一句话,一杯酒,一辈子。。。
朋友,不管你是干工程的,还是搞管理的,甲方还是乙方。只要你走过路,我相信肯定你会碰到很多事,摔倒了,爬起来,摔倒了,又爬了起来。[font=黑体][size=3]生活确实不容易![/size][/font]我知道我们很多的朋友大量时间花费在5000年的人际关系中。作为一个搞工程的人或与工程相关的人,我相信在你的记忆中一定有一件、两件。。。小小的失误可能导致出现大的损失的事,因为运气好侥幸过关,回首一身汉,或运气差,。。。。!Z)] V/s h&x O[size=5][color=red]朋友,将您记忆深处最提心吊胆的事说说,给还在这段路上行走的兄弟提个醒。[/color][/size][size=4][color=lime][color=red][size=5]在给别人温馨提醒的同时也分享着别人用鲜血、生命至少是长时间的忐忑和长时间后悔换来的经验和教训[/size][/color][/color][color=red]。[/color][/size])k1j7O`*YOy
建议所说工程均匿名。
] `F#H)Oe~f+V
作为发起人我先说一下
1、n年前,本人有幸同搞试验的兄弟一起下混凝土的配合比,当时按工艺要求需加缓凝剂。在出下料单的时候将缓凝剂用量的小数点错了一一位,结果整整一层楼混凝土等了好几天才凝固,像肉松似的。运气好正值春节,工地对外宣称放假,全封闭凿除清理,呵呵。较难受。
2、去年搞高架桥,因挂篮底模后横梁预留孔有一个位置错了,进行了钻孔处理(恰好在铁路上方),后来压浆时,铁路防护人员见桥上往下流黑水,急喊停。方知是钻孔时将预应力管钻破了,水泥浆下流。幸亏运气好,不在高压线上方无火车过,否则后果不堪设想。X2{ Jw up
Y NGU4`G`
嘿嘿,用心去做往往也不行的,必须大家互相帮忙。:lol
[font=黑体][size=5][color=lime]一句话,一杯酒,一辈子[/color][/size][/font]:lol 主题不错,我也来凑凑热闹:
1、第一次干施工员那年,施工的是住宅楼:由于粗心,在基础上把一个单元入口处的地圈梁连通了,以为基础上地圈梁是封闭的,忘记那里是入口了:L 。
2、条形基础配筋注意宽度超过1.6米,配筋长度可以按照0.9B交错布置,十字形、L型、T型处交接配筋要注意。V:?oeT
bkh|+Hg.r(nL
3、曾经施工过一个人防工程,配筋全是三级钢,有一次由于材料员的疏忽,进场了二级钢,差点酿成大错。mx}l/d
s2I(VQ*wC2t r
先说这几个,改天再加入讨论。 “一句话,一杯酒,一辈子“,说的太好了,欢迎大家把你的经验教训拿出来,为别人提个醒。 多谢版主,:lol 天下理,利天下。:lol
这个主题不错,在今后的工作中起个警醒作用!
我有个工程,做屋顶水箱时才发现,居然施工时忘了给消防给水管留洞,于是施工方与我在趁领导出差的机会把楼板凿洞....... 我也说说)H.K o7i5t
刚来监理公司时,有一次老师傅验筋后说可以打混凝土了让我去旁站,我到工地现场出于好奇,就拿图纸又对了一遍钢筋,发现个重大错误,有个基础梁应该放8根圆25的钢筋,可施工单位由于疏忽只放了6根,当时泵车已经到了,幸好混凝土罐车还没来,我马上给专业监理打电话,整改完毕后打灰,:lol
专业监理被总监批评了,看到老师傅被批评我有些:loveliness: 工程质量不容忽视,尤其是基础 谢谢jzcad、四喜、老五各位版主拉,考虑题名有点乱,给改了下,加点人情味。其实我们中华民族时刻在情意的包围中,呵呵。
回复 #3 晴空一鹤 的帖子
一年搞施工是工业建筑17m高,框架没有楼层板,在施工到四米时我要求公司加层间防护板,领导考虑到经济利益,没有满足现场的要求,在上部施工7m时发生了安全事故。5J5R Z;ETq结果是工地全部停工整改,安全学习,事故处理赔赏。及处罚。自己也受到经济处罚。
回复 #1 xiey020307 的帖子
一句话:搞工程太苦(远看逃难要饭,细看施工基建) K1w'g!F L*C)D一杯酒:解决工地小难。
一辈子:为别人建新房。
回复 #1 xiey020307 的帖子
在俺第一次做施工员时,单独负责一个网架屋面的食堂工程,在施工附房楼板时,因当时对模板支撑体系了解不够。立杆太稀,且立杆座在回填土上,而加的垫板面积太小,造成浇筑完砼时几条梁中下沉,成鱼腹形梁了:lol监理把我们公司的总工都请来了,在经过裂缝计算确定结构安全后,最后凿除重新抹灰才算了事,但面子是掉大了,教训啊,一辈子都不会忘:lol :lol :lol :lol 看了大大们的文章,很是感触,我现在在做资料员,一个施工组织设计就搞的我头大了,路还很长,一定要挺住,呵呵.........祝你们好运!!!
回复 #1 xiey020307 的帖子
前几年,我们施工输煤栈桥,钢桁架,一跨30米,高度43米。现场制作钢桁架,钢桁架完成后,我们租用150吨汽车吊进行吊安。吊上以后,怎么也放不上去。短了0.5米!!!!!!栈桥支腿是土建施工的,放线错了。只好放下来。还好经设计单位核算在端斗割开,又加长0.5米,重新吊安。幸亏是钢结构,要是钢砼结构,就完了。一句话
工程是百年大计,质量为本!!! 经验比理论更加重要。9D[1_ f%c1c从学校出来到工地实习,看见项目经理居然把设计图纸改了,跨度长6.3米,高0.65的梁,h @,Th XH!Pnw7?
设计4根25他仅用3根,梁浇筑了,到现在还没有问题。(还是学校的教室呢):L D+v1ep.Vgx(W
去年我搞现场,居然把挑梁下的支座忘记做钢筋(就1.2米高的短柱子支座,位于基础下面),房子已经竣工验收了,到现在结构没发现什么特殊情况,但是我还是不放心啊:(
到单位的第一年,公司安排去现场学习,看见项目经理按50kg水泥,300kg砂(含水)进行配合,砌墙后养护三天,强度居然能够达到设计的要求。:lol 8QV8_X:w;{ @2prF]8c
一句话:多积累经验'd+_O;? L3Vo&EN^,X)|9J3a
一杯酒:过分的劳累不能饮酒
一辈子:做好事情,平平安安过一辈子:victory: 今天新闻,凤凰城的一座桥倒了,在即将完工时倒了,不知要死多少人。现在它的施工方、设计方、监理方、建设方,应该都处于悲痛伤感中。我不知道是那个环节出问题了,但肯定是出问题了,事情发生都有其必然性的。朋友,今天你的一句话,或许让陌生的、熟悉的朋友避免了一次重大的失误,让刚刚接触工程的兄弟享受一辈子,呵呵,一杯酒嘛,到时可以到处喝的哦:lol
回复 #14 顽强生命 的帖子
一句话:多积累经验一杯酒:过分的劳累仅喝一杯:lol %\Km5`1ZO
一辈子:做好事情,平平安安过一辈子:victory: 的确是凤凰城那个桥太夸张了,连桥墩都塌成那个样子!也许是联拱作用吧,本人没搞过拱桥,还望有高手出来我们一起分析分析!'^o%d0k*_5Pr
连着两个特大工程事故了,十六局在湖北修的隧道也死了不少人!Fk(A"ds K%AO3O#K{T
大家搞施工,安全第一啊! 一句话:安全第一
一杯酒:注意身体%Sd(c&Q_-w4C-q
一辈子:家庭和睦 几年前参与了一个厂区的技改项目,其中建一座过河桥,根据方案然后就开始井点降水,半幅施工,放线桥墩开挖、浇筑砼施工,等预应力桥盖板运到现场,开始吊装第一个桥盖板时才发现比墩座长出40-50cm,现场甲方、监理及围观的人群,出现这样的事我们项目部真是丢大人了,没法只有夜里赶工到天亮才处理掉多余的部分放置到位。s{*\5Q;Z6U
幸亏是长出来的,要是盖板短这么多,那损失就赔大了。 今日发现浏览帖子的人多,发言的较少。我是不相信搞工程的人没犯过错误,全部一帆风顺的:) 。今天凤凰县的沱江大桥走了带走了那么多的兄弟:'( ,。朋友,现在如果你是参建者之一,又如何尼,后悔,后悔,找理由摆脱。。。。没用的,良心不安的。干工程的都知道,有好多出现问题都掩盖了。就像混凝土出现气孔麻面啥的,抹点白加黑就ok了。不想再出现凤凰事件了,真的希望和工程有关的兄弟姐妹们,说说吧,给来者以警告,给逝者以安慰。同时谢谢楼上的各位发言,好人有好报的。:) 一句话:累g mV~,Sc%L"Q
一杯酒:苦中作乐。b_.ZM]3LA8r[
一辈子:流浪。 今年才毕业参加到施工这个行业里面来
以后一定多加小心 一句话:工作艰难!难中有乐!"o9s+~ tRW7`i1V
一杯酒:勉为其难!寻欢作乐!*e:d)qqi5j
一辈子:做人也难!痛并快乐!
[[i] 本帖最后由 rk35 于 2007-8-27 03:18 编辑 [/i]] 一句话:尽善尽美
一杯酒:逍遥自在]P-s.vF%K&_
一辈子:心安理得 对刚搞施工的我们绝对是个最好的学习机会
谢谢楼主、、、、、 记得几年前做监理时,有一个我中途接手的工地,有一天去工地检查,发现一工地有一批钢材全部是地条钢,用手一扳就弯,且表面起皮严重,这种钢材有一部分已经使用到工程上了,我当即把施工方老板将这批钢材清退出场,施工老板当晚就打电话给我约我出去坐坐,我知道出去坐坐的意思,没有答应。但后来经不住他不停的电话,还是出来了,他给了我一个信封,并说刚才和甲方的付经理在一起吃饭,甲方已经被搞定了,只要我这边不做声就行了,信封我没有收,那批钢材还在照常的使用。甲方也采取默认的态度。后来我要求公司给我换个工地,我就这样走了。两个月后听说接替我的那个工程师被甲方打电话到公司要求解雇了。在这里想提醒我们的同行有些原则还是要坚持的。 学了很多经验,谢谢各位 一句话:学习了许多经验。
一辈子:终身受益。
一杯酒:慢慢品味。 我设计过一栋底框住宅楼,挖孔桩施工完毕,发现线放错了,整栋房子旋转了180度,
经核算,基础没问题.上部柱及二层框架重新设计,这事令人难忘,幸亏没造成损失. 刚上班那会儿,有一次工地支一层现浇板模班时,才发现地下室一道横墙砌错了.没有按轴线砌筑,:L 构造柱已经浇注了.s M^*Mex'Tk$o^
没办法之下连夜扒墙,砌筑.