竣工报告
施工单位工程竣工报告en#OAo"P-a工程名称 应与施工许可证上的一致(如变动工程名称,建设单位应专函说明) 建设单位 写全称
工程地址 写清路名,门牌号码(无道路名称、门牌号码,写明临近单位名称或地域名称) rr.rW8v7|_?x D
建筑面积 M2 结构类型 1YKvz"mz,D8b
层 数 地下 层,地上 层
开工日期 年 月 日 竣工日期 与单位负责人签名栏日期同 +BM6g%zMI
完成工程设计和合同约定各项内容的情况:
1、是否按建设行政主管部门审查的设计施工图纸完成。 W#g$YO;~ \-^
2、是否完成了合同中约定的各项内容,有否增减。%OX&o'A!P9h5R#V
3、是否有所变动,写明具体部位,是否安设计变更要求完成,是否存在未经设计单位情意的变更,重大结构变动是否报经建设行政主管部门审批。
(l)y.] Ck+l j
*wmltK)u'g8S
KUsf+}-| v \{
安全、功能检验(检测)报告检查情况
@8j4Rc&Uz!Bw
1、结构方面的基桩、地基的各项静动荷试验,成桩质量检测、试验结果;结构的回弹、钻芯取样,原位轴压试验的部位、结果等结构安全性检验(检测)9L0^\Td
2、主体结构完成后及竣工时建筑物全高垂直度检测
3、沉降观测记录的结果1J3F f/D8]$T
4、金属构架变形及焊缝质量等检测
5、电梯、空调等各种设备的安全和功能性检验(检测)
6、厕浴间、 建筑物内水池水箱、屋面防水节点处的蓄水检验Bm[5u3l4pr
7、有坡度面层的泼水检验、屋面各种防水层的淋水检验
8、给水系统管道水压试验
9、排水系统灌水、通水试验wf)C\3y5hr
10、排水主管、横干道通球试验
11、绝缘、接地电阻测试0c+ng0GPQ'A)i
12、其它相关必要的安全、功能性检验(检测)结果
13、建筑物主体结构完工及竣工时的全高垂直度检测
df9nPp+vj
质量控制资料和文件的检查情况:
主要指质量保证体系的资料:如各种材料及构件的合格证和试验报告,隐蔽工程记录,分项分部工程验收记录,变更修改是否有设计变更通知等等。应写明资料自查结论。 !t rDXY~
观感质量评定:}9w1L Hw4Y}
根据公司组织的自检情况,应写出检查了多少项,“好”“一般”“差”各多少项,存在的问题及整改措施。
评定结论:
各项资料是否达到基本齐全或齐全的要求。-YT^E.K^
本工程共有多少分部,哪几个分部合格,分部合格率多少。c!\Iw'|q0|K
观感是否满足合格的要求。
综上所述,本工程质量合格。 S3QC O}8L$P"]v
有分包时,必须填写 资质等级
有分包时,必须填写 资质等级 vz`)e:ze#|Ru
有分包时,必须填写 资质等级 w r~ E s%Z yn$B
有分包时,必须填写 资质等级 Vva9N0Kp#U
项目经理: 年 月 日(同竣工时间)
亲笔签名
*U-Q rR9P5?w!@O
单位技术负责人: 年 月 日(同竣工时间)
亲笔签名
项目总监理工程师或建设单位项目负责人(是否同意竣工):&X&o)bz z#|V
6L&z*Y\Z}k!Q I#R
!}(Jxe6A+G
签名: 亲笔签名 年 月 日(同竣工时间) sN"Z FWK)N
7gf)Kmwa[Y)^!]l
!GFV PZpJ;f6F
!oZ~IY Q"z
工程名称 建设单位 9O5J+YtDl$b
工程地址 xgE:n{~
建筑面积 21800 结构类型 框 剪 bF `[Z/S'^
层 数 地下二 层,地上十八层
开工日期 2000 年 7 月28日 竣工日期 2006 年3月 20日 _ki_k3F;H;K
完成工程设计和合同约定各项内容的情况:
n P`4qB;c|
1、本工程已按建设行政主管部门审查的设计施工图纸和合同约定的各项内容施工完毕。
2、无重大结构变更,所有设计变更均经设计单位同意。E S B!Nm
3、工程质量经检查,符合有关验收规范规定和工程建设强制性标准规定,符合设计图纸及合同约定的要求。
4、施工过程中,无大的质量事故和安全事故发生。.X&{_*`6a T1v6U0s
-M5ns\PO)_ M a,UC
安全、功能检验(检测)报告检查情况
MAs2HtsS
1、桩基经动、静载试验,单桩承载力满足设计要求,桩身完整;2@2T?$j-h ?uh
2、主体结构完成后及竣工时建筑物全高垂直度(最大偏差25mm)均符合规范要求;
3、沉降观测结果均符合设计要求;
4、电梯验收报告结果合格;9rDzU-T,wl
5、屋面经蓄水检验,无任何渗水现象;
6、卫生间经24小时蓄水检验,无任何渗水、积水现象;6GU0Z-GG6D%fU,sa
7、室内环境检测结果符合国家标准;
8、窗抽测结果符合国家标准;
9、管道水压试验结果符合设计要求,排水系统灌水、通水试验结果符合要求;t)^ Y)mW6zgyr-wHV;S
10、绝缘、接地电阻测试结果符合设计要求。&r[rp2E7F
f}+\o1o {
质量控制资料和文件的检查情况:
本工程使用的钢筋、水泥及防水材料等都具有出厂合格证及检验报告,同时已按规定进行现场抽样检验,全部合格,抽样覆盖面100%;隐蔽工程都具有隐蔽工程验收记录,各分部、子分部、分项及检验批质量验收记录齐全;变更修改均由设计院出具变更通知;各种资料收集基本齐全。
$_#v#P!awj1K tZ
$l^;j S;f)WR
观感质量评定:
2006年3月18日,公司组织了自检评定小组,对本工程进行了自检,观感质量共抽查了20项,其中“好”12项,“一般”8项;共检查7个分部,其中“好”4个分部,“一般”3个分部;总体评价为“好” 。
评定结论:%W|9~'V*njq/Ct#q
各项资料收集基本齐全。本工程共有地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、排水及建筑电气、通风与空调七个分部,均为合格,分部合格率100%,观感质量检查满足合格要求。
综上所述,本工程质量合格。
无 资质等级 无 6a8v;f#e'o])@
无 资质等级 无
无 资质等级 无 ]:G$a4n&{'U]/PhA}:t
无 资质等级 无
项目经理: 年 月 日9Er%O:pO R8Da4M
单位技术负责人: 年 月 日 $R'J\I_ k6M_ x7n
项目总监理工程师或建设单位项目负责人(是否同意竣工):l_ZAIcN
m"w8k:O)|5BHs
签名: 年 月 日 多谢楼主,本论坛实在是资料齐全,今天领导交代要写竣工报告,第一次写这东西,不知从何下手,抱着试试看的心理登陆论坛,一搜索居然就找到了,再次感谢。