建筑新时代论坛's Archiver

【热门搜索】建材Autocad膜结构钢结构加固招聘工程机械测绘建筑材料工程造价建筑施工图

outrycact 发表于 2008-3-14 14:06

主厂房砌筑方案

1.2工程概况1H"Q9XqF W/Z4`H
主厂房砌筑方案包括B~C列除氧煤仓间、集中控制楼等的砌筑工程。主厂房汽机房外墙为彩色涂层复合压型钢板外墙,由有关厂家设计、供货、安装。其余墙体:建筑物1.2米以下的墙体及女儿墙用MU10机砖,M5.0水泥砂浆砌筑。其他墙体采用加气混凝土砌块(砌块要求为:尺寸600×300×250,抗压强度A3.5,体积密度B06),加气混凝土砌块外墙采用M5水泥类砂浆砌筑,内墙采用M5石灰膏类砂浆,墙体厚度均为250mm厚。 O+[#Wk8EtX
2、施工部署
F*uN;x-p LcL{ 2.1施工应具备的条件
YQiH9wz 1)        材料备足,能满足施工进度需求。\$Y$P_i^z4KA
2)        砌筑所需用的普通粘土砖、加气砼砌块应提前1~2天浇水湿润,含水率控制在15%~20%。2}-Tg:zA5N
3)        按设计要求(▽-0.06m处)抹好水泥砂浆防潮层,墙身防潮层用1:2水泥砂浆20厚,内掺水泥用量5%的防水剂,铺设在▽-0.06米标高处(该处如有钢筋砼地梁,则不做防潮层)。做防潮层前应先清除基面上的泥土、砂浆等杂物,充分浇水润湿。应两边贴尺抹防潮层以保证厚度,不允许用防潮层的厚度来调整基础标同的偏差。
P'V7E3Cq#B8wx 4)        砌筑前放好墙身位置线,门窗洞口等位置线,经验线符合设计要求后,方可进行砌筑。
7H6fR_F1t!V$e*D-g 5)        按设计标高要求立好皮数杆,找好标高,皮数杆设置保证每15~20m设置一根,在离墙或墙角5cm处设置,皮数杆采用3cm×4cm方木制作。;DD&@*zd-KJ
6)        搭设好操作和卸料架子。
d M(E H&k O)^B$a 7)        砌筑前基底应人工找平。
4q OQ%}sY Tk 2.2主要施工机具
GLQ OqrG\ 机械名称        数量        备注
;jIT9ChW U 自落式搅拌机        2台        AZ"A)gd#]/w
手推车        20辆        (aWJ4Z,g
砌刀、灰铲        若干        3|wB_J]8D7F
3.主要施工方法
N unVNcr;Po 3.1施工材料的控制
r wu]4J B f#Ia 3.1.1砌块:
|O Q2c(i h)V 砌块材料进场时,必须具备产品出厂质量证明书,产品性能检测报告且龄期不小于28天,其品种、规格、强度等级必须符合设计要求,规格一致。出釜后须保证有28天的养护期,才能上墙砌筑。由于通常加气混凝土砌块出釜5-7天的收缩率约占了总收缩的50%,如能保证在出釜28天以后才投入使用的话,则可大大减少因为干缩引起裂缝的机会。进场时对其外观质量尺寸和力学性能进行检查是否符合有关规范规定。加气混凝土砌块按其容重、外观质量可分为优等品(A)、合格品(B)
@.qYw aL 加气混凝土砌块外观质量

页: [1]

Powered by Discuz! Archiver 6.1.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.