建筑新时代论坛's Archiver

【热门搜索】建材Autocad膜结构钢结构加固招聘工程机械测绘建筑材料工程造价建筑施工图

whq.1213 发表于 2008-5-28 10:36

技术高手请指教!!

在路上拍的别人装修施工照片,求架子施工方法!!最好有方案,高手请指教!

zhanggong 发表于 2008-6-22 12:12

从照片上看是随层附作脚手架,施工方发是根据施工高度进行升高,可以在施工时安方案,对高层进行划分,安高度分段的独立脚手架系统,值得注意的是,在考虑拆下层时要安脚手架方案对上层角手架的系统进行前面加固检查,必要时考虑预埋铁件进行加固.且要和框架进行附着,脚手架是一个简单但非常重要的工作,必须有专门的工程管理人员进行管理,对满铺的木板,和密目及安全网要全部是有鉴定的和格正品.

晴空一鹤 发表于 2008-6-22 16:18

[b]一、 工程概况[/b]
J|t5w`iU   本工程五层以下为钢筋混凝土框架剪力墙[url=http://g.tgnet.cn/GroupIndex.aspx?no=gaoceng][color=#0000ff]结构[/color][/url],现已[url=http://g.tgnet.cn/GroupIndex.aspx?no=shigong][color=#0000ff]施工[/color][/url]完成,续建工程为五层以上住宅部分,其中五、六层间为转换层结构,六到三十层为纯剪力墙结构。
*w Ln0g]   本工程外架采用导轨式爬架,局部(塔吊、采光井等)采用外挑架。 Bkm5A,a[
[b]二、 外爬架施工方案:[/b]
(`MyYY5X [b]  (一)、平面布置:[/b];hYqIu5k
  1、该工程外围形状较为复杂,突出的结构构件较多,因此爬架布点较多,共设45个提升点,分11片,其中:JNUuw8K4FFr+iyp
  A片:1~4点;B片:5~7点;C片:8~11点;D片:12~17点;E片:18~21点;F片:22~24点;G片:25~28点;H片:29~31点;I片:32~34点;J片:35~39点;K片:40~45点。具体详见导轨爬架平面布置图。C!r&Mr;lX/c3jbJ
  2、爬架连墙点预埋情况:由于该工程阳台凸窗构架梁等外挑结构较多,当提升点位于凸出部位时,连墙点可预埋在阳台梁或构架梁上,阳台梁及构架梁底设钢管斜撑加强(见附图)。其它部位连墙点设在剪力墙或结构边梁上(见预埋件图)。
Kk(t cM-b%]1s   [b](二)、爬架主要技术参数:[/b]
0ya'[W6ZGU!Ck#Y']   1、 爬架支架采用钢管扣件搭设,提升点处内排立杆采用碗扣架,立杆组合为4×LG300。
#GD4bW g~   2、 架体内排架高为12.6m,外排架高为14.1m,架宽为0.8m,架体离墙距离0.4m。爬架允许施工荷载为3层时200kg/m2或2层时300kg/m2。爬架支架自重为每单元约3吨。爬架爬升下降速度为20mm/min。
h j(b]-Z   3、 本工程导轨式爬架采用手动人片提升方式,附墙三层,每层附墙点承载要求见下表:w]y3P/Y\"n/I{g
[table=550,#000000][tr][td=1,1,142]承载要求 [/td][td=1,1,142]上层 [/td][td=1,1,142]中层 [/td][td=1,1,142]下层 [/td][/tr][tr][td=1,1,142]水平荷载 [/td][td=1,1,142]≥6KN[/td][td=1,1,142] [/td][td=1,1,142] [/td][/tr][tr][td=1,1,142]竖向荷载 [/td][td=1,1,142]≥20KN [/td][td=1,1,142]≥30KN [/td][td=1,1,142]≥30KN [/td][/tr][/table]
0G A%I k.l EU_ [b](三) 、轨式爬架的搭设:[/b]0u,N0^ o| ]B
  1、脚手架支架系统的搭设:
.v#Oq+D7j:R$N   1.1在爬架安装前先搭设一安装平台,平台应能承受10KN/M2荷载,平台水平度应控制在±20mm内,平台宽1500mm,平台内缘离墙距离300mm,平台外缘应设有防护栏及踢脚板。Pi S;v b I?x\+z-`
  1.2按平面布置图,将滑轮组件摆放就位,滑轮平面方向应于[url=http://g.tgnet.cn/GroupIndex.aspx?no=Effect_chart][color=#0000ff]建筑[/color][/url]物外围切向平行,滑轮组件对准预留孔,偏差小于±20mm,离墙距离偏差小于±10mm。FzElW#d
  1.3第一步架的组装是整套爬架安装质量的关键一步,须严格控制水平度,垂直度和离墙距离。
S5\p@4u o'Dj   1.4脚手架质量要求;不允许使用明显弯曲、压扁、开裂、脱焊、焊头断裂变形及严重锈蚀者。
e We h*l^3gs   1.5相邻立竿接头要错开,以保证支架整体刚度。立竿轴向最大偏差小于20mm。
c/O4O(Fd\Fm:T   1.6同一横杆两端高差不超过5mm。相邻提升点处横杆累计高差不超过20mm。n|.a~+T B3I2be"b
  1.7已安装误差超过允许范围时,应调整合格后,才能组装下一步架。 G%l6{Lxp4a
  1.8支架安装应于[url=http://g.tgnet.cn/GroupIndex.aspx?no=gaoceng][color=#0000ff]结构[/color][/url][url=http://g.tgnet.cn/GroupIndex.aspx?no=shigong][color=#0000ff]施工[/color][/url]保持同步,支架始终高出施工楼面1.2m~2m。
;rv3P)Yn#EnM   1.9在爬升机构安装以前,支架应于每一层建筑物建立临时附墙卸荷。 [4m(}1W)_a8P
  1.10在每个提升点处和转角处向两侧搭设剪刀撑,倾角45º~60º。剪刀撑水平投影应封闭,外排剪刀撑搭至架顶,内排剪刀撑从提升点处向中间搭架,高度应达到上导轨处。剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架立杆或横杆扣紧外,在其中部还必须有扣接点。
S!YyQ8M.Y a1a   1.11从滑轮组件起步,向上搭设“之”字型廊道斜杆至顶端。Xp`$k*E#rmTH R
  2、爬升机构和动力及控制系统的安装:2q~7I R&kb
  2.1预留孔和预埋螺栓精度和要求:临近两层间的垂直偏差不大于20mm;多层累积垂直偏差不大于50mm;同一点处两预留孔或预埋螺栓两肢水平高差不大于20mm。如果预留孔偏差超过20mm,必须改进后方可安装导轨。
h7bf~e@   2.2在提升点内排立杆处安装滑轮组件(在组装支架时已安装完毕)。
c[j!DXa7{-r)C   2.3滑轮组件以上相邻两个碗扣处各安装一个导轮组。
x$O.L6BX o _8Uq   2.4安装第一根导轨:安装挂板和可调拉杆 将导轨插入导轮组和滑轮组件导轮中 扶直导轨,调节可调拉杆长度,将两者相连紧固。TL*QP;[,k)f
  2.5导轨安装技术要求:tvzS3k}
  1)、导轨可调拉杆角度为45&ordm;<α<150&ordm;。
2dg*H*aC5\/v?   2)、同一导轨垂直偏差不大于10mm。同一提升点处导轨垂直累积偏差不大于20mm。e ^4O H:PJh\{.v4K B
  3)、相临提升点导轨的高差不大于10mm,同一片架子导轨的最大高差不大于30mm。
u)h,@9_*V}K `   4)、安装导轨时,应在确认导轨垂直度符合要求后,一般不应再调整其长度,以免在导轨内产生不利的内应力。
.V1U#k\8OKt   2.6在支架搭完两层楼后,在对应碗扣位置上安装上部三个导轮组(其位置见附图),最上一个导轮以不超过第三层上可调拉杆痤为宜。 uW;W vTLz)O
  2.7在上部三个导轮组最下一个导轮之下的导轨上安装提升挂座,其位置尽量靠上,以保证有足够的提升距离。tOt(N@7W'qk
  2.8安装提升钢丝绳(6×37&oslash;19.5)。将钢丝绳从滑轮组件上穿过钢丝绳两端折叠后用Y20绳卡卡紧,上挂葫芦吊钩。每侧用四个绳卡,间距120mm。
w7vwj?ABx j)D,~   2.9安装斜拉钢丝绳(6×19&oslash;15),斜拉钢丝绳挂在挂板上,其左右耳朵上各挂一根,下端分别于下一层楼面处的内外排架拉结,斜拉钢丝绳共设置四根。m3QOMg!l+VnR
  [b](四)、导轨爬架的升降[/b]$e)z!wR9\R
  1、 提升操作:
2W+P"x)] r^   1.1导轨式爬架提升操作总要求是:责任到人,人员到位,各尽其职,各负其现责。7E/IS"P0^$a
  1.2向参加提升操作的施工人员进行安全技术交底,发布指挥信号。5Y m|KE&Fx a%?.w \X
  1.3进行提升操作前的检查:
4YF"a(s.jG9A   1)、检查所有碗扣联接点上、下碗扣是否拧紧,扣件是否紧固。
li2QKJV   2)、检查所有螺栓连接处螺母是否拧紧。y p&i/c+p.s
  3)、检查所有障碍物是否拆除,约束是否解除。
,^q @2OfZ   4)、检查导轨是否垂直。~.t6d6xD
  5)、检查可调拉杆上旋转把手位置是否正确,是否与导轨相碰。*pt"tS5yq&U&V
 1.4将提升钢丝绳预紧,以钢丝绳拉紧吃力为准,葫芦不允许有链条扭曲、翻链现象。 X:X I,gp*o%Hu o
  1.5确认系统正常,障碍物清除后,取下限位锁,操作人员按分工就位,在现场指挥人员的统一指挥下进行提升操作。G+K|5[%|2I8A'v.k
  1.6使用手动葫芦时,要按口令同时拉动,每一次口令只能拉动一次,各提升点要速度均匀、行程一致。
qbc5stw2{   1.7加强提升过程中的检查:E@3Mo6uP,l};s
  1)、不断检查架子高度变化,保持升降同步性,当行程高度大于50mm时,应停止升降,通过点控制对架子进行调平。t|.\}| _ d
  2)、检查支架是否有明显变形。
ybjJB0s   3)、检查葫芦运转是否正常,链条有无翻链、扭曲现象。,HTm:T2P(@4CO$j
  4)、检查支架与爬升机构相对运动中,是否有刮、碰现象。
I h?IJ*J8Ehj   1.8架子提升到位后,将限位锁安装至合适位置,锁夹与限位锁之间间隙用木锲锲紧。
l L2zM*Uy   1.9爬架升降加固完毕后,投入使用前,应进行下列检查:
q#B lYN B5S   1)、检查限位锁和斜拉钢丝绳能否有效传力。zpcS"L;V^
  2)、所有碗扣连接点上、下碗扣是否扣紧,扣件是否紧固。2e6}E0Z6g]
  3)所有螺栓连接处螺母是否紧固。,k'[9{*]'~2Ve bdPF)sJ
  4)、导轨离墙距离有无变化,导轨、支架是否有超限变形,检查临边防护是否妥当。
?LZS |Sc   1.10向上周转导轨、葫芦,为下一次提升作业做好准备。
+up9b9q Fm   2、 升降转换N8D@"} h&{.?v;V
  2.1架体上的杂物清理干净。
D%?-i+Dm/Ah:]   2.2检查架体上所有碗扣接点是否有松动现象,如有则重新拧紧。
!X i6s b+h7d \iQL   2.3检查所有螺纹连接处的螺母是否松动,如有松动及时拧紧。
&A7s:@e&V N6l&@   2.4将加固架体的钢管拆除。;^.NH{9\)TxJyB
  2.5拆除上导轨以上悬臂脚手架。4r,o"xY8\q
  3、 下降操作
)DjT\hG   3.1将提升钢丝绳预紧,检查安全防坠即停装置缓冲系统是否灵敏。%^'C3{+@9gR|0^a J(U
  3.2操作葫芦人员站好自己的位置,先将葫芦链调整到上升方向,此时由指挥人员发口令提升架体100mm,每个操作葫芦的人员观察自己所操作的提升点,防坠装置是否打开(方法是看锁紧轴是否下移,如果下移表示防坠装置已打开)。如果某个点没有打开,就应维修使之打开,必须将所有的锁都打开才可以开始下降。
^#A!\ @|K'H.O   3.3将保险钢丝绳、限位锁拆下。
S` }3g(q   3.4完成以上工作后,就可以在指挥人员的指挥下,下降架体,程序与提升操作相同。 iR8x#[Cw
  4、 导轨式爬架下降注意事项7A(j YNp"@;Y1{;Pj
  5、 操作人员一定要服从总指挥的指挥,听到口令才能拉倒链,下降架体。8n*T8L qH6GmSGY
  6、 两个葫芦的倒链由一个人拉,在向下拉时,手不能用力过猛,要缓慢向下拉,保持架体同时下降。!t[4Tcy
  7、 操作人

junyong118 发表于 2008-6-24 23:25

学习了,论坛以后应该多些这样的资料:victory:

页: [1]