建筑新时代论坛's Archiver

【热门搜索】建材Autocad膜结构钢结构加固招聘工程机械测绘建筑材料工程造价建筑施工图

bjdtjm 发表于 2007-10-25 21:25

地下防水施工方案(聚氨酯涂膜防水材料)

中国农机院住宅工程
b4oaMfFEd ~/@ 地下防水施工方案
%RZT0I0YZ^ (聚氨酯涂膜防水材料)@c\%|-rx(c,?-J0l
t8m5M%^/p6e
HB%H(g5yv/^D{B_
[]*wa:rx

@ \,og(d Mq5s3|G!Z

.?v(kkz*m"E'@\ 'Vd(r/iE6w+RO%{

6D8\C?2N:U ~R} na
施工单位:潍坊市宏源防水工程有限公司1w{0Q(Q"~(o2bV/esR
编 制 人:李良
\w S!x_.K{*w\V,I"u 编制时间:2005年7月29日.u%s5is`0AoX
+N.ph2L2px i9b
O1o9\v @;R"i/g

&z,_6Vnxs5z&C 1sX:{_-Zy
~AO"t6SZ~

3md:N m2Ici 目录
6F9D2x1SOL
D7c AU:xy \:fd:m'jK
一、        工程概况
D`qcw9b9UU#g 二、        施工规定C U_*H$? eD0[
三、        施工工艺I rr9q*V:N
四、        细部防水构造施工OB2y'n7Y,a"J+_D$N g
五、        工程质量验收8z0hJ(Hh*oZi-M&rj4t
六、        注意事项计fnj5Z'X

@y vPS3c)n
)ROQ5wT-E _ K@/w 6`2V[*jR"{'U/|;py]
Zk OZ5~)ySn/C%Q l

3c,f"SV+hSi
#^evY*e-k;Qu
yE%T*Uw]'a$^7j3n 3`)t%f~A/f f:nX

[Nm UV
)?*G%WS#i6f({ 聚氨酯涂膜防水材料施工方案)n c]0H*m%xO6Q
3x8X@OOX
一、        工程概况 ]Ol7@(f7L%g)n

4KE(`3L7MX6R.O n3?] 二、        施工规定2r*OA%T+qU\.]
1、本规定适用于聚氨酯涂膜材料的屋面、厕浴间、厨房及地下防水防潮工程和各种复杂部位进行无接缝冷施工。
ZXa[]lU.nh 2、设计或使用聚氨酯涂膜进行防水工程施工,应按屋面工程质量验收规范(GB50108——2001);地下防水工程质量验收规范(GB502082002)的规定进行。
7o,t)Y:P,od 3、防水工程施工前,应先进行图纸会审,根据图纸了解设计要求,做出防水工程施工设计方案。经甲方、监理方认可后方可施工。At)n CEv MZ#F,h
4、施工时,有关安全技术、劳动保护、防火等,必须依照国务院颁发的建设安装工程安全技术规程和国家其它有关现行规定执行。0S o)[LpHu
5、防水施工前应对前道工序进行质量验收,基面必须符合防水施工要求,基面表层应光洁、平整、不起砂,待合格后方可进行防水层施工。
Ts6EU8wP+e8~y+z 6、施工时清扫基面,确保基面无灰尘、无杂物。
t5~^,S&i F!c 7、防水层的施工应在上道工序结束后进行,不得交叉施工。
*s9b!Y*H:I[ q.D 8、涂层施工完毕尚未达到完全固化时,不允许上人踩踏,不允许尖利物的碰刺,以免损坏防水层,影响防水质量。
`1`B!W3H 9、保护层或装饰层施工,须在防水层完成两天后进行。抹砂浆时,为了方便施工,可在防水层最后一遍涂刮时,立即撒上干净的中粗砂。^M R*SGkb
10、施工工具
p c3o$h)`(g? a、基面清理工具:锤子、凿子、铲子、钢丝刷、扫帚、抹布等。Hh.q[!t[B5p)l
B、取料配料工具:台秤、称料桶、拌料桶、搅拌器、剪子等。(cZkd;kPw
C、涂料涂刷工具:滚子(用于较稀的料)、刮板(用于较稠的料)、刷子(用于涂层表面修平或异形部位涂刷)。
#aQq:S|P5l.rO1n$v-j7n 三、施工工艺
X!r%nI ~NG8f3uP*y-E 1、施工顺序
Yc|#hm'X 验收基层→ 清理修整基层表面→ 细部附加处理→ 防水层→           撒上干净中粗砂→ 保护层→ 养护→ 验收
+o1Pv;N)wRT(eU#TP%} 2、基层要求及处理
0cJKs%t2Q9}xa a、基层表面要抹平压光,不允许有凹凸、松动和起砂掉灰等缺陷存在。,[Xmgsa5`iM
b、排水口或地漏部位应低于整个防水层,以便排队除积水。2|'Q'v ooY2sBk
c、管根、烟囱根、通风道及阴阳角部位应作成小圆角或钝角。
~ U;e-{;~'Z9A d、防水基面要干燥,含水率小于9%为宜,以便涂料施工,简易检验方法为:将1 m²卷材平坦地铺在找平层上,静置3-4h掀开检查,找平层覆盖部位未见水印即可。E8C r'q4]K!^Z+G
a、本产品属3、产品施工及使用说明"bzX1D8uN4Mm^6E
非焦油、双组份、反应型防水涂料,甲料(主剂)为微黄色透明粘稠液体,乙料(副剂)为黑色发亮糊状物。
,W!U*e\4](R P)B1F3P b、一般甲料和乙料的重量比为1:2(甲料为1,乙料为2)。Z4ZtNMw
c、按1:2的重量比,应先把一定重量的甲料倒入搅拌桶中,然后倒入一定重量的乙料,要求计量准确,搅拌均匀。
azFp#f#u$p+w d、当搅拌均匀的混合物、涂刮防水基面时,应保持涂层与基层之间不露白、不见底、不留气泡,有利于提高涂膜与基层的粘接强度。V[` rcB(O
e、当气温100C以下,特别是冬天或气温太低时,需快速固化,本厂可提供催化剂调节一下固化速度,施工时用0.3%----0.5%的催化剂添加在一定比例的甲料和乙 料的混合物中,搅拌均匀后方可使用。*S:z g:{8W0d2a
f、当乙料有少量沉淀或分层时,先用搅拌机使其达到均匀后再用。对防水效果和质量没有影响。!i,x.SN*l Qt(u@
g、做立面结构防水施工时,涂刷时会产生流淌现象。应在使用前先将按一定比例混合料搅拌均匀后静置一会儿再用(夏、春、秋季一般为10分钟;冬季为20分钟左右)。
`\OT/cR(M]       h、第一道聚氨酯涂刷后,以不粘手为宜,进行第二道涂刷,第二道涂刷与第一道涂刷成900方向涂刷。
e/W_J9N#]M A i、聚氨酯涂刷应根据设计要求,第一道涂刷用量应控制在(0.7----0.9)kg/m2,第二道涂刷应控制在(1.2---1.4)kg/m(以1.5mm厚度为例)。
5ZI)p"e~sO 4、施工安全技术 7R6m"m\;R-Wopbu%n
a、施工人员必须经过培训后方可上岗操作,并应全面地掌握应知应会的施工安全技术和质量标准,强化安全和质量意识。O(k'@ n[MD
b、现场施工人员必须穿平底鞋,不得穿带跟钉鞋,以免损伤和影响施工表面质量。
d}:km6I!@8e c、施工不员应身着工作服,戴好防护用具,方可进行施工操作。y)j8v'w+Y%Ug
d、施工现场及作业面要文明施工,不准吸烟和严禁烟火。 T'i-}'K FVZ
e、高空作业和粘接檐头时,要有安全防护措施,并设安全监督员。
3dsFCJpv)wU3s!x f、屋面防水作业四周,无女儿墙部位施工,应设高1.2m的防护栏杆或挂安全网。"Y2Z/w#SD2m9prN8M
g、有关安全技术的未尽事宜,如高空作业、垂直运输、卫生防护、杜绝高空坠落等,均按国家和地方有关规定执行。
i$A9b.y i4U#fY_ 5、施工管理技术措施
P)Z M|tny (1)工程质量:{ I @ m8RR#V2V.U
a、防水工程质量优良率要求达95%以上。3w[4s0_$jK
b、按照工程的防水质量要求施工前做好工种安排,施工中认真检查执行情况,配备专职现场管理人员,及时反映各道工序中出现的问题,同时做好施工现场的衔接工作。
ZZo6_-_*~#_&` c、搅拌料要按配比认真配料并做好记录,保证计量准确、搅拌均匀、涂刷达到规定厚度、光洁、平整,以确保防水层质量。
9mhbX Uv d、施工现场服从监理的管理,并对提出的问题及时纠正。
Q5y$[N^I*M\ (2)安全生产
k3`fRQ"Z2R ?S a、杜绝事故的发生。
"},x_z n:C0T b、严格执行安全生产制度及安全操作规程的各项规定。
x4n I"z1Dc c、服从现场的管理,树立安全第一的思想,消除隐患。
x,jX z;F(t d、现场施工使用的照明、搅拌器具,电线必须要配备触电保护装置,由专人负责电器的维护,保养及现场搭接。
?7a tz9r^E e、高空作业要配备安全带,确保人身安全。
F5_Bqm8f&a (3)施工面层的保护:施工作业层在未完工或完工后没有形成固化之前,要禁止人员或其它的破坏,以确保工程的外观及工程质量完好。
lN"s$} N5V%@ (4)节约措施 (PJ Br?:K/H(A"?
a、严格要求施工工序必须规范化,确保施工防水层一次合格率达100%,减少修补和返工现象。/KDxJ6|cul~a
b、配料器具要干净,不得有沉积现象。
??1H&Vmw9g,iH"RJ c、每项工程要做到:活完脚下清、工具清、设备清。ex tK5X K W*T9e"A
d、施工作业需变更时,应及时与相关部门办理有关变更手续方可施工。+XM^~@|mK
(5)环境保护措施 &f$E$F"A0a&[V
a、各施工作业点完工后要及时清理,不得造成污染。/Rdw0A(b"D`
b、用后的空桶及垃圾要及时放到指定的位置,以便清理运出 l'u1w{t3xl(On
四、细部防水构造施工
|.X!SEO (一)、地下室防水施工
%N_1b(v)T?;W 1、基层要求I#k6~%]a7u Zj
a、基层应平整、压实、不得有酥松、起砂现象,用 2m长靠尺检查,靠尺与基层间最大空隙不超过去5mm,空隙仅允许平稳变化,每1m2 内不得多于一处,如不符合要求,应用水泥砂浆找平。
;T6VG6J/ui b、基层裂缝应预先修补、找平、有渗漏的部位,应先补漏后做加强防水层。
6ku!t@Ez c、基层应清洁,清除附在基面上的杂物,铲除松动结构,用水泥砂浆找平,光滑的基面应先凿毛,使基面粗糙平整。8w6a @j#ftV
d、阴阳角和突出基面结构连接处,应做成半径不小于20mm的圆弧或钝角。
Us O7RcW"Rkx(C9g e、穿墙管、预埋件等必须事先安装牢固,避免防水层完工后再凿眼打洞或松动破坏。
Ad8DQc,s3J 2、防水施工中应处理的主要问题
4QZhhE a、侧墙、底板板面混凝土施工中存在孔洞或出现裂缝的处理。\#i$Mm {8|#V%M v
b、穿墙管、预埋件等处的处理。']2xct(^
c、变形缝、施工缝、新旧结构接头处的处理。5}qI2h;tFR/M
3、细部防水构造
J0ON*V6UsN a、堵漏、渗水处理:先堵漏处理,然后用聚氨酯涂料配合无纺布涂刷。
{a;^(_T@2y,~ b、穿墙管和预埋管处渗漏处理:清理管与墙壁间嵌填物,用聚氨酯嵌缝材料填平,再用无纺布配合聚氨酯涂料涂刷做加强防水层。
MMo4C0Y8X"{{ ` c、变形缝、施工缝和新旧结构接头处最高水处理:沿缝隙剔成宽度和深度大约30-50mm表面粗糙的凹槽,沿凹槽两侧将表面尽可能凿成锯齿状,用清水冲洗。然后用聚氨酯嵌缝材料嵌填压实。再用聚氨酯涂料涂刷一遍,随之铺贴无纺布一层,布上再涂刷聚氨酯涂料一遍。
{Di6XzQ\T (二)、厨厕间防水施工
W:Mr#??G}tv 1、基层要求
L |[\ a(G K6e a、基层应坚实平整,无空鼓、裂缝、松动现象。
Z"pG:M*upi b、阴阳角、转角等处应做成均匀一致小圆弧,半径为10mm。?9\,f9yf[^z%A
c、安装穿墙管道、预埋件、应按规定安装牢固,收头圆滑,高出地面20mm。7]0udVB,v
d、垫层向地漏处找2%排水坡度,地漏处坡度为3——5%,不得有积水现象。找泛水不够时,可增加门坎高度解决排水,一般高出地面20——50mm。 Ep0^ ?1H9oxu8N
2、防水施工中应处理的主要问题
3u?6u+]!E:A v![&nz a、楼地面、墙面及其它交接部位的处理。-V;Q[X1^d
b、穿楼地面管根部位、穿墙面管根部位的处理。
uG/Ya UB\/r'i c、门坎处的防水处理。
qs'hA6R"zk d、通风道的防水处理。FL%z'nS5d
e、卫生用具安装时,尤其是坐便器安装打孔时的防水处理。h!fO4L:aq5Q
f、工种之间不注意配合,破坏防水层。.\C3?#s.voo2C9s
g、涂膜厚薄不均,出现防水薄弱部位。
Rmf4Id,q2`&uf 3、细部防水构造
;o;u#EI-X x$`e a、楼地面、墙面及其交接部位(阴阳角)防水处理:用聚氨酯防水涂料加玻璃丝布涂刷一遍上下各200mm。!rN rqql'SOY
b、地漏、管根处防水处理:凿成与地面成圆弧状沟槽,清理干净,用聚氨酯嵌缝材料嵌填、刮平,待其干固后,涂刷聚氨酯涂料,随之铺贴玻璃丝布或无纺布,并在其上涂刷聚氨酯涂料。
e M m@9St)AEG c、门坎处防水处理:应从门坎处外做300mm,以保证防水效果。
8v}2Z+eA(XLA5W d、通风道防水处理:通风道与楼层不是一个整体,容易下沉,处理时要求铺贴无纺布或玻璃丝布配合聚氨酯增强处理
&m']fSM1g2E e、卫生用具安装:两种材料接合处必须加软垫,用聚氨酯嵌缝材料封严,尤其应注意坐便器安装打孔时,不能打透防水层
r.U9^!`w3HA f、防水高度要求:淋浴间墙面不小于1800mm
&sZVA'Z S2G`(re 浴盆临墙防水应超过浴盆400mm
&rIY3G)z g%Mej1A)~!cL[ 蹲坑部位防水高度应超过蹲台地面800mm/n%pZ/{ C0N"R
g、工种之间的配合:厨厕间面积小,各工种交叉作业,在有成品保护意识,尤其防水层上铺设面层时不得随意凿,破坏防水层
E;]x5U0jvl i)A h、涂膜厚度:要求涂刮时均匀一致,不得过厚或过蒲,不得漏涂,地漏等节点处应用毛刷涂布
kM,Z,I q ]1Z (三)、屋面防水层施工$u'V|;~+bRd8Vj%Z f&\
1、基层要求[ h"xs$n;\mt,r5s
a、基层应抹平压光,不得有酥松、起砂、起皮现象
"\I"V5f&I b、基层应清洁,不允许有杂物、油渍、浮土等,施工前应进行清扫,铲除松动结构,不平处用水泥砂浆找平,清扫应进行数遍,至干净为止o'}2R?cQ
c、平屋面排水坡度2---3℃,不得局部积水&N)R^5Tw0g2Jw#e
基层与突出屋面结构(女儿墙、立墙、天窗壁、变形缝、烟囱)的连接处,应做成半径不小于20mm的圆弧
!V2J(f eu;[w H7y&~3b+T\ 2、防水施工中应处理的主要问题vzhE@8Z4h
a、屋面及板间接缝的处理
RN4}q;~h He b、女儿墙、天沟、落水口等细部构造的处理。_ U9qT-df9`\$t5f
c、变形缝的处理Z2Tiv;a
3、细部防水构造
3e'N,OHo5f.uU a、接缝的处理:清除裂缝间杂物,沿缝凿成凹槽,用聚氨酯嵌缝材料填平,表面用聚氨酯防水材料配合无纺布做防水处理。 q"~X)e4@+k Fq
b、天沟、女儿墙、落水口、泛水等应清理干净后,涂刷聚氨酯防水材料配合无纺布做防水处理,防水涂层在墙上的收头应注意严密,切忌处理不当,水倒流入防水层内造成渗漏。_ Ha1mx0Q9n U
c、变形缝的处理:缝内应用泡沫塑料填充,上用卷材盖后,顶部加扣金属盖板。
? N,a0~|D 五、工程质量验收Z I8rT8`)~
1、防水层施工后,应认真检查整个工程的各个部分,涂层不应有堆积、裂纹、翘边、鼓泡、分层等现象。
1u:~@ Z'~-O 2、涂层平均厚度不得低于设计厚度,测点中的70%应大于或等于设计厚度,允许有30%的测点厚度不低度于设计厚度的80%。
(k}$M&U:d6} 3、施工面积每100m2抽查一处,但每一工程不小于三处,每处割取30×30mm实样,用测厚仪或卡尺测定。|uC0` dAiJ"I%uK
4、蓄水试验须等涂层完全固化后方可进行,一般情况下,需48小时以上,特别潮湿又不通风环境中需要更长的时间。f]Z8\7X.B(PB3f4W
5、厕浴间、厨房间防水完工后经蓄水24小时无渗漏现象为合格,屋面防水竣工后,排水系统畅通,无渗漏为合格(可在雨后或持续淋水2小时以后进行检验,有条件蓄水的屋面可在蓄水24小时后检验)。
ac)i7S?2y^&T L 六、注意事项,~?r9w*R3uH
1、本品甲料为每桶15kg,乙料为每桶30kg,也可以根据用户不同要求改变包装。
.H2Q \/D7C P 2、材料现用现配,配好的材料应在30分钟内一次用完。v\ Y.h$D:k
3、涂层完工后,防水层未完全固化前,不得上人,不得进行下道工序,以免破坏防水层。:@*y0yK}z;~
4、材料应密封贮存于通风的阴凉干燥处,存料、配料、和施工现场严禁烟火。
^Tk#s7H J#TiR 5、本品保质 期甲料为6个月,乙料为12个月。

cuinilove 发表于 2007-10-25 22:10

我们工地刚好用这个,下下来.谢了楼主!

竹叶青青 发表于 2007-10-26 15:40

谢谢你!:loveliness:

yu.yhua 发表于 2007-11-13 10:03

:Q 钱啊!

页: [1]

Powered by Discuz! Archiver 6.1.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.