地下室的楼梯是否最少需要设置封闭楼梯间且和地上隔开
6.2.8 地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用不低于乙级的防火门。b%K{4cj UMt ?地下室或半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,应在首层与地下或半地下层的出入口处,设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和乙级的防火门隔开,并应有明显标志
回复 1楼 的帖子
我在日常设计中,都是在首层与地下或半地下层的出入口处,设隔墙和乙级防火门。建审也是这样卡的 地下室的楼梯要设置封闭楼梯间 在首层应用防火门防火墙隔开!一般住宅开发商都不会去做的!但图审会卡你,最怕的是图审卡你封闭楼梯间应有自然采光和通风就烦了,规范上对这个地下室的特殊情况没有交待,很麻烦 [quote]原帖由 [i]season2008[/i] 于 2008-5-31 13:32 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=367275&ptid=51438][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]3b v[c[Z-e6[ m在首层应用防火门防火墙隔开!一般住宅开发商都不会去做的!但图审会卡你,最怕的是图审卡你封闭楼梯间应有自然采光和通风就烦了,规范上对这个地下室的特殊情况没有交待,很麻烦 [/quote]
封闭楼梯间是要求有自然采光的,如果没有自然采光就要设防烟楼梯间,[quote]7.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第7.4.1 条的规定外,尚应符合下列规定:
1 [color=red]当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置[/color];rX[7{r.D
………
[/quote]对于地下室也应满足这一条。 [quote]原帖由 [i]wf18553zs[/i] 于 2008-5-31 23:07 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=367442&ptid=51438][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]^EXW&[(u4S
封闭楼梯间是要求有自然采光的,如果没有自然采光就要设防烟楼梯间,对于地下室也应满足这一条。 [/quote]
第5.3.7条 公共建筑的室内疏散楼梯宜设置楼梯间。医院、疗养院的病房楼,设有空气调节系统的多层旅馆和超过五层的其他公共建筑的室内疏散楼梯均应设置封闭楼梯间(包括底层扩大封闭楼梯间)。
iZJ-J.WQ8~8XK]n
设有歌舞娱乐放映游艺场所且超过3层的地上建筑,应设置封闭楼梯间。
地下商店和设有歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑,当其地下层数为三层及三层以上,以及地下层数为一层或二层且其室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时,均应设置防烟楼梯间;其他的地下商店和设有歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑[color=Red]可设置封闭楼梯间[/color],其楼梯间的门应采用不低于乙级的防火门。
请教楼上的,地下的楼梯间如何才能达到自然采光和通风?
@y(|Y/AtuN#x/H
[[i] 本帖最后由 season2008 于 2008-6-1 10:24 编辑 [/i]] 建审也是这样卡的 封闭楼梯间就行,超过10m,设置防烟楼梯间,与建规规定的封闭楼梯不能通风采光就要设置防烟楼梯间是指地上。 我问了德彪,他说:必须的 封闭楼梯间就行,超过10m,设置防烟楼梯间,与建规规定的封闭楼梯不能通风采光就要设置防烟楼梯间是指地上。5FD M,JLZ8t
本帖最近评分记录vw3vV.Q
rk35 金币 +6 积极参与讨论! 2008-6-6 04:13
是哪里说的啊 7.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第7.4.1 条的规定外,尚应符合下列规定:
1 当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置;`vy`L5o
2 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等措施与其它走道和房间隔开;
3 除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不应开设其它门窗洞口; 关于地下室用封闭楼梯间(地下室底层室内地坪与室外出入口地面高差不大于10m时)当不能天然采光和自然通风时是否一定套用建规7.4.2的问题。个人做的实际工程当中确实是不一定。总体上地下汽车库以及结合人防的工程实例。基本上都是用封闭楼梯间即可,也不用天然采光和自然通风,做了这么多地下室工程就一个地下室工程审查提出一定要设置防烟楼梯。这点确实存在异议。个人看法与8楼的一致,当然规范并不明确。
《人防工程防火规范》5.2.1 人防工程的下列公共活动场所,当底层室内地坪与室外出入口地面高差大于10m时,应设置防烟楼梯间;当地下为两层,且地下第二层的地坪与室外出入口地面高差不大于10m时,应设置封闭楼梯间。
《汽车库规范》6.0.3 汽车库、修车库的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯间。建筑高度超过32m的高层汽车库的室内疏散楼梯应设置防烟楼梯间,楼梯间和前室的门应向疏散方向开启。地下汽车库和高层汽车库以及设在高层建筑裙房内的汽车库,其楼梯间、前室的门应采用乙级防火门。
我是逆向理解的,地下室楼梯具备采光通风的可能性很小,全部用采光井也很难实现,尤其是大型的地下室,实际工程中不知道大家是什么处理的,全部用采光井处理或防烟楼梯处理有很大的难度。如果所有此类楼梯间都套用建规7.4.2设计成防烟楼梯间,那么上面列出的规范规定就变得没有多少实际意义。
实际工程中,我是这么理解与处理的:上部建筑(一般是高层)是用防烟楼梯下来的地下室楼梯基本都用防烟楼梯,上部是多层的一般都用封闭楼梯间,地下室室内地坪与室外地面高差大于10米的用防烟楼梯,不大于10米的按封闭楼梯间。审查一般都没异议,个别审查师有异议时就沟通一下,基本上都能通过。