防火分区能否把楼梯间划分出去啊

设计中碰到这样一问题,每建筑建筑面积超出防火分区面积,如果把楼梯间划分出去又可以满足防火分区的要求 :KxF~|v
能否把楼梯间划分出去啊

hebingrong 发表于 2008-5-27 11:01

你的楼梯间算不算建筑面积?算面积还敢扣楼梯间?朋友,想钻这个空子可要三思啊!

MXPFJ 发表于 2008-5-27 11:36

你的楼梯间墙是否采用防火墙?楼梯间疏散门是否采用防火门?楼梯间窗与其它防火分区的窗距离是否不小于2米?如果你的回答都是"是"的话,楼梯间可做为一个单独的防火分区,其面积不计入其它防火分区内.我设计时都是这样的,我们这儿省图的也认可.

soapwin 发表于 2008-5-27 22:24

同意楼上的.再不行.那只能改图了

rk35 发表于 2008-5-28 03:36

这里有比较权威的答案:
Mf;|-VKR r4\ m 划分防火分区是否包括梯间及前室的面积?
BJ{ _]yJ,R 地址 [url]http://bbs.jzcad.com/viewthread.php?tid=32524&fromuid=6479[/url]
r g1j0u{pF6? `8OrH ~9A7ch|
希望楼主下次发帖时先搜索一下,此帖重复。过两天删除。 ],L+{ g_Z
你可以这样搜索关键词:楼梯间 防火分区(注意中间加空格)板块选择审查版即可搜索到。

rdy 发表于 2008-6-25 23:19

不行。一个防火分区内必须要有2部疏散楼梯

bjfcmlcy 发表于 2008-6-26 06:32

不行 一个防火分区内必须要有2部疏散楼梯  是这样的