建筑新时代论坛's Archiver

【热门搜索】建材Autocad膜结构钢结构加固招聘工程机械测绘建筑材料工程造价建筑施工图

zanqin 发表于 2008-6-1 22:58

人防地下室与车库

人防地下室平时车库,加喷淋,一个防火法分区可做到4000平米吗?

毛毛羊 发表于 2008-6-2 09:03

可以,请看dZI%y:M+J*I
<<人民防空工程设计防火规范>>GB 50098-98(2001 年版)中
+r-{"k d1Yi 3.1.9 设在人防工程内的汽车库、修车库,其防火设计应按现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的有关规定执行。

tomboy007 发表于 2008-6-2 11:46

5.1.1 汽车库应设防火墙划分防火分区。每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表5.1.1的规定。$n G%MW(Fp{
w Mbj;c-P*QX1C

~ ~A;P^{M1N V
*c$A}*pz+Z8W&qXa 注:①敞开式、错层式、斜楼板式的汽车库的上下连通层面积应叠加计算,其防火分区最大允许建筑面积可按本表规定值增加一倍。
H0N;}I7q$q,l2R
7f9[3} x?w^ ②室内地坪低于室外地坪面高度超过该层汽车库净高1/3且不超过净高1/2的汽车库,或设在建筑物首层的汽车库的防火分区最大允许建筑面积不应超过2500m2。Q5W l mN
oHV6P l2~;y
③复式汽车库的防火分区最大允许建筑面积应按本表规定值减少35%。
P7M;S7w+HkS`'E%`)l _.m-j,Ps&Zu-V mE
9t5g1g%K L*D7j
5.1.2 汽车库内设有自动灭火系统时,其防火分区的最大允许建筑面积可按本规范表5.1.1的规定增加一倍。

tomboy007 发表于 2008-6-2 11:48

人民防空工程设计防火规范 \.\0vv7kP7J3_

Vb8l"T0x-x%l-a 4.1.2 每个防火分区的允许最大建筑面积,除本规范另有规定者外,不应大于500m2。当设置有自动灭火系统时,允许最大建筑面积可增加一倍;局部设置时,增加的面积可按该局部面积的一倍计算。

zanqin 发表于 2008-6-2 16:27

[quote]原帖由 [i]tomboy007[/i] 于 2008-6-2 11:48 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=367953&ptid=54313][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]
C j Q$w@/M%p OH 人民防空工程设计防火规范%kD q:T {

O#y@ |.j8k#_#],|H 4.1.2 每个防火分区的允许最大建筑面积,除本规范另有规定者外,不应大于500m2。当设置有自动灭火系统时,允许最大建筑面积可增加一倍;局部设置时,增加的面积可按该局部面积的一倍计算 ... [/quote]
I F7~!_N| 跟2楼是否有矛盾?

awayho 发表于 2008-6-2 17:20

我赞同2楼的观点

season2008 发表于 2008-6-4 21:52

[quote]原帖由 [i]zanqin[/i] 于 2008-6-2 16:27 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=368094&ptid=54313][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]
)C y q7uo/m-}8A.\l@%z
"K%Ds2DXgM.~8j 跟2楼是否有矛盾? [/quote] vh9t~3_6ih&qVr8RI
注意里面的话,是说出另有规定外!地下人防汽车库是套汽车库防火规范的,也就是另有规定了,人防跟消防没什么关系的,战时除了指挥所和一些国防工程(这些非人防专业设计院和总参院是没资质做的),普通人防都是不考虑消防的,所以只要考虑平时功能,然后套相应规范就可以了

kalu2005 发表于 2008-6-5 09:57

单层车库可以做到3000,加了喷淋就是6000了..

ccad_001 发表于 2008-6-11 01:34

回复 8楼 kalu2005 的帖子

不是吧
v B+P^m[|#H2B `O;~ 单层是2000呵呵
Wd [O(kq 6000是肯定不可以的:victory: