一线施工图片有问有答(有图片)
[color=Blue][size=3][font=楷体_GB2312]我们这个工程是人防地下车库,在开槽时发现地下水位没有降到位.槽底标高-5.98米,地区天津.现在只把基槽的两侧挖开 P q-D&W8x7wN-L1Y请大家出出招,怎么才能尽快施工,且不用花费大量金钱.[/font][/size][/color]0x_:h's W YH
sjQ6R0we
,C2dn2ge6Vh IXt$V
[attach]100251[/attach]
!ORMr$fT
[attach]100252[/attach]
x L Dx%N*y@
[attach]100253[/attach]
D"`(` T3Z4jx{_
[[i] 本帖最后由 whe1979 于 2007-7-21 12:47 编辑 [/i]] 如果场地宽敞的话,是否可以在四周再加挖,然后在基坑内四周挖集水渠,并安排水泵抽水,以降低基坑水位
同时在车库内集水坑部位采用轻型井点降水,一组即可了 还有啊,人防车库,那个桩为抗浮桩,
所以土质怎么样没多大关系的,U%Q S @7W
只要你把那个土稍多挖下十公分,然后砂石垫层一铺,上面不见明水,直接打垫层混凝土就行,然后就可以施工了
3BO!J'nB*Y j:e3wm'k
最后再说一下,就是有水又怎么样,泥里照样打混凝土,不过就是监理不让罢了,
处理好关系,睁眼闭眼的就过去了 不知面积多大?水位降到多少?可以在基槽外挖集水坑明沟排水,基坑内也采取挖排水沟,沟内添满石子,基坑稍多挖一点,铺砂石垫层,上面不见明水,直接打垫层即可。 做好降水工作的同时,可以考虑在某处或多处做一个或几个集水坑,引流集水,然后可以用泵抽水,只要明水不是很多,在和监理打好招呼的前提下,是可以进入下道工序的 [quote]原帖由 [i]基本建设[/i] 于 2007-7-21 11:39 发表 [url=http://www.jzcad.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=198578&ptid=31901][img]http://www.jzcad.com/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]
不知面积多大?水位降到多少?可以在基槽外挖集水坑明沟排水,基坑内也采取挖排水沟,沟内添满石子,基坑稍多挖一点,铺砂石垫层,上面不见明水,直接打垫层即可。 [/quote]
本工程设2个防护单元:
建筑面积1833m2 人防面积:1527.2m2 掩蔽面积:939.15m2 掩蔽人数:939人b#Lsbr3aw#@#^?l
建筑面积:1648.7m2 人防面积:1648.7m2 掩蔽面积:798.49m2 掩蔽人数:798人o.Xf6O?Nd
@ R/r_,X$m c"Il
槽低标高相当于正负零-5.98米 还是用我们民工想出来的方法,用一个细网,上面放竹筐,用抽水泵抽水,然后上铺一些石子,石灰碴什么的就行了,这不是什么大问题 我也发个图片上来,大家讨论下[size=4][color=Blue][font=宋体]看看这个桩头,大家有什么好的处理方法?[/font][/color][/size]LiL/}1fO
o6Q:Iu*?O0PI`]*Zs
[attach]100792[/attach] 打钢板桩,浇完砼钢板拔出,走人。 我们这如果遇到这种情况zL:lP*jCz
先向下挖到完好桩体,把松动的混凝土剔除9WA!mKu1y!G
然后用砖码个圈,码到桩顶,在浇注混凝土,然后再把土还上 车库底坑周围挖一圈排水沟,排走周围的渗水,地面做简单的防水就可以了,还有可以参照国家大剧院的施工方案。 地下水一般是从两侧来的占到85%左右,用15MM的钢板静压下去4M-5M,做止水帷摹,工程完了在把钢板拔出,应花不了多少钱的。 处理后的桩头
$w'Pn Z,tx
下图的矿泉水瓶盖上有几个小眼,在养护桩头
[attach]103354[/attach]Hi$`,ui"R3d
Zs(CE)V'^
jy0e4}JA*o
[attach]103355[/attach] 大家看看这个机器是干什么用的?