高层建筑裙房商场三层以下的疏散宽度计算问题
对商场而言,[quote]《高规》6.2.9条:每层疏散楼梯总宽度应按其通过人数每100人不小于1.00m计算。……[/quote]+`Kvl2P8H1^8m而[quote]《建规》5.3.17条:学校、商店、办公楼、候车(船)室、民航候机厅、展览厅、歌舞娱乐放映游艺场所等民用建筑中的疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总宽度,应按下列规定经计算确定:
1、每层疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的每100 人净宽度不应小于表5.3.17-1的规定。……[/quote]即对四层以上每100人不小于1.00m,与《高规》相同,对四层以下就不一样,如三层为每100人不小于0.75m。
《高规》6.2.9条的条文解释说明该条是跟据《建规》第5.3.17条规定的楼梯宽度指标提出的,看来二者在该条上的精神实质是统一的,但对于高层建筑裙房商场三层以下的疏散宽度计算问题是执行0.75m/100人,还是执行1.00m/100人。 百人一米k}"J)w$r-@)|"xK
}T%r z-K{l1dp
高规1.0.3说的:
本规范适用于………………高层建筑 及 其 裙 房 按高规每百人1米计,为这个问题我曾经跟我们这里消防部门沟通过,他们答复按高规来确定。 [align=left]在网上搜到一篇论文,是关于商场建筑中营业厅安全疏散宽度的计算的。[quote]
[/align][align=center][b]商店建筑中营业厅安全疏散宽度计算方法[/b] gK#rXbo-Bt
[/align]b$X#jVdq![(J7{V
"k8n5}W[ @&N5O{0|$g
Z-P[ Ze6];Fcf
* 简介:从《建筑设计防火规范》、《商店建筑设计规范》中有关商店建筑营业厅安全疏散宽度计算方法存在的问题入手,通过对营业厅人均占地面积的分析, 提出了一种新的疏散宽度计算方法。SY]#et"`I
* 关键字:商店建筑,营业厅,疏散宽度计算_T8GaA5GD#Y}2s0G]
随着我国经济的发展, 商店建筑的建设不但在数量上逐年递增, 而且在规模上也呈现出了越来越大的发展趋势。然而在商店建筑设计中有关消防安全疏散的问题, 常常给建筑设计者及消防审核人员带来困扰。多年的工作实践, 使我们感到以往的计算方法以不符合目前商店建筑的实际, 笔者推荐一种新的计算方法,特作如下分析与探讨。
+fn5l*C| B
一、以往计算方法所存在的问题Oo1o2G.P0n.m
根据《商店建筑设计规范》JGJ48- 88 (以下简称“商规”) 及《建筑设计防火规范》GBJ 16- 87 (以下简称“建规”) 的规定, 多层(建筑高度24 m 以下) 商店建筑中营业厅的疏散宽度计算, 首先根据“商规”第4. 2. 5条中的换算系数来确定人数, 再根据“建规”第5. 3. 12条中的疏散宽度百人指标确定疏散宽度。简化成公式(1) :"@DS"}S(g-h
{%~x9p0U[
D = S ×a×b/100 (1)Z-~T!IRZ2P8D'I
式中:G%D5s%Z,C7G-t
D ——最大一层营业厅的疏散宽度,m;
S ——最大一层营业厅面积,m;uj OxT f
a ——换算系数, 根据“商规”第4. 2. 5 条确定,即第一、二层a= 0. 85, 第三层a= 0. 77,第四层及以上各层a= 0. 6;(Zq5^8A@6A6N
b —— 疏散宽度百人指标, 根据“建规”第5. 3.12 条, 耐火等级为一、二级时, 第一、二层b= 0. 65 m/百人。2{2uT)CPk)R3P;Y ~
当第二层营业厅面积为1 000 m2 时,D = 1 000×0. 85×0. 65/100= 5. 225 m。需要设三部开间尺寸为4. 2 m 宽的楼梯, 每部楼梯的面积约为36 m2, 三部共108 m2, 相当于营业厅面积的10. 8 %。$bk2TM-?q,~0g}8L+z
根据公式(1) , 1 000 m2 的营业厅, 容纳人数为850 人, 平均每人占1. 176 m2, 除去柜台所占面积约300 m2 左右, 即700 m2 的顾客活动空间容纳人数为850 人, 平均每人仅占0. 82m2。这个密度对20 世纪80年代的商场是合适的。因为当时商场的数量少、购物的人相对集中。目前执行的“商规”就是编制于20 世纪80 年代,“商规”中的各项规定符合当时的国情, 但现在的商场无论是规模还是数量都数倍于那个时代, 购物人群已分散于各商场中, 商场内人员的密度已大大降低。其次, 20 世纪80 年代的商场多为营业、仓储、辅助分设, 而现在仓储式的商场越来越多, 柜台的尺寸也在加大, 柜台所占用的空间及面积也越多, 同时仓储式的商场中大多数的顾客为推车购物, 所需用的空间的面积也加大。可见包括柜台在内每人1. 176m2 的密度显然不符合今天商场的功能需求, 因此以往的计算方法应作调整。再次, 目前商场越建越大, 仍按以往的计算方法计算疏散宽度, 带来的问题是楼梯数量过多, 宽度过宽, 楼梯间占用的面积过大, 占营业面积的10 %以上, 显然也不经济。在设计中产生的矛盾很大, 常给设计人员带来许多困扰, 所以调整以往的计算方法是必要的。
9i3W6n$Y^
二、新计算方法的提出与探讨.L0N2_3]n?O2Jv5W
Y[r7j|d$xb
鉴于以往计算方法所存在的问题, 各地出现了各种计算商场疏散宽度的方法。其基本的方法是以每层商场的建筑面积扣除附属及柜台所占用的面积, 剩余的为顾客活动面积。以顾客活动面积乘以“商规”中营业厅疏散人数的换算系数a 来确定人数, 再乘以“建规”中疏散宽度百人指标来确定疏散宽度。也就是说当a= 0. 85 时, 营业厅内供顾客活动的空间人的密度为1. 176m2/人, 比以往的计算方法密度降低了30 %。楼梯的数量及宽度也随之降低。实践证明, 顾客活动空间人的密度在1. 2 m2/人左右是基本合理的。问题在于顾客活动面积如何确定。如果每个商场设计都需要把柜台布置好再计算顾客活动面积, 计算起来比较麻烦,同时标准也很难控制。因为柜台的布置方式有多种, 不同的布置方式、柜台所占用的面积各不相同。这样对消防审核也很难处理, 为了简便计算, 统一标准, 笔者提出了新的计算公式(2) :8a6k zyS*BiZ
D = S ×[color=Red]c[/color]×a×b/100 (2) M0n'y-A"fIV
&k(D yHjv[ h
式中: [color=Red]c——折减系数。[/color]
其中, 换算系数仍按“商规”第4. 2. 5 条确定, 疏散宽度百人指标b 仍按“建规”第5. 3. 12 条表5. 3. 12 确定。折减系数c 则是用于确定商场内顾客活动面积的系数, 即: 每层商场的建筑面积乘以折减系数得出顾客活动面积。通过对营业厅中柜台布置的多种方案分析, 可见柜台布置的方式不同, 柜台的形式、尺寸不同, 其柜台占地面积也不同, 一般在25 %~ 40 %之间, 多数为30 %。楼梯、货梯、自动扶梯、办公、卫生间、设备间等辅助用房约占营业厅面积的15 %~ 30 %。商场的规模不同, 辅助用房面积所占比例亦不相同。一般来说商场的规模越大, 辅助用房面积越大, 因为大型商场一般都设有中央空调或机械通风设施, 每层都需设空调机房或设备间。另外还需设大型货梯、自动扶梯、进货监控室、配电间、总服务台等, 卫生间面积也相对较大, 职工休息、办公用房也比较多。因此对不同规模的商场采用不同的折减系数。根据“商规”表3. 1. 2, 建议折减系数c 按表1 取值。 mJyNJ~
[align=center]表1折减系数qs)BsS([8pkp:j6B7d
[table=98%][tr][td] 规模分类[/td][td] 建筑面积(平方米)[/td][td] 折减系数c值[/td][/tr][tr][td] 大型[/td][td] >15000[/td][td] 0.4[/td][/tr][tr][td] 中型[/td][td] 3000~15000[/td][td] 0.5[/td][/tr][tr][td] 小型[/td][td] <3000[/td][td] 0.6[/td][/tr][/table]
[/align]gI-bTL@J#C
7w2prN n$}}b+?j'J
表1 中, 小型商场c= 0. 6 是考虑每层营业厅中柜台面积占25 % , 辅助面积占15 % , 顾客活动面积占60 %; 中型商场c= 0. 5 是考虑每层营业厅面积占30% , 辅助面积占20 % , 顾客活动面积占50 %; 大型商场c= 0. 4 是考虑每层营业厅中柜台面积占30 % , 辅助面积占30 % , 顾客活动面积占40 %。
K"\mMn-y/}$q/vi
根据新的计算公式, 当一个小型商场的第二层建筑面积为1 000m2 时, 其楼梯的疏散宽度D = 1 000×0. 6×0. 85×0. 65/100= 3. 315 m , 需要设两部开间尺寸为3. 90 m 宽的楼梯就可满足疏散要求, 比以往的计算方法所计算的疏散宽度节省一部楼梯, 但仍可满足疏散距离的要求, 比较经济, 符合市场的需求。
[color=Red]三、 商场为高层建筑时, 其疏散宽度的计算[/color]
当商场为高层建筑时, 根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045- 95 (以下简称“高规”) 第6. 1. 9 条规定: 疏散宽度“应按通过人数每100 人不小于1. 00m 计算”, 其商场疏散宽度计算公式应为D = S ×c×a×b/100, 其中b= 1. 0 m/百人。每层商场的建筑面积为1 000 m2 的中型高层商场, 其第二层的疏散宽度为D = 1 000×0. 50×0. 85×1/100= 4. 25 m , 需设两部开间尺寸为4. 80 m 宽的楼梯方可满足疏散要求。\r7^7z y*F
;g:~w1y&IR
[color=Red]如果高层建筑的裙房为商场, 且商场与高层主体之间采用防火墙分隔, 建议疏散宽度的指标可以按“建规”第5. 3. 12 条执行。如果按“高规”疏散宽度百人指标计算, 势必加大楼梯的宽度, 这样做不经济, 设计难度也较大, 而按“建规”取值, 则楼梯宽度与普通商场相同, 比较经济。[/color]8as5Ecu/_F5Z
综上所述, 采用新的计算公式计算商场营业厅的疏散宽度, 既经济又可以满足安全疏散的要求, 计算简便, 标准统一, 易于掌握。[/quote]@qbPOP:aP
他提到的疏散宽度计算方法是否可以解决我提出的问题,一篇论文是否具有权威性。请大家谈谈自己的看法。 vh-dRt8E
[[i] 本帖最后由 wf18553zs 于 2008-3-6 11:11 编辑 [/i]] [quote]原帖由 [i]wf18553zs[/i] 于 2008-3-5 16:22 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=323854&ptid=49094][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]|;b"c:?]#Sh'q#?1A8y
在网上搜到一篇论文,是关于商场建筑中营业厅安全疏散宽度的计算的。;eK|_b*m ?-]3Yf
他提到的疏散宽度计算方法是否可以解决我提出的问题,一篇论文是否具有权威性。请大家谈谈自己的看法。 [/quote]
其实现在的商场已经有这个系数了,论文中提到的“C”就是面积折算系数。看来这篇文章是蛮权威的。6CP*xLff6I9lH
5.3.17 5 商店的疏散人数应按每层营业厅建筑面积乘以面积折算值和疏散人数换算系数计算。地上商店的面积折算值宜为50%~70%,地下商店的面积折算值不应小于70%。疏散人数的换算系数可按表5.3.17-2 确定;
按建规5.3.17条,二层建筑面积1000的例子,其疏散宽度为:D=1000X(0.5~0.7)X0.85X0.65/100=2.7625~3.8675m。与论文中提及的疏散宽度还小点。一般我设计时取中间值得,即:3.315m。欢迎大家继续探讨。 [转贴]:高层建筑底部商业用房消防设计常见问题探讨!请看索引。I#FoP6J&^
楼主提及的问题,这篇文章里面也分析了,文章笔者也认为对于高规的商场,在新的《商规》未出台之前,其疏散人数计算可按实际“每层营业厅和为顾客服务用房的面积总数”为基础进行计算,亦可参考《建规》的相关规定进行计算。%R^r,?.C z-k
除此问题之外,此文章还谈到许多规范不明确的问题,我感觉看后很有收获,也挺赞同笔者的观点。欢迎大家继续探讨。r.xu}6V oHrm
[quote] [转贴]:[b][size=2]高层建筑底部商业用房消防设计常见问题探讨[/size][/b]
随着经济的高速发展,城市用地越发紧张,很多沿街高层建筑不再是单纯的住宅或办公,底部设置部分商业用房,从消防安全的角度看,其商业部分经常作为饭店、超市、专卖店等使用,火灾荷载增大,大量使用电气设备,使火灾发生的机会明显增多,其底部商业用房增加了整栋楼的火灾危险性,。2003年11月3日衡阳衡州大厦(商住楼)大火,导致大楼突然垮塌,造成20名消防官兵牺牲就是最典型的案例。@H0} e/H2Om_5x
在长期的审核工作中,笔者发现,对于底部商业用房的定性、楼梯间形式、消防电梯、安全疏散等,设计人员审核人员在实际操作时往往感到比较困惑。笔者就多年的建审工作体会提出一些个人看法,与大家商榷。