建筑新时代论坛's Archiver

【热门搜索】建材Autocad膜结构钢结构加固招聘工程机械测绘建筑材料工程造价建筑施工图

hjx3399 发表于 2008-5-13 22:58

2008年技术作图答案讨论

剖面:
_~Yp-X&l\m 1坡屋面结构最高点a标高:11.650m$OG1n!fPg:fbn4F_4k
2.剖到的门不含门洞:7个o/O4y3r$@,A:G;MBu&N
3.剖到的窗有:5处
NK8h/XDA 4.剖到的水平栏杆扶手有:6个
-d dy gS \'vZ3{_ 5.剖面上看到的横向水平栏杆有:4个d1F@c|
6.2-3轴剖到和看到有踏步面的梯段数量:4个
;wd{MY 7.从建筑空间环境考虑做反梁的2段标高:2.2和5m标高处QZ ^*Q&S/b#D
8.2-3轴看到前后不同室内墙面:6个
$V D2~9eR5k6T 9.剖到不同标高的室内楼地面:7个
*^tF:U%} 10.剖面图b轴上几个可看到阳角:5个
C'~O w7} 0POy`-E _
构造:
9XivxGg 11.节点1:找坡、找平、防水、隔离层、保护层   ?^c"w*Jj R
12.20mm(找平层最小厚度)?oI U7gRgG
13.保温层以下4个层次
0wN|/l2^H7D gO1Hs 14.节点2选择的保温材料:水泥膨胀珍珠岩板?FB%G ^lt'yK!ug
15.保温层、找坡、找平、防水、隔离层)|-z%Vt#@ pW{
16.细石混凝土最小厚度:40mm
qqq)ndM5] 17.最少有5-6?还是7-8?
5FC,a S G 18.节点4(找坡层下、保温层上)
%h/yBU.Le1?D^ 19.应该是四个都有隔离层(晕头了wY{Y+u4da4O F
20.设一道柔性防水的是:2和4&@3FN#X9Ju
R^jb t OO[G
结构: i[4tG:n
21.防震缝最少4道8BNdfJ-V
22.防震缝e-f轴Zh#B f c!g5g8|(m
23.防震缝j-k轴"y8O"lZ'@*rc
24.连廊防震缝1/e和1/i轴
4P-Qi1r\7s 25.后浇带最少2个
0D9nw$\0?.u 26.后浇带位于1/3柱跨处
"P-DT1qj 27.后浇带设置范围 N8u8[J0|!W P"^
28.上面那个开间段剪力墙设于“所有楼梯间墙和建筑中部”9s#W.Yc"} P'{s*}V
29. b2C.|c6KZ4gM!U
30.5道(下面开间段设几段剪力墙)"]Q's At9z0z

/g?(@a;u 设备:
F5D6XcLL 31.空调冷凝水管可以接至:主机 or 地漏(我选的前者要错了t'\XL/k-O7W3S*S
32.空调回水管顺序:内机-支管-回水主管-主机
%_eN^|-D/e%s 33.共需几个室内机:5个(卧室3,客厅1,餐厅1)(\ l|W%S7O'g5h h
34.几台侧送下回:3个(中间卧室和餐厅侧送侧回,其他有吊顶的侧送下回)
A4q(J cV5s 35.主机到左下角卧室穿几道墙:6道
A*P@'X@;W 36.右边住户厨房几个插座:4个(组合插座2+冰箱1+排油烟机1)
PW!jFjdAL%o 37.卫生间插座:2个(洗衣机1+洗手台旁防溅型1))U5~_:@vW'qx3h3A s
38.空调插座应该单独设置回路%]6z!dL3s C C,Y
39:厨房、卫生间宜单独设置回路
d%^d"vKl 40.起居室+卧室插座回路最少有:3条 {\#]y2j r

u&niY)V [[i] 本帖最后由 hjx3399 于 2008-5-23 15:10 编辑 [/i]]

matthew 发表于 2008-5-13 23:10

剖面答案和我一样;+G:O kj4S;CX)e#R
构造我应该基本对,因考前半小时刚看的图集;:Zf6W z2[R0{
我是学结构的,可每次考结构我最晕,因为本来结构设计就是很灵活的,这种出题。。。;
'Wa}!_RBe#ZJ 凝水接立管(共2根,最近原则),其他基本相同,除34、40题(我选1条,因为题目说除空调回路)。

matthew 发表于 2008-5-13 23:12

不过个人觉得剖面第5题应是5个,因窗井那还有一个水平栏杆能看到,可没5这选项。

papaya2049 发表于 2008-5-13 23:15

13题,倒置式保温层下面我是三道:找坡、找平、保温。5Y JT J6q&u$n(r[%y
18题,节点四:我是保温层下、找坡层下。1@ O*p3RgsO7u,k?Qt
20题,一道柔性防水我是选3、4。3因为另有一道刚性,4是因为防水三级。
r5w1KT%p6U a3X Y2`$@
第一大题我和你答案完全一样。
8\;r6O5y/Z]k'j*| 后面的结构和开关我就乱猜的,不说也罢。

snoobygg 发表于 2008-5-14 00:39

看来简单的题也不简单啊!

定通过 发表于 2008-5-14 00:57

33题,题意讲尽量采用侧送底回式室内机的,如果采用侧送侧回的已留筒口,本人好象不见餐厅的墙有示意筒口位置的。
B| n#b g(D6R 40题究竟问及的范围是左边整个套间,还是起居室与卧室?g6AKh&A0^;D1m E)T `

!b5W Dado['Yk [[i] 本帖最后由 定通过 于 2008-5-14 04:12 编辑 [/i]]

heavenfall 发表于 2008-5-14 02:58

餐厅似乎不能设置空调机吧?附近没有吊顶的只能客厅送风;]$B'f)|Ph&Z/h+{9r e)\
另外,除了夹在中间的卧室采用侧送侧回方式,其他两间卧室应该是采用侧送下回。y*}9I6J'o+P
我是这么理解的

rifle 发表于 2008-5-14 06:45

看大家的讨论,普遍都觉得简单吧^3D1O"] M^nZ d
可我,诶!今天一早五点就醒了想到考试就没睡着。wLg\/qUQgN
今年是第三年,还剩两门(材料和技术设计作图),是想今年把这两门都考过的,想想7门都过了,今年只复习两门,应该时间从容多了。考前也复习了,感觉也好多了,可是一上考场就不是那么回事了。!h%^}b:I(PC WHl
就说构造那题吧,大家都觉得很简单吧{V#]}K
可我一拿到就糊涂了,平常以为弄懂了,结果一考试就都露馅了。按常理进行判断了,连基本的屋面顺序都搞错了,觉得当然应该从屋面起先找平-找坡—保温-防水,回来看看都觉得自己错得太离谱了,结构层上应该先保温-找坡-找平-防水,找平的概念是应该找坡后通过找平是表面平整后和防水层结合,而不是我臆想的找成水平(字面上理解),总之就是一个后悔,这么基本的构造知识都不懂,还配作什么建筑师。Qr/pbE$O$B0|:UF
另外剪力墙那题根本就不懂,都不知该套什么规范。uzhY3H.A5Km
总结考试的教训,平时不作施工图,为考试看书是抱着应考的心里和方法,平常看书只是死记硬背,不知其所以然,没从根本上了解构造院里,不能以原理进行判断,再加上平时没作施工图,没有实践的检验和校和,所以。。。。。

两只老虎 发表于 2008-5-14 07:00

19.应该是四个都有隔离层(晕头了)
rrJ0@h z"iBv)Zm:J
我选的是1和3需要隔离层
3z+tBJ!E 因为至少倒置式图集上面没有隔离层的8ga KeRg!a ?
V,pk{,O
关于结构,我的答案不一样
*p.X&[:d3[#M.nLor4a 28.上面那个开间段剪力墙设于“建筑中部”
]S8p,O F%ad
3Zs^'z1?2g1RY 30.4道(被走廊分隔时算两道)
8exx(M8I&tZ 图如附件

sunrain350 发表于 2008-5-14 07:34

[quote]原帖由 [i]rifle[/i] 于 2008-5-14 06:45 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=357864&ptid=52994][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]'F Er%fM)~
[/quote]
+tf G'po 结构层上做找平层上再做找坡层没错,(有时直接做找坡层),但防水层下一定要做找平层.

sunrain350 发表于 2008-5-14 07:41

我结构南北剪力墙设于“建筑中部”,北边设后浇带,南边不设.不是装配式框架结构可以达到75m吗?

两只老虎 发表于 2008-5-14 07:55

题目中没有提到是装配式的结构吧?

nxd 发表于 2008-5-14 09:16

装配式结构作不了后浇带,抗震缝按抗规3.4.2条设置,是否要考虑伸缩缝处与抗震缝合一,如果是这样就有六条缝了,大家讨论!

hjx3399 发表于 2008-5-14 11:56

餐厅似乎不能设置空调机吧?附近没有吊顶的只能客厅送风
!ZP,f^V'V 因为我记得题目说厨房、卫生间、储藏室不设空调,客厅和餐厅还有隔断,后来在餐厅靠厨房侧墙处设置了侧送侧回,也许不用吧fYKCe
*}j V6h"Ip
两只老虎的图我觉得是正解,我的后浇带位置错了,不过剪力强框架体系的楼梯间是不是应该都设剪力墙?

ajyp 发表于 2008-5-14 12:14

构造:
2_"gH%V2b$da](c 节点2的保温材料应是挤塑板,因为密度大,不吸水。
$S|q[V.W F 隔汽层应放在找平层下,找坡层下。(刚翻的图集)

定通过 发表于 2008-5-14 12:27

今年构造题第一个大样,依照剖面图平屋面的提示造法,应该是不会错的了。
~&I1v;Xq.x 第四个大样,图集多数是:找平层-隔汽层-找坡层-保温层...;但是也有些图是:找坡层-找平层-隔汽层-保温层...。估计这个大样的主要考点是隔汽层与保温层的上下关系吧,只要不把隔汽层放置在保温层上面,就不会扣分太多。Q*fZb7II1w

\q2nIhZ [[i] 本帖最后由 定通过 于 2008-5-14 12:41 编辑 [/i]]

nxd 发表于 2008-5-14 16:28

房屋太长,是不是看哦率伸缩缝处设抗震缝,我是考虑做了,可能是多余

nxd 发表于 2008-5-14 16:32

砼规范条文解释:9.1.3 本条为新增内容,指出允许适当增大伸缩缝最大间距的情况、条件和应注意的问题。
?j2Hl'ZY2B']0kDpi4o
BUp F*J*jn6] 在结构施工阶段采取防裂措施是国内外通用的减小混凝土收缩不利影响的有效方法。我国常用的做法是设置后浇带。根据工程实践经验,通常后浇带的间距不大于 30m ;浇灌混凝土的间隔时间通常在两个月以上。这里所指的后浇带是将结构构件混凝土全部临时断开的做法。还应注意,合理设置有效的后浇带,并有可靠经验时,可适当增大伸缩缝间距,但不能用后浇带代替伸缩缝。

nxd 发表于 2008-5-14 16:35

高层砼技术规程:4.3.13 提高配筋率可以减小温度和收缩裂缝的宽度,并使其分布较均匀,避免出现明显的集中裂缝。
D[~7\G8m8G0p_
T"u)wl?C\ 在普通外墙设置外保温层是减少主体结构受温度变化影响的有效措施。
%i|$z`&N&g l Uaf:dr
施工后浇带的作用在于减少混凝土的收缩应力,并不直接减少温度应力,而提高它对温度应力的耐受能力。所以通过后浇带的板、墙钢筋应断开搭接,以便两部分的混凝土各自自由收缩;梁主筋断开问题较多,可不断开。后浇带应从受力影响小的部位通过(如梁、板 1/3 跨度处,连梁跨中等),不必在同一截面上,可曲折而行,只要将建筑物分开为两段即可。

ONEARCHINEER 发表于 2008-5-14 17:00

前面有位说是学结构的,但每年考结构的题都晕。偶很有同感啊。下来同事问我剪力墙那道题,我只能说,我可以告诉你结构合理的布置,但看来不是出题人的想法啊。:'(
oB5Hf/J+{Cdv*w[f 一幢建筑物在某个方向如果只设一道剪力墙,抗震审查一定会被枪毙,但看来这就是考试的答案啊。呜呜,-K ^:CCL0^GARl ?
深刻同意大家的体会,题目好像不难,但小坑很多,事后想起来,不少小坑我都掉进去了,简直不敢再往下想。。。
cvB}b$n)@2dq f 不过,已经结束了,休息两天,接着干活吧。
]?3g {@#O3f r 这两天关了手机,每天平均20个未接来电。哈哈。:loveliness:

YYR 发表于 2008-5-14 17:29

节点4最少有7~8 ---1找平层(可有可无)2隔汽层3找坡层4保温层5找平层6防水层7隔离层8保护层

YYR 发表于 2008-5-14 17:32

40.起居室+卧室插座回路(不含空调)最少有:1条

chrisnb 发表于 2008-5-15 09:25

完蛋了:Q :Q ?D\o%~/n
自我感觉还很好呢

ZIPRAR 发表于 2008-5-15 09:52

题目不难,就是怕正确率不高。

YYR 发表于 2008-5-15 11:57

31.空调冷凝水管可以接至:雨水

xiabuzhang 发表于 2008-5-15 12:32

学习学习@@@@

pgcrane 发表于 2008-5-15 13:37

回复 1楼 hjx3399 的帖子

倒置式屋面防水层应该选用吸水率小或者不吸水的材料,不应该用膨胀珍珠岩

xuweiwe02 发表于 2008-5-15 20:16

住宅规范: D#@#rn.Kf&T
3 每套住宅的空调电源插座,电源插座与照明,应分路设计; 厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路; ,x8i;o{4Z.n n$bd

iIU^Q?pNjR
[,p$HL/B7`6q0Mi(aV0S 4 除空调电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置; 1_f4pF,qXQ2b g_
0zyr0[ }!fT@
!c0w!o%Z Gr$Y A+R P2Q
5 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;
&a+R&z!KM \i6SoM
QW e}5Cy7V~ z %R2O"u6Ch Ow(oX)R
6 卫生间宜作局部等电位联结; 7gZ6oy"o/U!ur6L(DcrS

K v4E'n/_[\;g1|k /GC$~ c urCl
7 每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能.
6{8\?VU,mCE T B/auz

gMuPwD:@ 6.5.3 住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关. 5^*OE!P0hnv
\"nd ~a-d+V;v

Y5C I g9dl` Z 部位 设置数量 7V/D"]U\;H9]4i

zIE@;_ID*f?SR x7lI9\X'b%V8{5s b#v
卧室,起居室(厅) 一个单相三线和一个单相二线的插座两组
C I}.Q4P0R:ki*V R+iKF5i:}
T J&hF3D"A5j#lR
厨房,卫生间 防溅水型一个单相三线和一个单相二线的组合插座一组
|,X^)t!^8DPQ O0F+GW&g
uWoiI%oaD4c
布置洗衣机,冰箱,排气机械和空调器等处专用单相三线插座各一个

xuweiwe02 发表于 2008-5-15 20:20

国标99级01-11o*|r2U.Z
p5:
,a-w^Sjay 4.7 隔离层:在细石混凝土和防水卷材或涂抹之间,设置隔离层,施工时,引确保层间的完全分离。{$k"rB!]t9q5i

N$A-woo2oT E|j M*e&eZ
我认为只有图3节点要隔离层

xuweiwe02 发表于 2008-5-15 20:25

国标99j201-1
U2FL#VwLS(W9T p3lQIp;a.v
4.1.1
c3l @+H D N8@ v6or    本图集包括单道设防(3级),单道复合使用(3级)和双道设防(2级)的各种防水构造 u c!E N n)v lEd
d7@ B:z7j7r"A
故只有图3节点和图4节点设一道柔性防水层

页: [1] 2 3