新节能资料到底该怎么做?
今年黑龙江省增加了新节能的质量验收标准,就是这个<黑龙江省建筑节能工程施工质量验收标准>DB23/1206-2008工艺标准.我想听一下大家是怎么做的新节能资料! 直接用你那个<黑龙江省建筑节能工程施工质量验收标准>DB23/1206-2008工艺标准,按标准的检验批格式做成表格就可以啦,注意表头下面要填写“<黑龙江省建筑节能工程施工质量验收标准>DB23/1206-2008”(最好再加上建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50210-2001 ,因为那个保温的找平层其实就是按高级抹灰的标准进行滴)。:lol 隐蔽验收跟普通的格式是一样的:handshakeh(yxY@&Z_#{+@
[[i] 本帖最后由 woshiliumang 于 2008-5-28 20:56 编辑 [/i]]
回复 2楼 woshiliumang 的帖子
那应该还有别的和普通表格不一样的地方吧,比如说检难批的划分?还有就是比如做外墙新节能(粘贴——保温板外墙外保温层节能工程检验批施工质量验收记录)的检验批了,还需不需要再做一遍普通表格(外墙粘苯板)的检验批了,今年刚开始执行,还在摸索阶段,好像最后交工交资料的时候也和普通的不太一样,希望明白的话多指点指点!呵呵
做资料 最要紧的是要层次分明 原则问题不能违反 在此基础上灵活运用就行了检验批的划分方法 偶们规范讲的狠清楚滴 你应好好看看 在最前面几页 具体到工程 你可以参照一下你的那个<黑龙江省建筑节能工程施工质量验收标准>DB23/1206-2008工艺标准,看看有没有最大面积方面的限制,如果没有,按层,或者按其他工序划分方法8nm%u0a.x2Y"ME
检验批里面应该是包括了你说的那个XPS粘贴 即使没有包括 你可以把基层处理、聚合物砂浆抹批、网格布粘贴、XPS粘贴、盘型锚钉固定、抗裂砂浆抹批的具体做法全部放在隐蔽验收里面(这是一个比较懒的方法) 最后 再另做一次面层涂料或者面砖的检验批就OK啦
最后特别提醒你一下 那个盘型锚钉一定要描述细一点 有关部门对这个查的很多 图纸上没有具体做法还要想办法让设计院出个单子 :loveliness: