zanqin 发表于 2008-5-19 23:39

住宅楼梯可设管道井吗?

<住宅建筑规范>9.4.3 住宅建筑中竖井的设置应符合下列要求:4 电缆井和管道井设置在[color=Red]防烟楼梯间前室、合用前室时[/color], 其井壁上的检查门应采用丙级防火门。按本规定,前室可设管道井而楼梯里没明确.住宅楼梯可设管道井吗?

mywaterice 发表于 2008-5-20 00:58

不是已经说明了嘛,防烟楼梯间前室

zwl7533 发表于 2008-5-20 07:53

这个是特殊规定
)F{No&OG w-rQ 可以设置在楼梯间内

mydata 发表于 2008-5-21 00:00

[quote]原帖由 [i]zwl7533[/i] 于 2008-5-20 07:53 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=360911&ptid=53363][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]
H8Ik,v|v7D 这个是特殊规定!J1|-hjE'Lxm
可以设置在楼梯间内 [/quote]$P;u _,g&j }\$]"O

)_)EJ}NCH W 是的,住宅是可以的

lihong0219131 发表于 2008-5-22 08:53

不可以
i3D?9v Zn?zi*~   楼梯是疏散用的 z`3wN3e
里面不能有障碍物 AgX%w$^(N;U
   前室可以设的

二月寒流 发表于 2008-5-22 20:15

楼梯间里怎么设啊,不是要凸出墙面了吗?管道井的深度也不小啊,

thinkad 发表于 2008-5-22 22:44

可以,但是消防局常常会提出异议,但是做了也能通过

fyin2000 发表于 2008-5-23 14:30

国标不可以!!!
h0U1~0GO 地方标准有的可以,如上海明确写进最新版《住宅设计标准》DGJ08-20-2007中(5.4.2条)。\6x)`7j&Eo
Y-K:T4q"]i7q1TYJ3s
[[i] 本帖最后由 fyin2000 于 2008-5-23 14:36 编辑 [/i]]

qingqing2468 发表于 2008-5-23 16:25

除非封闭楼梯间可以设置外,封闭及防烟楼梯间均不能设置,详《建筑设计防火规范》GB50016-2006第7.4.2条的规定。防烟楼梯间前室、合用前室设置管井也仅限于住宅,详《建筑设计防火规范》GB50016-2006第7.4.3条第5项的规定。
[&[$q!mDdmR
sU;B%KWv [quote]7.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第7.4.1 条的规定外,尚应符合下列规定:
3TRNPdF$K 3 除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不应开设其它门窗洞口;-H6\q0o%R VYdb W
7.4.3 防烟楼梯间除应符合本规范第7.4.1 条的有关规定外,尚应符合下列规定:
`5UG,zoF 5 除楼梯间门和前室门外,防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设其它门窗洞口(住宅的楼梯间前室除外);)d2R/y[or$|"@1X
[/quote]V8Sf'u2Vq
Fz#^:nl(~'^R
[[i] 本帖最后由 rk35 于 2008-5-23 23:20 编辑 [/i]]

hebingrong 发表于 2008-5-23 16:34

只能是前室,楼梯间不允许!

rdy 发表于 2008-5-26 16:56

前室可设置管道井

sspeng 发表于 2008-5-26 18:08

高层的楼梯间里设管道井,但是门开向前室,这样可以吗?

jinf 发表于 2008-5-27 08:39

这个要看当地消防的具体规定,厦门允许除煤气外的其他管道设置在楼梯间或前室内,但需设置丙级防火门。。。

zanqin 发表于 2008-6-1 23:00

看来各地把控标准不同.

bbmouse 发表于 2008-6-2 16:40

按建规和高规不行,新的《住宅建筑规范》是可以设在前室的,而且新的《住宅建筑规范》条文说明里好像也说明了

金蓝钻 发表于 2008-6-3 00:07

楼梯间前室可以,楼梯间不允许,是防火考虑。:lol

频阳刀客 发表于 2008-6-10 10:18

根据国标GB50016-2006<建筑设计防火规范>第7.4.1条,我认为只要符合该条的要求,可以在楼梯间设置管道井。如果是封闭楼梯间或者防烟楼梯间,同时应7.4.2和7.4.3条的要求。:lol

yczzz1000 发表于 2008-6-13 06:27

住宅是可以的

wusemeng 发表于 2008-6-13 11:00

12层以上住宅不允许

规范上没有楼梯间能不能设管道井,浙江出了规定,12层以上的住宅封闭楼梯间及防烟楼梯间不得设置管道井及电缆井,11层以下设置要符合几个条件:每层封堵;检修门为乙级防火门,且开启不影响疏散.

fyin2000 发表于 2008-6-21 01:25

上海是可以的,我最近做了一个项目,就是这样的。核心筒做得很经济

luagan 发表于 2008-6-23 08:29

我们当地消防部门默许

fb111111 发表于 2008-6-26 09:09

放在前室,设在楼梯上有问题的!

MXPFJ 发表于 2008-6-26 11:23

查了一下规范发现:GB50016-2006 建筑设计防火规范.pdf
\J} a6D;L 7.4.1   疏散用的楼梯间应符合下列规定: "MBf5\,}R.Z9T$\
1   楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置;
QUw5| tl.O)t*x 2  楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储
2M6_O1`*B&d 3  楼梯间内不应有影响疏散的凸出物qs f!lHz1N2e
4   楼梯间内不应敷设甲、乙、丙类液体管道;
x1l|Hqr/E3y(w2dP 5   公共建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道; q"~6WF-y
6   居住建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道和设置可燃气体计量表。当住宅建筑必须设置:ao%e:SHo
时,应采用金属套管和设置切断气源的装置等保护措施。 ,V WKA&RsWz^!E

[&Fr g2}&u 根据以上,我认为不可以设在楼梯上,一定要设时应满足第6点
IRTDhxFu
+C[]?Po[/VG [[i] 本帖最后由 MXPFJ 于 2008-6-26 11:25 编辑 [/i]]

111yue 发表于 2008-6-26 11:34

回复 1楼 zanqin 的帖子

除非 开敞楼梯间可以设置外,封闭及防烟楼梯间均不能设置,详《建筑设计防火规范》GB50016-2006第7.4.2条的规定。防烟楼梯间前室、合用前室设置管井也仅限于住宅,详《建筑设计防火规范》GB50016-2006第7.4.3条第5项的规定
B3F@UBE L 开敞楼梯间要设的话开门方向也不能外开向楼梯间

电脑爱好者 发表于 2008-6-26 15:08

好像大家没有准确性的结论!!!

bobyy 发表于 2008-6-26 17:47

国标规定多层住宅只有放烟楼梯间的前室可以开,高层都不可以开,但是地标看情况,如上海市规定多高层住宅的楼梯间、前室都可以开,但要层层封堵且是丙防门;浙江省规定只有前室可以开,但要层层封堵且开丙防门。

iamwql 发表于 2008-6-27 08:03

我现在的项目中的住宅楼多数管道井就在楼梯间

tianrenly 发表于 2008-6-27 12:11

新的《住宅建筑规范》是可以设在前室