建筑新时代论坛's Archiver

【热门搜索】建材Autocad膜结构钢结构加固招聘工程机械测绘建筑材料工程造价建筑施工图

yahua512 发表于 2007-9-20 10:54

电土报告表018                              混 凝 土 配 合 比 报 告   
委托单编号        2007-002        委托单位        ************项目经理部        工程名称        ************发电厂工程
报告单编号        *****-PHB-001/2007        单位工程名称        主厂房地下结构        结构部位        除氧煤仓间B、C列基础
混凝土强度等级        C30          坍落度        120~140  mm        报告日期        2007年05月05日
水  泥        代号、强度等级        P.O  42.5        砂        产  地        石家庄正定        碎
石        粒径(mm)        5~31.5        外加剂种类           GK-5B型混凝土泵送剂
        生产厂家        山西亚美                空隙率        42%                产地        平定西郊村               
        出厂日期        2007年04月13日                细度模数        2.8                空隙率(%)        47%               
每立方米用量
(kg)        水        水泥        砂        石        掺合料        外加剂        水灰比
        175        380        811        1084        /        9.5        0.46
比例        0.46        1        2.13        2.85        /        2.5%        砂率
施工配比        142        380        843        1084        /        9.5        0.44
强度        Fcu,o =38.22MPa
c40
水        水泥        砂        石        掺合料        外加剂        水灰比
180        385        765        1055        65        9.00        0.6
0.6        1        1.99        2.74        18%        2.0%        砂率
155        385        790        1055        65        9.00        0.42


水        水泥        砂        石        掺合料        外加剂        水灰比
170        330        790        1110        /        6.6        0.52
0.52        1        2.39        3.36        /        2.0%        砂率
143        330        817        1110        /        6.6        0.42
Fcu,o =33.22MPa

水        水泥        砂        石        掺合料        外加剂        水灰比
170        387        787        1043        43        8.6        0.40
0.44        1        2.03        2.70        0.11        2.0%        砂率
115        387        842        1043        43        8.6        0.43
Fcu,o =38.22MPa

trisol 发表于 2007-9-20 15:59

我做混凝土配比有几年了,很高兴与大家分享,有求必应!有问必答!

lijg9169 发表于 2007-10-4 15:14

将我工地几个耐久性混凝土配合比列出,供参考
C30水下桩基    水泥240  砂760  石1035  水148   粉煤灰160   外加剂3.2     有抗硫酸盐侵蚀要求
C30承台            230    768     1054   141        150        3.04
C30墩台           273    750     1060   144        117       3.12     抗冻融300次
原材料情况:42.5普硅低碱水泥  
            赣江中砂
            安徽石灰岩5~25mm  两级配
           粉煤灰1级
            外加剂聚羧酸系掺量0.8%

84er 发表于 2007-10-4 23:28

金子不够

trisol 发表于 2007-11-5 14:31

回复 14楼(点击可得宣传链接) 的帖子

没用外加剂啊?怀疑你的配比!

yudsyh 发表于 2007-11-8 21:42

谢谢

精华很,很有意义,嘻嘻

cococy 发表于 2007-11-8 22:47

我们做过实验,算那个配合比还是挺麻烦的!要调塌落度,一般在40-60左右.

luder 发表于 2007-11-23 12:13

我刚刚下载了 ,感觉还不错,谢谢了

chunlee_1212 发表于 2007-12-4 13:32

我在新疆工地上的砼配合比,以供大家参考.
C40
空心板、卦锚、桥面铺装
50~70
65
0.48
35
43.9
53.3
367
176
667
496
744
2.569
"天山
P.O42.5R"
5.37
7.39
33.3
56.2
泉水地料场
2.64
0.8
"市政料场
5-10mm碎石"



"市政料场
10-20mm碎石"



高星建材RH高效减水剂
0.70%

lhuanz 发表于 2007-12-22 16:16

对现在都是商品混凝土了

ganggs 发表于 2007-12-27 17:21

这也要看你的具体工程的需要吧,而且还要看你所配制的混凝土是用于什么工程的,不能一概而论

hans9415 发表于 2008-1-1 14:41

商品砼也要考虑,你要对他提出你所需要的砼的性能要求,不能放手不管,我这边也是用的商品混凝土,我们也参与配合比设计,到后面的过程控制,这样质量才有保障.

POIPOI 发表于 2008-1-5 15:27

黑龙江省
C20
300:680:1215:165

abt 发表于 2008-2-2 12:31

我是内蒙的
水        水泥        砂        石     
0.48              1                   2.05          2.63

george3533 发表于 2008-2-26 22:28

问题

菜鸟发问:请问一个石字偏旁,右边一个人字底下一个工字,这个字读什么啊?是钢筋混凝土的意思吗??谢谢

兄弟姐妹 发表于 2008-3-1 17:39

很好,我已经下载,谢啦!!

兄弟姐妹 发表于 2008-3-1 17:42

回复 77楼 的帖子

是钢筋混凝土的意思,读góng

rentingkai 发表于 2008-3-27 12:04

标号高的没人说啊
我来补充C30-425水泥水泥:砂子:碎石:水 50 : 96 :171 :25
外加剂看你的具体工程的需要

37062 发表于 2008-4-9 17:29

配合比应根据各地原材料试配确定,没有比较统一的标准。

zyh634503 发表于 2008-4-20 09:01

dddddddddddddddddd

yw428 发表于 2008-4-28 08:16

我在内蒙临河地区施工,属盐湖地区,要求掺加钢筋阻锈剂,砂是中砂,石子是碎石,水泥是草原版42.5R普硅,坍落度180mm-200mm
C40(kg/m3)——水:水泥:砂:石:矿粉:泵送剂:RI-IC2阻锈剂=197:420:713:1025:75:4.95:12.4

[[i] 本帖最后由 yw428 于 2008-4-28 08:20 编辑 [/i]]

guanxin 发表于 2008-4-30 16:02

配合比

配合比别人给你的数据只是一个指定原材料下的,你不能看别人的数据.要从原材各项试验结果来考虑呀
我现在做C50配合比中用的就是粗砂,砂就较大39%
水泥:485碎石:1209砂子:708水;165
外掺剂的剂量是水泥剂量的1.5%

啸月 发表于 2008-5-28 17:32

回复 1楼 蝴蝶 的帖子

黑龙江地区工地:  C15:1:2.73:4.79,  水灰比:0.58,  实测坍落度38MM,  
PO32.5水泥: 267kg/M3,  砂:730kg/M3,卵石4.75-37.5MM:1280kg/M3,
水:155kg/M3

啸月 发表于 2008-5-28 17:35

回复 1楼 蝴蝶 的帖子

黑龙江地区工地:  C15:1:2.73:4.79,  水灰比:0.58,  实测坍落度38MM,  
PO32.5水泥: 267kg/M3,  砂:730kg/M3,卵石4.75-37.5MM:1280kg/M3,
水:155kg/M3

hangxiaos 发表于 2008-8-14 10:22

提供个C60早强泵送的配比:PO52.5R水泥:粉煤灰:砂:石:减水剂:水=450:80:1057:704:5.3:159

shifuhao 发表于 2008-8-30 22:40

我们项目的配合比统计表

:) :kiss:

lgq1338 发表于 2008-10-31 21:13

我原来就是搞试验检测的,对于混凝土配合比是有一套学问的,它跟水泥、砂石原材料、塌落度、气温、施工条件等等都有关系。所以每次都要求做试配。不能机械的照搬套用。我发现许多工地施工技术人员不是很真正了解混凝土配合比。

乐语微 发表于 2008-11-18 12:00

写个C30的吧
水泥 PO42.5             402Kg
细骨料 混合砂      613Kg
粗骨料 5~26.5mm  1137Kg
水                  181Kg
外加剂 高效减水剂  2.81Kg

我现在在四川这边,水灰比在0.42以上,这边的砂、石料含泥量比较高,一般情况都要求冲洗后才能用
有时候会掺点粉煤灰,看要求啦

页: 1 2 [3]