梅竹仙子 发表于 2007-4-17 00:31

刚才忘了说明,我是东北地区的~~

lilyken 发表于 2007-4-21 17:03

:handshake (石头)兄弟的:谢谢你的砼配比计算器(加强版).exe;虽然我们广州地区已全面推行“商品砼”,但作为一个技术人员,有此工具的确是很方便的哦!:loveliness:
楼主:我们这个地区的砼配比都是由砼搅拌站提供的,工地只要提供砼的强度等级标准和要求就可以啦。:loveliness:

[[i] 本帖最后由 lilyken 于 2007-4-21 17:05 编辑 [/i]]

bjszyl 发表于 2007-4-24 10:21

杭州
C15  水泥277  水180  黄砂670  石子1244
C20  水泥316  水180  黄砂629  石子1251
C25  水泥360  水180  黄砂617  石子1226

85890010 发表于 2007-5-7 18:39

砼标号        工程部位                         标号       水泥kg        砂子kg        碎石kg        水kg
C15现浇        基础                        P.O32.5        310        647        1257        186
C20现浇        基础、台身        安             P.O32.5        350        695        1291        190
C20预制        排水沟、锥坡        P.O32.5        360        695        1291        195
C25水下        桩基                        P.O42.5        417        730        1018        235
C25现浇        基础、台身                        P.O42.5R        365        662        1176        197
C30现浇        台帽、耳背墙        P.O42.5R        390        616        1195        199
C30水下        主墩桩基                        P.O42.5R        420        630        1195        199
这组砼配合比是安徽合淮阜高速公路施工时的实际配合比,供大家参考

[[i] 本帖最后由 85890010 于 2007-5-7 18:43 编辑 [/i]]

zhbo2003 发表于 2007-5-13 07:53

我搞混凝土特别少   就是高速公路收费站的时候   才会用到

zghzghabc 发表于 2007-5-14 03:22

配比不但和材料有关,也要考虑施工部位和施工方法等方面的因素。
举个例子来说,我们这里是江南地区,原材料这块,比较充裕,质量也有保障。
浇注一块5000方的地下室底板,考虑成本和施工部位,同时也为了防止水泥因为水化热的作用引起混凝土收缩而产生的裂缝。我们采用了保证总胶用量不变,降低水泥用量的方法,即水泥:286KG,Ⅰ级粉煤灰:100KG,外加剂采用建科院的JM系列抗裂抗渗的粉剂,保证混凝土和易性,采用内掺法,用量为总胶的8%,即34KG,这样总胶保证在420KG,用水量170KG,塌落度严格控制在160-180之间,采用中砂和5-31.5mm的碎石,砂率根据砂石实际情况适当调整。(不用再说明了吧-_-)
另外,假如浇注一块30层的结构层,显然上面的配比行不通,显而易见的就是塌落度的问题,不可能控制在160-180之间,这样一来,用水量必然增加,水灰比一改变,强度自然不能保证,虽然合同上都会写明塌落度在多少多少,可是有几个施工方能按合同办事呢,质量、成本、生产之间永远都会存在矛盾。上面的配比中还有其他一些不适合浇结构层的问题就不一一说明了。

bingfengfy 发表于 2007-5-21 10:24

关于混凝土的配比问题受很多因素的影响:
1.原材料:包括水泥的品种、细度及矿物组成,沙石的粒径及级配,高效减水剂的减水率和掺量,矿物外加剂的种类以及掺量;
2.施工条件:施工时的温、湿度,施工器械(是否泵送)等;
3.养护条件:是否采用淋水处理或者是覆盖塑料薄膜、蓄热养护等;
4.混凝土的强度等级及使用部位也是十分重要的影响因素;
5.混凝土的尺寸大小,是否为大体积混凝土;
6.其他的影响因素如环境的化学介质水平等。

bingfengfy 发表于 2007-5-21 10:27

对于强的等级达到100MPa以上的高强高性能混凝土,水胶比经常只有0.2左右,此时要加入高效减水剂和矿物掺合料!

bingfengfy 发表于 2007-5-22 00:50

我是西南地区的,专门学习这方面的~~~

dingyulu 发表于 2007-5-22 08:19

混凝土

一般是不同的,我们施工单位主要是根据设计文件来确定的,但是有时为节省材料降低造价也可以自己设计配合比,但是与设计文件出入不大

zhtiantang 发表于 2007-6-3 21:36

我正需要呢
谢谢

AMYLIHW 发表于 2007-6-7 16:52

我用到的机会不多,但也长了见识。

AMYLIHW 发表于 2007-6-7 17:58

很少用,在这又长见识了。

HQJ8315944 发表于 2007-6-14 14:29

[color=Blue][b]1。临时混凝土配合比表:[/b][/color]
[img]http://www.eluban.com/zjs/batch.download.php?aid=735[/img]
[img]http://www.eluban.com/zjs/batch.download.php?aid=736[/img]

注:1.材料的场内运输及操作损耗为:水泥2%,中(粗)砂4%,碎(砾)石2%,外加剂2%。
      2.表中带*号的数据样本不足三组,仅供参考。
[b][color=Blue]2.《临时配比》与《定额配比》的比较(见表二)[/color][/b]
[img]http://www.eluban.com/zjs/batch.download.php?aid=737[/img]
[img]http://www.eluban.com/zjs/batch.download.php?aid=738[/img]

注:1.为了压缩篇幅,本表只对有可比的项目进行比较。2.水泥标号为新标号的是临时配比,水泥标号为原标号的是定额配比。
由于水泥检验方法发生了变化,新32.5号对应原425号,新42.5号对应原525号。
从表中可以看出,对于掺了外加剂的混凝土,《临时配比》的每立方米混凝土比《定额配比》普遍多用水泥10~30kg。
对于没掺外加剂的混凝土,《临时配比》的每立方米混凝土比《定额配比》普遍多用水泥45~65kg。
其主要原因,一是水泥检验方法发生了变化,由GB/T17671-1999水泥胶砂强度检验方法(ISO法)代替GB177-85水泥胶砂强度检验方法;二是混凝土配制强度计算方法发生了变化,而且比以前高了(见表三《新旧规范混凝土配制强度比较表》);三是监理工程师的要求高了,水泥用量宁可取大值而不愿取小值。

[b][color=Blue]新旧规范混凝土配制强度比较表[/color][/b]
[img]http://www.eluban.com/zjs/batch.download.php?aid=739[/img]
注:本表是根据规范推荐的保证率系数、变异系数、混凝土强度标准差计算的

[color=Blue][b]3.对混凝土配合比定额修改的建议[/b][/color]
1.建议定额管理部门在此次修改定额时,充分调查当前全国的实际施工情况对定额配比进行调整。
2.通过表一、表二的分析,建议对于低标号混凝土(≤C30)可不增加外加剂一项。但是对高标号混凝土(>C30)和有特殊要求的混凝土,如泵送混凝土、防水混凝土、喷射混凝土等,由于在水泥用量没有减少的情况下掺加了外加剂,成本比原定额增加了不少,故建议修改定额时有必要增加外加剂一项。
3.本表是工程中常用的混凝土标号,为了增加定额的通用性,其它标号的混凝土配合比定额也要调查完善。
4.《定额配比》中只有C25防水混凝土,建议取消C25防水混凝土,增加C40防水混凝土。
5.《定额配比》中无喷射混凝土,建议增加喷射混凝土项目,这里调查了隧道工程中常用的C20喷射混凝土,仅供参考。
6.由于大型机械的使用,如混凝土拌和站、混凝土罐车、混凝土输送泵,在开盘和结束时混凝土损耗增加了很多,根据我们摸索的资料,建议泵送混凝土损耗约为5%,建议普通施工组合的混凝土损耗约为25%。水泥、砂、石的场内运输及操作损耗可不予调整,外加剂的损耗建议为2%。

HQJ8315944 发表于 2007-6-14 14:36

为什么图片传不上?我现在把图片打包上传,有兴趣的可以下来看看(希望斑主告诉一下上传图片的方法,打附件很麻烦)

HQJ8315944 发表于 2007-6-14 14:58

1、砼配合比公式为:
砼配比强度=砼强度等级+1.645*强度标准差
大型企业和小企业的标准差是不一样的,C20的可以取5。
2、计算水灰比:
砼配比强度=0.48*水泥实测强度(灰水比-0.52)
3、查表确定用水量
4、计算水泥用量
5、确定砂率
6、用质量法计算砂、石用量
7、试配及调整。

但一般都应有质监站检测中心的实验室配比报告,然后再根据施工现场作调整,得现场配比报告。

因为具体原材料不同,同一配比其强度也不尽相同,因此得出配比报告后,不要随意更改原材料。

jiaozuowxj 发表于 2007-6-14 17:10

我是河南焦作的
上星期刚打了一组混凝土C50混凝土配合比,水泥                                               
基准配合比         水泥        水          砂        10~20碎石        10~30碎石        减水剂
         491         157.25          648         692                            461                           3.686
实测坍落度为120mm
7d强度为50.2MPa
28天强度还没有出来

njy6000 发表于 2007-6-20 22:19

发一个支持一下:地理位置南方城市

桥梁拱脚        强度C50        水泥(42.5)367        砂663        石子1063        粉煤灰64        矿粉122        外加剂高效11.2      商品混凝土

nniubin 发表于 2007-6-30 15:05

安徽地区水灰比0.45,水泥380~400,听老师说的,我还没有毕业呢:lol

YNJX_XXB 发表于 2007-7-20 14:15

不下了,谢谢。

轲88 发表于 2007-8-9 11:47

(强度 )       使用部位      水灰比      砂率      砂         粗集料       水泥     坍落度(mm)  水泥:集料:水     28天强度
C30        墩柱、系梁     0.44             33%     中砂     5~31.5mm    P.O32.5R     8.5               461:1821:203           38.5        _

FEIYING145 发表于 2007-8-10 16:13

项目名称        C25混凝土配合比设计        检测日期        2006年3月14日
样品数量        1组        收样日期        2006年3月14日
砼 种 类        普通        设计等级        C25        塌落度要求        30~50mm
水泥品种        普通        强度等级        32.5        生产厂家        唐山市六九水泥有限公司
砂 种 类        河砂        砂 规 格        中砂        产    地        迁  西
石子种类        碎石        石子规格        10~20mm单粒级        产    地        丰  润
外加剂种类        早强剂        掺    量        1.5%        生产厂家        唐山丰润乾坤建安技术研究所
试验环境        /        检测类型        委托检测
检测仪器        液压试验机、天平、台秤、恒温恒湿养护箱、塌落度筒、容量筒
检测依据        《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002
配 合 比
材料名称        水泥        砂子        石子        水        外加剂        掺合料
用量(kg/m3)        437        642        1193        188        6.56        ----
质量配合比        1.00        1.47        2.73        0.43        0.015        ----
搅拌方法        机械        捣固方法        机械        养护条件        标养
砂率(%)        35        水灰比        0.43        实测塌落度        40mm
(以下空白)
备注:原材料中砂超出10mm的颗粒含量为13.8%,此配比用细骨料已过10mm筛。



28d强度 30.1

cgx1964 发表于 2007-8-10 19:33

一般般(不好意思、实话实说)

steven11 发表于 2007-8-13 16:37

我这里C30水下桩基的
水泥326  砂740 石 1160  粉煤灰 101  水149 外加剂(抗侵蚀)12.21
是铁路的.公路上没有抗侵蚀要求.

红颜白骨 发表于 2007-8-20 16:13

好多,看的眼晕,不过还是认真在看。

zls212121 发表于 2007-8-20 19:46

施工配合比计算

jwwang78 发表于 2007-8-24 22:42

商品砼不是方便些??

hu00999 发表于 2007-9-6 10:15

水泥用量全太大了吧!!!!!

yahua512 发表于 2007-9-14 13:36

泵送

显然很多的都是普通配合比,泵送的要求砂率相对就高,我这里是山西阳泉,四周倒是环山,碎石相对充裕,可质量不好,打出的混凝土气泡较多,虽经过多次试验不能 解决,砂子来源于河北正定,价格昂贵,砂率选择偏低,0.41吧,抗渗的多点,0.44。碎石质量在1050左右,粉煤灰采用2级的,用量按15%算,配置高强度混凝土较难,C40及以上的很难达到,与各位的有所不同,跟我们以前的也不一样,只能到某个地方视材料质量及价格而定了。

三叶虫 发表于 2007-9-16 00:38

C25 砼灌注桩,不加减水剂,水泥不少于350kg/M3.  加了减水剂,水泥不少于300kg/M3  .

今天刚灌注完路桥人生的第一根桩~~~小谈一下。看能不能给点钱来下载些资料。