿所、幼儿园除外)内由最远一点到房门口的直线距离不超过14m,且人数不超过80人时,也可设一个向外开启的门,但门的净宽不应小于1.40m。"'t vMQ/H1M,a
我觉得对于门的宽度,是门洞宽,还是门宽,我觉得规范上都写的很清楚的.看上面这个就是说的门的净宽而不是说门洞的宽度. [quote]原帖由 [i]望我[/i] 于 2007-4-23 12:12 发表 [url=http://www.jzcad.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=143167&ptid=15577][img]http://www.jzcad.com/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]
"第5.3.1条 公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应小于两个,但符合下列要求的可设一个:
P1pmW9fI.n`2KB
一、一个房间的面积不超过60m2,且人数不超过50人时,可设一个门;位于走道尽端的房间(托儿所、幼儿园除外)内由 ... [/quote]
B(z)UN3yd
6RjZr{'m
希望使用最新的规范!!! [quote]原帖由 [i]时代新人[/i] 于 2007-2-8 01:33 发表 [url=http://www.jzcad.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=96201&ptid=15577][img]http://www.jzcad.com/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]
个人认为按洞口考虑即可。依据如下:
6aQco1Owh,Sq&V
另外:
疏散门的净宽度:从字面理解应该是要扣除门框的尺寸后门扇的尺寸。
如果规范能把疏散门的净宽度改成疏散门洞的最小尺寸就好理解了。 [/quote]
看来你还是概念不清,净宽就是门框到开启门扇之间的净宽尺寸,反映的是通过能力,图示只是帮助理解,并未说是门洞宽,这点应该可以改进帮助理解。如果考注你就要丢分了。 应该是指开启门扇宽度,但设计起来很难表达,设计中一向是标明门洞尺寸,比如1000x2100,但控制不到,<<中南标>>中的门洞尺寸为1000X2100的门净宽也只有893.审查是通过了,但我自己明白是错的(.:lol 小日本输了一球:'( 小日本又扳平了.唉...)谁有好办法? 按规范要求是指门扇的净宽
回复 1楼 lcxing 的帖子
防火门的构造要求是有朵的假如净宽是1.2m的走道要开1.2米的防火门是不可能的 在做图时是可以按最小宽度标防火门但实际门洞是比所标尺寸要大页: