xxcdxx 发表于 2007-9-16 13:30

楼上的不要灌水,大家是在讨论问题.

xz_1978 发表于 2007-9-19 10:45

这个设计没有什么问题,地下室上地面的门应该是乙级防火门,第二道门取消形成扩大封闭楼梯间,地下室进入梯间前室处也要设乙级防火门,所以并没有所谓烟囱效应把地下室的烟气带上地面了。我审过若干这样的设计了

fglong 发表于 2007-9-19 16:52

15#楼的图应该是对的,可行的!!:hug:

ZGLZTM 发表于 2008-1-15 09:06

6.2.8 地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用不低于乙级的防火门。
;f/U{1UHO 地下室或半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,应在首层与地下或半地下层的出入口处,设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和乙级的防火门隔开,并应有明显标志。

ZGLZTM 发表于 2008-1-15 09:09

按照一楼的图片做法是没有问题的,而且最好把外面的一道门拿掉。因为“直通室外”可以理解为直接通到安全的地方。封闭楼梯间本身就是安全出口,所以从地下室出来到达扩大的封闭楼梯间,并直通室外是没有问题的,这种说法不妥当。
"K$?%i j d5L4a 假设是消防电梯,那么楼体与电梯共用一个前室,两者之间应该有乙级防火门间隔。

wh12345 发表于 2008-1-16 10:45

大家提出的意见很及时哦!
a-G;cs&a{Ow 我学习一下!
-\ZN`3XEN [ 我刚好有这个问题哦!

古月仙人 发表于 2008-1-20 15:26

满足扩大封闭楼梯间要求即可,楼主右边有道门,不知道是什么门?

毛毛羊 发表于 2008-1-28 17:43

楼上的各位分析的非常好,向大家学习了,另外我有一点小小的看法,可能是大家没有注意到T3BBvs.G9rh+X
从[color=Blue]15楼[/color]的图示上,可以看出此建筑的上部为住宅,因此必须满足<<建筑设计防火规范>>GB 50016--2006%|;sTsV
[color=Red]5.3.11当住宅中的电梯井与疏散楼梯相邻布置时,应设置封闭楼梯间,当户门采用乙级防火门时,可不设置封闭楼梯间。[/color]当电梯直通住宅楼层下部的汽车库时,应设置电梯候梯厅并采用防火分隔措施GPZ P@C'a
没有地上部分的平面图,所以看不出户门是否是乙级防火门,如果住宅的户门不是乙级防火门,则通往地上的楼梯间必须为封闭楼梯间
&n,p C+nfD5]r Z!^d&E3BC
[[i] 本帖最后由 毛毛羊 于 2008-1-29 08:59 编辑 [/i]]

111yue 发表于 2008-6-26 18:36

回复 15楼 wfwl 的帖子

你这平面图是不能把首层做扩宽大楼梯处理  封闭楼梯间是不能开有设备管井的  包括设电梯门   那位总工建议把首层梯门拿走是不对的  如果我审的图这就不行 jN8SXO(]&v],b
1 楼 图1只要把门设了乙级防火门在平时处理应用是没问题的   在消防报建和审图所也没问题   在国标建筑设计常见问题中的剪刀图例中有一边是错一边是对  其中对那边和图1是一样的   但它并不完全符合规范
5l a&|H%cv 4 楼 图2只要把门设了乙级防火门把门厅按楼梯间前室要求处理那它就符合规范要求
8y{(Idz 图1。图2  在疏散问题处理都不对的下地下室的门口不能够对上部楼梯段或平台开启 它的梯级应徃后退让出设门的平台来   上部和下部人流交接共用的梯段和门洞走道宽度应按上下两股人流同时计算宽度  地下若是车库和设备间一般可不考滤地下人流量若是商场等人多的公共场所就要按上下两股人流同时计算宽度9v$z,Zg)P;m~
^"E qo^6f
[[i] 本帖最后由 111yue 于 2008-6-27 00:37 编辑 [/i]]

111yue 发表于 2008-6-27 10:28

回复 21楼 fyin2000 的帖子

按《建规》和《高规》的要求,楼梯间或前室里不应开设除疏散门之外的门;按《住宅建筑规范》的要求,楼梯间或前室内的管井门为丙级防火门。《住宅建筑规范》为全文强条,具有优先解释权==     住宅建筑规范》形成默契,认可了住宅的楼梯间内设置管井的做法。,
0x2~(hZp;pT sk \1U"}Hx
这完全是误导网友  在建规和高规的国标里 图例对 (消防规范仍把“不应开设除疏散门之外的门”作为强条)备注都加了除了住宅的说明         《住宅建筑规范》原文为   4 电缆井和管道井设置在防烟楼梯间前室、合用前室时, 其井壁上的检查门应采用丙级防火门。它并不包括楼梯间   在封闭楼梯间和防烟楼梯设设备井在消防局根本不会通过的
"gvMe6lbi)J 4A+h@'h0UW uiWxN6u1\8Z
[[i] 本帖最后由 111yue 于 2008-6-27 10:32 编辑 [/i]]

fyin2000 发表于 2008-6-27 14:37

[quote]原帖由 [i]111yue[/i] 于 2008-6-27 10:28 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=378318&ptid=26790][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]7ct2kr4a^(zk C
按《建规》和《高规》的要求,楼梯间或前室里不应开设除疏散门之外的门;按《住宅建筑规范》的要求,楼梯间或前室内的管井门为丙级防火门。《住宅建筑规范》为全文强条,具有优先解释权==     住宅建筑规范》形成默契,认可了住宅的楼梯间内设置管井的做法。
#` Qe*lg4E h| 这完全是误导网友  在建规和高规的国标里 图例对 (消防规范仍把“不应开设除疏散门之外的门”作为强条)备注都加了除了住宅的说明         《住宅建筑规范》原文为   4 电缆井和管道井设置在防烟楼梯间前室、合用前室时, 其井壁上的检查门应采用丙级防火门。它并不包括楼梯间   在封闭楼梯间和防烟楼梯设设备井在消防局根本不会通过的[/quote]m?`%`I(r

,X-T9Z;c9v5^M 你看得很仔细,[b]国标里确实不允许在楼梯内设管井[/b];上海比较特殊,明文规定允许在楼梯间内设置除燃气外的设备管井。
} h5C`0v.m 经常做上海工程,写这条的时候没有复核规范,把DB和GB搞混了。。。

rdy 发表于 2008-6-30 11:31

不行的。直通室外的定义是下了一层往门可以直接跑道室外的。你这个还要通过前室跑出来。肯定是不行的了、