[quote]原帖由 [i]syyi1000[/i] 于 2007-5-31 09:12 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=166798&ptid=16023][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]pA3`-nfJ|
《多规》第5.3.12条和《高规》第6.1.12.1条说“地下建筑的防火墙上的防火门可作为一个安全出口”;《高规》第6.1.1.3条说“高层中的防火墙上的防火门也可作为一个安全出口(有条件)”。问题是:地面多层建筑防 ... [/quote]
Y6K!d-@-?Y"u
你指的是有条件。不知道什么条件
我的理解是,地面以上的楼层你想利用旁边的防火分区的防火墙作为一个安全出口。我认为是不宜的。/jTR8DO$f5A
[[i] 本帖最后由 mydata 于 2007-5-31 14:49 编辑 [/i]]
[quote]原帖由 [i]syyi1000[/i] 于 2007-5-31 10:11 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=166860&ptid=16023][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]-z*t9\.b%K7}gx
《多规》第7.4.12-1条说“疏散门应向疏散方向开启”。问题是:地下室防火墙上的防火门作为一个安全出口时应该属“双向”疏散,那是否应做成弹簧门?防火门可否作成弹簧门? [/quote]
g"U
DQ/MV:LG
防火门的设置应符合下列规定:
1 [color=red]应具有自闭功能[/color]。双扇防火门应具有按顺序关闭的功能;
2 常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应有信号反馈的功能;:qf5[#l5GB
3 防火门内外两侧应能手动开启R*W;vJI9T&~
4 设置在变形缝附近时,防火门开启后,其门扇不应跨越变形缝,并应设置在楼层较多的一侧。
[quote]原帖由 [i]syyi1000[/i] 于 2007-5-30 12:17 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=166423&ptid=16023][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]
《防火规范》第5.1.11条说“防火分区之间应采用防火墙分隔”;第7.1.5条说“防火墙上若开设门洞应为甲级防火门”;第7.4.2-4/5条说“封闭楼梯间应采用乙级防火门或双向弹簧门”。现在问题是:若上下二层为两个不 ... [/quote]:`,w~W"z.m
Rw+q/Z%o
R(IFWDB
应采用乙级防火门
[quote]原帖由 [i]mydata[/i] 于 2007-5-31 15:01 发表 [url=http://www.jzcad.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=167033&ptid=16023][img]http://www.jzcad.com/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]{j~~|:cH2x
v#Ph.N(H
防火门的设置应符合下列规定:
1 应具有自闭功能。双扇防火门应具有按顺序关闭的功能;
2 常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应有信号反馈的功能;z8E5g'\*Tl:@
3 防火门内外两侧应能手动开启
4 设置在变形缝附近 ... [/quote]
用“双向”都能开启的防火门行吗?