防火:钢结构单层戊类厂房的梁、柱是否要刷防火涂料。

建筑防火规范:3.2.4  下列筑二级耐火建筑的梁、柱可采用无防火保护的金属结构,其中能受到甲、乙、病类液体或可燃气体火焰影响的部位,应采取外包敷不然材料或其他防火隔热保护措施:1、设置自动灭火系统的单层丙类厂房;2、丁、戊类厂房(仓库)。 KG` p3B+sD
   个人认为:刷不刷防火涂料,有两个条件:1、二级耐火建筑;2、设置自动灭火系统的单层丙类厂房或丁、戊类厂房(仓库)。Pi KY-^5~O
   疑问:如果是钢结构厂房不刷防火涂料,那该钢结构厂房就达不到二级耐火等级。就不符合第一条件,如果刷了防火涂料,那后面的就白说了,不懂,郁闷。
)hn.x1x"wm3K"[    请教:钢结构单层戊类厂房的梁、柱是否要刷防火涂料。
J;Y1J0C2|(hv
dD)YgzaX"Q,T [[i] 本帖最后由 rk35 于 2008-3-8 02:48 编辑 [/i]]

lee163 发表于 2008-3-6 15:51

按照规范
}rC+}$J 不用@ mD?#t"\6n
不排除有些审图中心提出要求

wf18553zs 发表于 2008-3-7 17:26

该条是规范对钢结构丙类厂房和丁、戊类厂房(仓库)仅梁、柱构件的耐火极限的放宽。这种放宽是有条件的。
Tic^vMzk5m 即: 1、对丙类厂房必须是单层且设置有自动灭火系统。
-U4H9J h3}T3G(wL         2、丁、戊类厂房(仓库)。]1oy6}yZ4Fi
        3、能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位,应采取外包敷不燃材料或其它防火隔热保护措施。5O~8vB~d Me6Y{
        4、除梁、柱构件外,其他构件的耐火性能仍应满足规范表3.2.1的相关规定。
0P"qbK5g\M         5、满足以上1~4条的钢结构建筑最高仅能按二级耐火等级考虑。
0l0@({,Vv 对该条的理解可以参看条文解释。[quote]条文解释:3.2.4 [color=Red]丁、戊类厂房(仓库)的火灾危险性较小,但往往要求较大的作业面积。无保护层的金属柱、梁等在该类工业建筑中应用十分广泛。[/color]钢结构在高温条件下存在强度降低和蠕变现象。对建筑用钢而言,在260℃以下强度不变,260~280℃开始下降,达到400℃时屈服现象消失,强度明显降低,达到450~500℃时,钢材内部再结晶使强度急速下降,进而迅速失去承载力。蠕变在较低温度时也会发生,但温度越高蠕变越明显。由于甲、乙、丙类液体燃烧速度快、热量大、温度高,又不宜用水扑救,对无保护的金属柱和梁威胁较大,因此,有必要对使用和储存甲、乙、丙类液体或可燃气体的厂房(仓库)有所限制。wb f S x
对于火灾危险性较低的场所也应考虑局部高温或火焰对建筑金属构件的影响,而应采取必要的保护措施。由于钢结构防火涂料目前所存在的固有缺陷,对于金属结构的防火隔热保护,应首先考虑采用砖石、砂浆、防火板等无机耐火材料包覆的方式。hT"AU/Lf Y ^PW
在防火设计中采取的可减少火灾危害的有效途径主要有:提高建筑物的不燃化程度、改进工艺,提高工艺防火能力,或者提高建筑物的耐火能力,对建筑进行防火分隔,以控制火灾并进行扑救等,力求不失火、少失火或失火时能将火扑灭在初期阶段。自动灭火系统主要用于扑救建筑物内的初期火灾。[color=Red]经过多年的研究、使用和规范管理等多方面努力,自动喷水灭火系统等自动灭火系统的种类不断增多,系统的可靠性得到了很大改善,其控火、灭火成功率也有很大提高。因此,对于二级耐火等级的单层丙类厂房,当厂房内全部设有自动喷水灭火系统时,其梁、柱可以采用无防火保护的金属结构,而其他构件的耐火性能仍应满足规范的相关规定。[/color]
YOX:a~?*\(o l$fV 执行时,应[color=Red]注意本条主要针对钢结构建筑[/color]而言,对于有条件达到同级耐火等级建筑构件的耐火极限时,应尽量满足本规范第3.2.1条的规定。[/quote]
| G8asp DB}D*qZ0c
M3J8y^B }2H [[i] 本帖最后由 wf18553zs 于 2008-3-7 17:27 编辑 [/i]]

xjjjoe 发表于 2008-3-10 14:51

设计时不可能知道里面有没有甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰,很难办。到底需要还是不需要呢?:handshake

wf18553zs 发表于 2008-3-10 17:30

[quote]原帖由 [i]xjjjoe[/i] 于 2008-3-10 14:51 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=325891&ptid=49205][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]
6aIU NQ.e4z 设计时不可能知道里面有没有甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰,很难办。到底需要还是不需要呢?:handshake [/quote]
?&kmO%a*s.mD 如果是可以预见以后不会存在有甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰,钢结构梁、柱就可以不刷防火涂料或作其他防火保护,如果无法预见以后使用阶段是否会存在甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰,为了安全期间,还是建议钢结构梁、柱涂刷防火涂料或作其他防火保护,其实,我们单位就是这样做的。:\%RtSOHf0b E"Rs@

BfY |l {t8H [[i] 本帖最后由 wf18553zs 于 2008-3-10 17:32 编辑 [/i]]

xjjjoe 发表于 2008-3-12 09:47

:handshake 我们现在把需不需要刷防火涂料推出去了,说明中写到执行3.24条必须确保最后消防验收通过。不知道这样做违不违反规范。

wf18553zs 发表于 2008-3-12 11:30

这样做不违反规范,不过可以说明一点你的设计深度不够,但把你责任推给了施工单位和消防部门,人家是否买帐,值得探讨。
hS3q_+i@ M)|(c6m,v9I
[[i] 本帖最后由 wf18553zs 于 2008-3-12 11:33 编辑 [/i]]

nahan 发表于 2008-5-27 09:59

一级要用的 二级及以下不用

hebingrong 发表于 2008-5-27 10:59

同意秋风观点,说的已经很明白了,这是在特定条件下的特例~

MXPFJ 发表于 2008-5-27 11:08

我们设计院在建筑设计中注明所有钢构件需满足<建筑设计防火规范GB50016-2006>表3.2.1中各构件耐火极限的要求.ff[ y4s
其实3楼所说[quote]该条是规范对钢结构丙类厂房和丁、戊类厂房(仓库)仅梁、柱构件的耐火极限的放宽。这种放宽是有条件的。
x:S{.e)Kq1E{*JB U 3 g- @& C7 j) Y# p6 i! I即: 1、对丙类厂房必须是单层且设置有自动灭火系统。) @9 O+ [& L# g9 c, W# M8 C
&Tgo&gK)`         2、丁、戊类厂房(仓库)。G6FnTry9P.r/^U
6 k6 e( R" W  e. e  h5 M' p        3、能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位,应采取外包敷不燃材料或其它防火隔热保护措施。1 F  f/ o$ d' r( y# g
5AnlH0o)S;]         4、除梁、柱构件外,其他构件的耐火性能仍应满足规范表3.2.1的相关规定。2 V* R, m* B+ l5 z; n( G' O/ I!IVFI/Z/r#}6FlX#W
        5、满足以上1~4条的钢结构建筑最高仅能按二级耐火等级考虑。!~UtO(XIF
3 F; I0 l# c' z: ?2 q对该条的理解可以参看条文解释。S/BNQF.S @m ~
引用:a(y~Ad`2N
条文解释:3.2.4 丁、戊类厂房(仓库)的火灾危险性较小,但往往要求较大的作业面积。无保护层的金属柱、梁等在该类工业建筑中应用十分广泛。钢结构在高温条件下存在强度降低和蠕变现象。对建筑用钢而言,在260℃以下强度不变,260~280℃开始下降,达到400℃时屈服现象消失,强度明显降低,达到450~500℃时,钢材内部再结晶使强度急速下降,进而迅速失去承载力。蠕变在较低温度时也会发生,但温度越高蠕变越明显。由于甲、乙、丙类液体燃烧速度快、热量大、温度高,又不宜用水扑救,对无保护的金属柱和梁威胁较大,因此,有必要对使用和储存甲、乙、丙类液体或可燃气体的厂房(仓库)有所限制。3 v9 v; x& ^  A' |Z_ZKl K7C"s%g
对于火灾危险性较低的场所也应考虑局部高温或火焰对建筑金属构件的影响,而应采取必要的保护措施。由于钢结构防火涂料目前所存在的固有缺陷,对于金属结构的防火隔热保护,应首先考虑采用砖石、砂浆、防火板等无机耐火材料包覆的方式。" |4 t$ j4 x1 [, p9 r*uXX,bKBk*b&`9C
在防火设计中采取的可减少火灾危害的有效途径主要有:提高建筑物的不燃化程度、改进工艺,提高工艺防火能力,或者提高建筑物的耐火能力,对建筑进行防火分隔,以控制火灾并进行扑救等,力求不失火、少失火或失火时能将火扑灭在初期阶段。自动灭火系统主要用于扑救建筑物内的初期火灾。经过多年的研究、使用和规范管理等多方面努力,自动喷水灭火系统等自动灭火系统的种类不断增多,系统的可靠性得到了很大改善,其控火、灭火成功率也有很大提高。因此,对于二级耐火等级的单层丙类厂房,当厂房内全部设有自动喷水灭火系统时,[color=Red][color=Red][b]其梁、柱可以采用无防火保护的金属结构,而其他构件的耐火性能仍应满足规范的相关规定。[/b][/color][/color]' p3 a- Y0 x& Y2 r: @$ k9 G9 A
+q9?'v3CW N 执行时,应注意本条主要针对钢结构建筑而言,对于有条件达到同级耐火等级建筑构件的耐火极限时,应尽量满足本规范第3.2.1条的规定。6cP {#kf
[/quote]
8} z*s9]o1pU 条文解释中也已说明采用无防火保护的金属结构,其他构件的耐火性能仍应满足规范的相关规定

忍者 发表于 2008-6-12 15:24

我们院的常规做法——
}{,ftdjt"kY 钢结构单层戊类厂房的梁、柱不用刷防火涂料。4s*q!~,^1p.Z-M'o
但是其中的办公区性质的房间的梁、柱要刷,楼梯间的梁、柱要刷。+m6_o)@w,^!R;F!Uo
每次报消防,都没问题!
5Jl(\)|F3Tz$\
%Y$J cLp1|"_QF@ [[i] 本帖最后由 忍者 于 2008-6-12 15:26 编辑 [/i]]

momowind2006 发表于 2008-7-8 17:36

请问

屋面是钢结构的羽毛球馆是否要做节能设计?
CM8D|'E&t 施工审查要审这个吗?9q:AR8|u5^}m[fZW-M
如果是应该如何设计呀?