屋面两个雨水管的间距一般是多少?

《技术措施》p97 7.2.5 两个雨水口的间距,一般不宜大于下列数值:@:E2PgN BiE
有外檐天沟 24米
t|/s-Db$PeZ;Wx 无外檐天沟、内排水 15米
Ux9U#}yC3LB
"E(\.E'W+m4^,wy!D 大家一般是做多少?有没有哪个规范有最大间距要求?:lol

序幕 发表于 2007-11-29 10:56

雨水管间距问题

这个是有外檐天沟?2w_C5v"dsx
这样的雨水管根据规范应间距是多少呢?

crocodile2002 发表于 2007-11-29 11:09

应由给排水计算确定,但注意建筑中有一条,即:
K0H+_4C!i4bV [size=5]屋面工程技术规范[/size]t4F;Iz'n
Technical code for roof engineering
~.O!d&G0ulL}P GB 50345-2004
4f ^1V0zX~ 4.2.4 根据历次全国屋面防水工程调查,由于天沟、檐沟长期积水,卷材发生霉烂和损坏的现象较为普遍。故规定天沟、檐沟纵向坡度不应小于1%,沟底的水落差不得超过200mm,即水落口距离分水线不得超过20m的要求。如果沟底用细石混凝土找坡而增加荷重过大,可采用轻质材料找坡。

crocodile2002 发表于 2007-11-29 11:11

应由给排水计算确定,但注意建筑中有一条,即:
/U9K8hFV { [size=5]屋面工程技术规范[/size]
o$Og4Ge6~ H Technical code for roof engineering1Xfy|+GQ6YQ
GB 50345-2004H%ciG#jmw"n
4.2.4 根据历次全国屋面防水工程调查,由于天沟、檐沟长期积水,卷材发生霉烂和损坏的现象较为普遍。故规定天沟、檐沟纵向坡度不应小于1%,沟底的水落差不得超过200mm,即水落口距离分水线不得超过20m的要求。如果沟底用细石混凝土找坡而增加荷重过大,可采用轻质材料找坡。
3AnDhZ8wr9oW
6~(NQA,Z7K[ [[i] 本帖最后由 crocodile2002 于 2007-12-1 08:43 编辑 [/i]]

新时代建筑 发表于 2007-11-29 12:09

雨水管的设置是按照排水面积来确定的,不同地区每根雨水管可以负担的排水面积是不一样的,而且间距不宜过大,否则两根雨水管间找坡后的最高点高度会太大,有时会出现超出围挡结构高度的问题,我这里经常是15米左右一根
:|md,N~5H.hX8j
wq{$jcV6f 另外,2楼在下面这个帖子中的回答是很好的,大家学习一下b0oK M$hh9t

$` x8o9rE/no#q_8w5O [url]http://bbs.jzcad.com/viewthread.php?tid=43783&pid=281224&page=1&extra=page%3D1#pid281224[/url]
XC _#a%M
NOv-y\-{}!D6o M+^ [[i] 本帖最后由 新时代建筑 于 2007-11-29 12:15 编辑 [/i]]

新时代建筑 发表于 2007-11-29 12:13

你的问题和这个差不多,互相参考吧0AB5o3^[ @6A
_jl.w(WC+j
[url]http://bbs.jzcad.com/thread-43782-1-1.html[/url]

时代新人 发表于 2007-11-29 23:38

如果不用考虑的话,那确实也不用设计了,呵呵。LS说的也对。ljldb
想来鳄鱼应该不是这个意思,一般规范条文出现宜的字眼或者只提概念要求而没有量化规定的地方,作为设计人员也该考虑一个合理性、经济等因素。鳄鱼的帖应该有这层意思,呵呵。M6`h `9m0~%`
《屋面工程技术规范》GB50345-2004,其中4.2.4为强条。
k*F(YqPW &{OE%_ tm| n
[[i] 本帖最后由 时代新人 于 2007-11-30 00:11 编辑 [/i]]

没有一分钱 发表于 2007-11-30 00:16

我觉得必须遵守,用意很明确,有檐沟找坡问题,还有个排水时间问题。我们这边一般不超过15米,因为江南这边雨多。 R [V/Np-s I
LS的兄弟指出是强规。很正确。。。。

时代新人 发表于 2007-11-30 00:16

[quote]原帖由 [i]baum[/i] 于 2007-11-29 10:56 发表 [url=http://www.jzcad.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=281191&ptid=43782][img]http://www.jzcad.com/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]+D:Q/a@CM9]*g%oA _/c
《技术措施》p97 7.2.5 两个雨水口的间距,一般不宜大于下列数值:
[*\FNF:F0Q 有外檐天沟 24米7POJiT%D
无外檐天沟、内排水 15米M)x~ Vh)l0O:W
'v(RF*G hS;]Q
大家一般是做多少?有没有哪个规范有最大间距要求?:lol [/quote]`.z'c v:AA_7w
其实根据《屋面工程技术规范》4.2.4(通则6.13.2注3也有)就可以知道,有[color=blue]外檐天沟两根水落管距离是不能超过40米[/color][color=blue]的[/color]。这个是很容易算出来的。2X200mm/1%=40000mm也就是40米。这就是允许的最大值,而且从楼上可以知道是[color=blue]强条,必须遵守。[/color]:lol$H#G9r5TN

;km(^3O:o [color=blue]水落管最合适的距离与管径应根据计算确定,各地水量差别非常大,一般咨询给排水专业即可。[/color]通则6.13.3.2 屋面排水宜优先采用外排水;高层建筑、多跨及集水面积较大的屋面宜采用内排水;屋面水落管的数量、管径应通过验(计)算确定;
8yk?t+Zx N%@8|z(G "^3^-J3b+a r {S
2楼序幕的那种做法不算有外檐天沟。都是平的哪有沟啊:lol
N ?Q{ Qj*jFn 8u}_ W l3N U
[[i] 本帖最后由 时代新人 于 2007-11-30 00:34 编辑 [/i]]

baum 发表于 2007-11-30 10:23

[quote]原帖由 [i]时代新人[/i] 于 2007-11-30 00:16 发表 [url=http://www.jzcad.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=281558&ptid=43782][img]http://www.jzcad.com/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]Ri'Y g\.P'S-}\*^f |)X

CNY Y1K Jg 其实根据《屋面工程技术规范》4.2.4(通则6.13.2注3也有)就可以知道,有外檐天沟两根水落管距离是不能超过40米的。这个是很容易算出来的。2X200mm/1%=40000mm也就是40米。这就是允许的最大值,而且从楼上可以知道 ... [/quote]*~%kk+P1P-h4f0Q7bh

5F3tS^+L3wY.m 序幕画的图最左边那块板如果降低300mm比较合理。:lol

古月仙人 发表于 2007-11-30 15:02

[quote]原帖由 [i]baum[/i] 于 2007-11-30 10:23 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=281705&ptid=43782][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]
C7L#W{7CS @?*Sw$p
"~I2E$@;B%]$M
'Olw K+E2UY&N7Mb {] 序幕画的图最左边那块板如果降低300mm比较合理。:lol [/quote]
u3nO(fL#`.S1D 一般那块板直接平梁底....8Hp gK Ez:O+q1j

^o} \Fu,e 间距和大家一样,15米,南方,雨水多

zflzhlhy1976 发表于 2007-12-5 16:28

一般满足一根排水80平方即可

susj2007 发表于 2007-12-6 18:08

河北大约20米左右,但一般在设计中都小于这个数.

sungw 发表于 2007-12-19 09:40

40~60平,好像在哪看到过

myself 发表于 2007-12-26 14:18

二楼附图不是天沟,即没沟也没找泛水,构造有错。
n"O t#}I 《屋面工程技术规范》要求,水洛管直径不应小于100mm,其最大汇水面积宜小于200平米

wdjt1 发表于 2007-12-27 13:41

我觉得应该是50~80平米的!但主要是按着规范来的!

ZGLZTM 发表于 2007-12-29 08:52

水洛管直径不应小于100mm,其最大汇水面积宜小于200平米+}!G h#_]9h;qu
高差不大于200mm即可
mz8xf"P^u 其他可以根据具体情况

loglog001 发表于 2007-12-30 10:23

还得考虑一下面积吧

wwww9906 发表于 2008-1-2 08:17

要根据不同地区的雨水量,来计算,最大不超过24米,汇水面积最大不超过200平米

wf18553zs 发表于 2008-1-30 15:54

[quote]原帖由 [i]myself[/i] 于 2007-12-26 14:18 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=296099&ptid=43782][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]
%pT4M,Y\vA4r,bG 二楼附图不是天沟,即没沟也没找泛水,构造有错。c7ggm!Z
《屋面工程技术规范》要求,水洛管直径不应小于100mm,其最大汇水面积宜小于200平米 [/quote] U-imV'W L"e
二楼的附图是有问题,没设排水沟,也没做泛水,雨水口附近无法汇水。s {hHI"K'W
至于汇水面积的计算问题,不是简单的按屋面面积,100管经200平米控制。其实“水落管直径不应小于100mm,其最大汇水面积宜小于200平米”是《屋面工程技术规范》中的4.2.12条的条文解释,是建议性质的,不能作为规范来执行,中国地域很大,降雨量差别也很大,相同的建筑屋面实际计算出来的雨水管数量也不同。汇水面积包括两方面的内容:屋面的水平投影面积和和高出屋面的侧墙面积的折减。高出屋面的侧墙(如女儿墙或跌落建筑的山墙等)面积的折减一般按一半进行折减。另外雨水量计算时还要考虑暴雨强度、径流系数、汇水面积和排水设计重现期等,一般建筑的屋面雨水设计重现期为2~5年,重要的建筑屋面为10年,即使这样为了安全期间,规范还规定在屋面排水沟侧壁或端部设溢流口。所以屋面雨水口的设置看似一般其实很重要,如果设置不当造成排水不畅,引起屋面渗漏,将是很麻烦的事情,我单位这方面的设计一般是由给排水专业计算,建筑专业布置,平时多沟通多协调。

mm_lin 发表于 2008-3-6 16:33

同意按汇水面积算,再合理考虑檐沟找坡的因素和工程的具体情况。现在在做的一个大卖场,柱网都是10.8*8.4的,单层就近1万平米,结构找坡,南北向每个柱子都设了2个雨水管才将将满足每根雨水管的汇水面积。

xjjjoe 发表于 2008-3-10 15:35

应该根据汇水面积计算落水管间距,民用在20米左右,工业建筑要小的多,因为跨度比较大。:handshake

thisislife 发表于 2008-4-6 19:22

按汇水面积不超过200平方计算

tchdwg 发表于 2008-5-11 12:17

水落管直径100mm管200平米汇水面积

an37521 发表于 2008-6-16 15:40

屋面不超过80平该有一个雨水口,用80 除以宽,就是距离了