建筑新时代论坛's Archiver

【热门搜索】建材Autocad膜结构钢结构加固招聘工程机械测绘建筑材料工程造价建筑施工图

晴空一鹤 发表于 2007-5-7 14:46

质量通病防治精华版

质量通病防治精华版,word版本,根据各个分部工程逐一介绍,部分内容简介:
O#O#^`N2T%Zj 土方工程通病及治理-u7O9N8\5j%Gr
一、 挖方边坡塌方'c+c7o%D'BEQ5F
1. 现象:在挖方进程中或挖方后,边坡局部或大面积塌方,使地基土受到扰动,承载力降低,严重的会影响建筑物的安全。B4|*S8nW
2. 治理:对沟槽塌方,应清除塌方后作临时性支护措施,对永久性边坡局部塌方,应清除塌方后用块石填砌或用2:8、3:7 灰土回填嵌补,与土接触部位作成台阶搭接,防止滑动;或将坡度改缓。$F%n1ur8B&Gd%@)?a
二、 回填土密实度达不到要求
-nid,v(j 1. 现象:回填土经夯实或辗压后,其密实度达不到设计要求,在荷载作用下变形增大,强度和稳定性下降。
)O`_$rG)G3UQ4@tTy3m 2. 治理:JO7hq I;Bz
(1) 不合要求的土料挖出换土,或者掺入石灰、碎石等夯实加固。
dZBs [%H^ (2) 因含水量过大而达不到密实度的土层,可采用翻松晾晒、风干,或均匀掺入干土等吸水材料,重新夯实。
sQE C3u6JuZ5L&} (3) 因含水量小可采用增加夯实遍数。
wW~S:MjS 三、 基坑泡水
ff9M!X#nD 1. 现象:基坑开挖后,地基土被水浸泡。7Y*?,y6_R4^g
2. 治理:
AO)e#h8X+qM (1) 被水淹泡的基坑,应采取措施,将水引走排净
nt KR.?| (2) 设置截水沟,防止水刷边坡
Hr1V+eWsz8cn (3) 已被水浸泡扰动的土,采取排水晾晒后夯实,或抛填碎石、小块石夯实;或换土夯实(3:7灰土);或挖出淤泥加深基础。I:mVjhop8n s
四、 边坡超挖dt(bIp.r-~
1. 现象:边坡界面不平,出现较大凹洼,边坡加大。
(}4O@h4r,O in 2. 治理:对局部超挖,可用块石填砌(浆砌)或用3:7灰土夯补。与原土坡接触部位应做成台阶接槎。
Bf5|!@ P 五、 回填土挤动基础墙体
Ct? e P6|RyR 1. 现象:夯实基础墙面两侧填方或用推土机送土,造成基础墙体裂缝、破裂,轴线偏移,严重地影响结构受力性能。
Q E9Oo;O6Er m 2. 治理:应会同设计单位,根据具体情况,采用压浆、加围套等加固措施,或将损坏部位拆除重砌。
LoX%gI 六、 房心回填土沉陷
w#nDCG4WU 1. 现象:房心回填土局部或大片下沉,造成地坪面鼓;开裂甚至塌陷破坏。)uO1n#x,Q1T?Vn%?
2. 治理:如地坪面层尚未破坏,可填入碎石,用灰浆泵压入水泥砂浆填灌密实;若面层已破坏,则视面积大小和损坏情况,采取局部或全部返工。局部处理可用锤将空鼓部位打去,填灰土或粘土、碎石混合物夯实,再做面层。
*pK a-W2T%`%o 地基与基础工程通病及治理y4u.w9D&}vtv
一、 土(灰土)桩不密实、断裂
6a3xr H q7w;d 1. 现象:桩孔回填不均匀,夯击不密实,密松不一,桩身疏松甚至断裂。
:G"A6[ d)\v9AD 2. 治理:填夯过程中,严格控制夯实质量,若夯击次数不够应适当增加夯击数。若遇孔壁塌方,应停止夯填,先将塌方清除,然后用C10砼灌入塌方处,再继续回填夯实。U6]h }0k
二、 碎石挤密桩桩身缩颈
x!e/A"qi MA%n5uN 1. 现象:形成的碎石挤密桩桩身局部直径小于设计要求,一般在地下水位以下或饱和的粘性土中容易发生。
Oup3X I;yj#N 2. 治理:%Qv8{B1t
(1) 拔管速度一般控制在0.8~1.5米/分(根据地区、地质不同选择拔管速度)。每拔0.5~1.0米停止拔管,原地振动10~30秒。反复进行,直到拔出地面。
}4p&UY(WO1M [ v v (2) 采用反插法克服缩颈。局部反插法:在发生部位进行反插,并往下多插入1米。全部反插法:开始从桩端至柱顶全部进行反插,即开始拔管1米,再反插到底,以后每拔出1米,反插0.5米,直到拔出地面。%AP K&|8LTn
(3) 采用复打法克服缩颈。局部复打法:在发生部位进行复打,超深1米。全复打法:即为二次单打法的重复,应注意同轴沉入到原深度,灌入同样的石料。
/d RMj Tp M^ 三、 碎石挤密桩灌量不足U_W}z6C6A
1. 现象:碎石挤密桩施工中,碎石实际灌量小于设计要求。
2u~~6i^ p.g.o 2. 治理:
?1y} eV.u(e7H(VHp,r (1) 用砼预制桩尖法,解决活瓣桩尖张不开的问题,加大灌入量。*u@K ?J3h6uNX
(2) 料时注入压力水(一般为0.2~0.4MPa),使石料表面润滑,减小摩阻,易于流入孔中。
,o5Ld"A"N&m hd5ov 四、 预制桩桩身断裂Q~o8B{\ w'xrp1J
1. 现象:桩在沉入过程中,桩身突然倾斜错位,桩尖处土质条件没有特殊变化,而贯入度逐渐增加或突然增大,同时当桩锤跳起后,桩身随之出现回弹现象。
k6|[9@'kr4?] ` 2. 治理:应会同设计人员共同研究处理方法。根据工程地质条件,上部荷载及桩所处的结构部位,可以采取补桩的方法。可在轴线两侧分别补1根或两根桩。n9ojrY+F3BL
五、 预制桩桩身深达不到设计要求
s*{4b'Zr],R%j 1. 现象:施工的最终控制是以设计的最终贯入度和最终标高为标准。施工时一般从一种标准为主, 另一个为参考。有时达不到设计的最终控制要求。
8Su m \1z`(U 2. 治理:$TN,{-O Y:p?I{O
(1) 遇到硬夹层时,可采用植桩法、射水法或气吹法施工。桩尖至少进入未扰动土为6倍桩径。W E xY-k\B#aI
(2) 桩如打不下去,可更换能量大的桩锤打击,并加厚缓冲垫层。7vI LRXy;yT
六、 预制桩桩身倾斜&SrEY:j
1. 现象:预制桩桩身垂直偏差过大。
$Jj c G*j[x a 2. 治理:
1A@/n(e]g3[;^ Xo#b (1) 打桩前应将地下障碍物清理干净,尤其是桩位下的障碍物,必要时可对每个桩位用钎探了解。对于桩尖不在桩纵轴上的桩,或桩身弯曲超过规定的桩均不宜使用。一节桩的细长比一般控制在30以内。
h A9Tiq:D (2) 打桩时稳桩要垂直,桩顶应加桩垫。桩垫失效应及时更换。
$_#ES,M3n-FZ.M\ (3) 桩帽与桩的接触面及替打木应平整,不平整的应及时处理。
z zVI8S"MDH m 七、 干作业成孔灌注桩的孔底虚土多
9eF*f#c!S'D_ _ 1. 现象:成孔后孔底虚土过多,超过标准规定的不大于100mm 的规定。8`Bb;e,N%gp'S
2. 治理:
o(T8d;ox (1) 在孔内做二次或多次投钻。即用钻一次投到设计标高,在原位旋转片刻,停止旋转静拔钻杆。
W8iyZ2zx4U (2) 用勺钻清理孔底虚土。3X,L4C_ {+S6xL
(3) 如虚土是砂或砂卵石时,可先采用孔底浆拌合,然后再灌砼。
_G6n$H8w)g!e6` ` (4) 采用孔底压力灌浆法、压力灌砼法及孔底夯实法解法。
Ed2_u BO 八、 干作业成孔灌注桩桩身砼质量2Ov%D9{["["gL3t9B&a
1. 现象:桩身砼有蜂窝、空洞,桩身夹土、分段级配不均匀。\-FyQ_c8d(]dUL
2. 治理:3oa(ir G Ke
(1) 单桩承载力不大且缺陷不严重,可采用加大承台梁的方法。aH2JV?y&~A4G
(2) 如缺陷严重,应会同设计人员共同研究处理方法,一般可采用在轴线两侧补桩的方法。)}2}6@ \X/C,BSL
九、 湿作业成孔灌注桩断桩
+Y(oB(H0N[^\ 1. 现象:成桩后,桩身中部没有砼,夹有泥土。
7U;e-S6k u7hZAlG 2. 治理: `*x1j8KSOao.r
(1) 当导管堵塞而砼尚未初凝时,可采用两方法:方法1是用钻机起吊设备,吊起一节钢轨或其他重物在导管内冲击,把堵塞的砼冲开;方法2是迅速拔出导管用高压水冲通导管,重新下隔水球灌注。浇筑时,当隔水球冲出导管后,应将导管继续下降,直到导管不能再插入时,然后再稍提升导管,继续浇筑砼。 ed0cLb0O9sx6]
(2) 当砼在地下水位以上中断时,如果桩身直径在1米以上;泥浆护壁较好,可抽掉孔内水,用钢筋笼保护,对原砼面进行凿毛并清洗钢筋,然后继续浇筑砼。4yi(U?:a['U
(3) 当砼在地下水位以下中断时,可用较原桩径稍小的钻头在原桩位上钻孔,至断桩部位以下适当深度时,重新清孔,在断桩部位增加一节钢筋笼,其下部埋入新钻孔中,然后继续浇筑砼。
cE V8t&ie1D (4) 当导管接头法兰挂住钢筋笼时,如果钢筋笼埋入砼不深,则可提起钢筋笼,转动导管,使导管与钢筋笼脱离,否则只好放弃导管。+~;b Ji6i/k
十、 套管护壁成孔灌注桩缩颈
9R1BK5u,[)| 1. 现象:桩身局部直径小于设计要求,一般发生在地下水位以下、上层滞水层或饱和的粘性土中。.qQ5B-b&|
2. 治理:S#H(T"R"H;l
(1) 在淤泥质土中出现缩颈时,可采用复打方法。?Zz$P9D
(2) 在其他土中出现缩颈时,最好采用预制桩头,同时用下部带喇叭口的套管施工,在缩颈部位采用反插法。x0wIMl1sk#Zk
(3) 在缩颈部位放置一段钢筋砼预制桩。
&I5x$}9Yt!K(L_-m'{ 十一、 爆破灌注桩混凝土拒落
f!Cv"v+HK 1. 现象:zha yao爆炸形成扩大头后,砼不落下,欲称“卡脖子”。Zy f/q3F0p
2. 治理:
%Gj3d4u lvz8\ (1) 在砼中插入钢管或塑料管进行排气,或用振捣棒的强力振动使砼下落。bV2F'iS!I4q H
(2) 当砼已经初凝,可在近旁补钻一根新桩孔,贯穿到空腔,放上同量药包,往拒落桩底端的空腔和新桩孔浇筑砼,通电引爆成新的爆扩桩。 ~t4q8BzCe
十二、 爆破灌注桩缩颈
O&txv3v8[.y2C%j 1. 现象:桩身局部直径小于设计要求。q(V m|0|'^
2. 治理:
ho,Pl9I2m (1) 轻微缩颈,可用掏土工具掏出缩颈部位的土,然后立即浇筑砼。
.s wQ}n'XK (2) 严重缩颈,应用成孔机械重新成孔,除用套管法施工外,还可以在缩颈部位用适量zha yao进行爆破。地下防水工程通病及治理8f;K%W2I S p
一、 防水砼蜂窝、麻面、孔洞渗漏水
\tr5lR 1. 现象: 砼表面局部缺浆粗糙、有许多小凹坑,但无露筋;砼局部酥松,砂浆少,石子多,石子间形成蜂窝;砼内有空腔,没有砼。
sC(~:x v:Z(f8CYb0} 2. 治理:根据蜂窝、麻面、孔洞及渗漏水、水压大小等情况,查明渗漏水的部位,然后进行堵漏和修补处理。堵漏和修补处理可依次进行或同时穿插进行。可采用促凝灰浆、氰凝灌浆、集水井等堵漏法。蜂窝、麻面不严重的可采用水泥砂浆抹面法。蜂窝、孔洞面积不大但较深,可采用水泥砂浆捻实法。蜂窝、孔洞严重的,可采用水泥压浆和砼浇筑方法。
m2`Moi:q4uKW_ 二、 防水砼施工缝渗漏水
Y4So;T v$u 1. 现象:施工缝处砼松散,骨料集中,接槎明显,沿缝隙处渗漏水。
-S*u7Ym,k^*I#s 2. 治理:'Kf*n1u,F?q0qM4}
(1) 根据渗漏、水压大小情况,采用促凝胶浆或氰凝灌浆堵漏。 g!{ m dtq4P}\Y8dgl7t
(2) 不渗漏的施工缝,可沿缝剔成八字形凹槽,松散石子剔除,用水泥素浆打底,抹1:2.5水泥砂浆找平压实。
(})k6L0l(|F 三、 防水砼裂缝渗漏水
hwmU4p1`HK 1. 现象:砼表面有不规则的收缩裂缝,且贯通于砼结构,有渗漏水现象。R-Y:J@2H
2. 治理:
nKUo_(jP (1) 采用促凝胶浆或氰凝灌浆堵漏。'\*X2sf'\:b}\ |
(2) 对不渗漏的裂缝,可用灰浆或用水泥压浆法处理。?5?n OgEDB b
(3) 对于结构所出现的环形裂缝,可采用埋入式橡胶止水带、后埋式止水带、粘贴式氯丁胶片以及涂刷式氯丁胶片等方法。
9r!`N"sxL`$[Z 四、 预埋件部位渗漏水2[U} ],d
1. 现象:沿预埋件周边,或预埋件附件出现渗漏水。
P"AA&Dk$oq 2. 治理:
$FAG"J y:oyq$I~f (1) 先将周边剔成环形裂缝,后用促凝胶浆或氰凝灌浆堵漏方法处理。X1| q1{/QP
(2) 严重的需将预埋件拆除,制成预制块,其表面抹好防水层,并剔凿出凹槽供埋设预制块用。埋设前在凹槽内先嵌入快凝砂浆,再迅速埋入预制块。待快凝砂浆具有一定强度后,周边用胶浆堵塞,并用素浆嵌实,然后分层抹防水层补平。8v8eN+r]IA
(3) 如果埋件密集,可用水泥压浆法灌入快凝水泥浆,待凝固后,漏水量明显下降时,再参照本治理(1)和(2)方法处理。5^x1oM&a k jS8gD*LI
五、 管道穿墙或穿地部位渗漏水N PM#K)z.R1f
1. 现象:一般常温管道周边阴湿或有不同程度的渗漏。热力管道周边防水层隆起或酥浆,在此渗漏水。
&v|[;?+nw,p 2. 治理:
9_ O+dpZr!uFW (1) 热水管道穿透内墙部位出现渗漏水时,可剔大穿管孔眼,采用预制半园砼套管理设法处理。即热力管道带填料可埋在半园形砼套管内,两个半园砼套管包住势力管道。半园砼套管外表是粗糙的,在半园砼套管与原砼之间再用促凝胶浆或氰凝灌浆堵塞处理。8e"X&S {0[%qh xeu
(2) 热力管道穿透外墙部位出现渗漏水时,需将地下水位降低至管道标高以下,用设置橡胶止水套的方法处理。
*_/O'f1Gm7a)V/_ 六、 水泥砂浆防水层局部阴湿与渗漏水iy\lV6s$d8fz-U ~V
1. 现象:防水层上有一块块潮湿痕迹,在通风不良、水分蒸发缓慢的情况下,阴湿面积会徐徐扩展或形成渗漏,地下水从某一漏水点以不同渗水量自墙上流下或由地上冒出。 B8R*K#a `
2. 治理:把渗漏部位擦干,立即均匀撒上一层干水泥粉,表面出现的湿点为漏水点,然后采用快凝砂浆或胶浆堵漏。LiQ-TN!P
七、 水泥砂浆防水层空鼓、裂缝、渗漏水T7X"?H^(arl1H3z8z
1. 现象:防水层与基层脱离,甚至隆起,表面出现交叉裂。处于地下水位以下的裂缝处,有不同程度的渗漏。
M;F ^bk K 2. 治理:DV y_8iIF W X
(1) 无渗漏水的空鼓裂缝,必须全部剔除,其边缘剔成斜坡,清洗干净后再按各层次重新修补平整。
U-P@dD'Y (2) 有渗漏水的空鼓裂缝,先剔除后找出漏水点,并将该此剔成凹槽,清洗干净。再用直接堵塞法或下管引水法堵塞。砖砌基层则应用下管引水法堵漏,并重新抹上防水层。*rh8i{ Sa@#O+K+x`r
(3) 对于未空鼓、不漏水的防水层收缩裂缝,可沿裂缝剔成八字形边坡沟槽,按防水层作法补平。对于渗漏水的裂缝,先堵漏,经查无漏水后按防水层作法分层补平。 {K'K6d$K'zZ)R3[
(4) 对于结构开裂的防水层裂缝,应先进行结构补强,征得设计同意,可采用水泥压浆法处理,再抹防水层。
Q2O:U8R3o!] e!c q 八、 水泥砂浆防水层的预埋件部位漏水1B(il Ru_-F ~
1. 现象:穿透防水层的预埋件周边出现阴湿或不同程度渗漏。
M2z$z8pk2qQ 2. 治理:T4U6[6si"P%X
(1) 先将周边剔成环形裂缝,后用促凝胶浆或氰凝灌浆堵漏方法处理。
!Qc,O9o#e"N&L Qz Is (2) 严重的需将预埋件拆除,制成预制块,其表面抹好防水层,并剔凿出凹槽供埋设预制块用。埋设前在凹槽内先嵌入快凝砂浆,再迅速埋入预制块。待快凝砂浆具有一定强度后,周边用胶浆堵塞,并用素浆嵌实,然后分层抹防水层补平。
gOF2T lf:U W)R9j (3) 如果埋件密集,可用水泥压浆法灌入快凝水泥浆,待凝固后,漏水量明显下降时,再参照本治理(1)和(2)方法处理。8Xye$[@+M8nM6V*`
九、 水泥砂浆防水层管道穿过部位渗漏水
WYR!eD 1. 现象:一般常温管道周边阴湿或有不同程度的渗漏。热力管道周边防水层隆起或酥浆,在此渗漏水。
-[-C2p(K:n)Y 2. 治理:
/S,cL!BBES3d1M (1) 热水管道穿透内墙部位出现渗漏水时,可剔大穿管孔眼,采用预制半园砼套管理设法处理。即热力管道带填料可埋在半园形砼套管内,两个半园砼套管包住势力管道。半园砼套管外表是粗糙的,在半园砼套管与原砼之间再用促凝胶浆或氰凝灌浆堵塞处理。
Nl\DQE (2) 热力管道穿透外墙部位出现渗漏水时,需将地下水位降低至管道标高以下,用设置橡胶止水套的方法处理。
%W-e)O%H$N-[(\ 十、 水泥砂浆防水层的门窗部位漏水
;LkV-CQ 1. 现象:地下工程门窗预埋部位漏水t.MQq:X)_Wim
2. 治理:将渗漏水的门窗框等预埋件拆除,剔槽并经堵漏处理和补抹防水层后重新安装。:|2V ?*z1c0hf&se
十一、 水泥砂浆防水层阴阳角漏水E6?6n0h8Yq
1. 现象:阴角阴湿或出现裂缝,阳角出现水平裂纹,阴阳角处渗漏水。
/hK;^]/mpw/Fk 2. 治理:沿裂缝剔成八字形边坡沟槽,将其清洗干净,用水泥胶浆搓成条形,等胶浆开始凝固时,迅速嵌入沟槽中,用力向槽内和沿沟槽两侧将胶浆挤压密实。如果裂缝较长可分段堵塞。再检查无渗漏后,用素浆和砂浆把沟槽找平拉毛,待其有一定强度后,再做防水层。
\dh/I(h%S 十二、 水泥砂浆防水层表面起砂 U!xE*cI(E
1. 现象:防水层表面用手擦时,可擦掉粉末或砂粒,显出砂子颗粒。
m)HlsLl 2. 治理:如果不影响使用可以不做处理。否则,用钢丝刷刷毛或用剁斧剁毛,清洗干净后,重新抹一遍素浆和水泥砂浆层,压光并加强浇水养护。xOQ ` G,_0x5g0C
十三、 卷材防水层空鼓
3_t4~8N,j 1. 现象:用敲击或手感检查卷材表面,出现空鼓声。C(L8t)P\(F[8Ih-j
2. 治理:对于空鼓部位,应剪开重新分层粘贴。
"Yi9wF L.NL$} 十四、 埋入式止水带变形缝渗漏水
#M(?,|[7D Sc 1. 现象:在变形缝下部及止水带转角处渗漏水。
*f5~&^v1z9o3c{4K 2. 治理:沿裂缝剔成八字形边坡沟槽,将其清洗干净,用水泥胶浆搓成条形,等胶浆开始凝固时,迅速嵌入沟槽中,用力向槽内和沿沟槽两侧将胶浆挤压密实。如果裂缝较长可分段堵塞。再检查无渗漏后,用素浆和砂浆把沟槽找平拉毛,待其有一定强度后,再做防水层。先按上叙方法治理堵漏,并在其表面粘贴或涂刷氯丁胶片,作为第二道防线。
#H:r,aQ9B.t%Q/\y[d 十五、 后埋式止水带(片)变形缝渗漏水%R1opP0u}Y
1. 现象:沿变形缝隙渗漏水,或沿后浇覆盖层砼两侧产生的裂缝渗漏水。
^:Z3S:cT9B 2. 治理:/mL&a/~B~$cb
(1) 须全部剔除渗漏水的变形缝。
(R*F2_F7P/t6a%B;hC:_ (2) 沿裂缝剔成八字形边坡沟槽,将其清洗干净,用水泥胶浆搓成条形,等胶浆开始凝固时,迅速嵌入沟槽中,用力向槽内和沿沟槽两侧将胶浆挤压密实。如果裂缝较长可分段堵塞。再检查无渗漏后,用素浆和砂浆把沟槽找平拉毛,待其有一定强度后,再做防水层。
5U z.cw;mR {v (3) 按上叙方法堵漏,再重新埋设止水带。i!K(owt4KiQ d
十六、 粘贴式氯丁胶片变形缝渗漏水(lx:?&{mK(b
1. 现象:沿变形缝隙渗漏;表面覆盖层空鼓收缩,出现裂缝漏水。6s%C s@5R se*I
2. 治理:应剔除重做。
ywiyM ~'s8Z~ 十七、 卷材转角部位后期渗漏
Qrnv3\ 1. 现象:地下工程主体结构施工后,转角部位出现渗漏。S{5h/{A W
2. 治理:当转角部位出现粘贴不牢、不实等现象时,应将该处卷材撕开,灌入玛锑脂,用喷灯烘烤后,逐层补好。,U{4l8A@9O n

8Kj6vs \q F L/[ v%L [[i] 本帖最后由 晴空一鹤 于 2008-1-28 22:30 编辑 [/i]]

lgc8760 发表于 2007-5-7 16:23

回复下载看看,支持一下!:)

梅竹仙子 发表于 2007-5-7 21:04

一定不错,先下载看看~~

梅竹仙子 发表于 2007-5-7 21:40

真的不错,谢谢版主,收藏了~~

bingfeng2 发表于 2007-5-8 19:31

真是感谢啊,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

冬歌 发表于 2007-5-9 21:55

收藏谢谢!
7Kg8Z*J)F :victory: :victory: :victory:

lindengchun798 发表于 2007-5-12 21:49

主要是房建方面的资料,可以参考!!

zym7602 发表于 2007-5-15 15:45

不错,挺精简的。

780815 发表于 2007-5-16 09:49

牛B

牛B,你太有才了,顶顶顶顶顶啊!!!

whe1979 发表于 2007-5-16 11:30

混凝土缺陷我们是这样处理的

楼主我不知道你是什么地方人?8j3P;G%\3bT){
我们这混凝土出现局部漏振或露筋及孔洞现象是这样处理的:
}%zfxL knV`F6u 1、先将松动石子剔除
*s.T QW4G&t A 2、然后把该部位清理干净浇水湿润
%V-e/C\Kn!o Y 3、支模
5E.u S]aK1y 4、用无收缩混凝土灌入
L ]|v;|4V%\g I#Ka 注:无收缩混凝土这种材料的特性是见缝就钻,所以补救后的混凝土强度可以保证
eX H2Q1?4A4EF6F 我是天津人

pd13 发表于 2007-9-4 10:52

有加分,应该不错,下下来看一下

曲江 发表于 2007-9-4 13:34

不错,谢谢版主,收藏了

逸剑梅 发表于 2007-9-27 21:06

经典呀,收藏了,谢谢楼主分享!

fsli 发表于 2007-9-27 23:34

果然是精华,谢谢版主了

lwj_wf 发表于 2007-9-28 07:58

希望楼主以后再有这样的资料的时候来个内容简介。
ujO,?Us&d j 下来看看再说。

louis 发表于 2007-9-28 19:53

谢谢分享.非常好的资料

MMNNBB0005 发表于 2007-11-29 12:24

一定不错,先下载看看~~

cx360csj 发表于 2008-1-15 09:18

上次的一个有病毒,
RBj@ bI@0xg 不知道这个怎么样?

jcj74 发表于 2008-1-16 20:28

资料不错,谢谢啦:lol

STWXH 发表于 2008-1-16 21:44

肯定是好东西

fwh2228 发表于 2008-1-18 15:49

先下载学习以下

kaede007 发表于 2008-3-13 19:20

果然是精华,谢谢版主了

tanjun2008 发表于 2008-3-13 20:42

回复 11楼 的帖子

不是用的微膨胀混凝土吗?

xiabuzhang 发表于 2008-6-14 07:48

唉,质量通病,哪个有绝对行之有效的方法,绝对是一代伟人!!!

xiabuzhang 发表于 2008-6-14 07:51

不过,还是现实点,有好办法就拿来用,呵呵,谢谢了!!!