拉梁伸入承台的部分的箍筋是否应该设置
当设计未说明时 拉梁伸入承台的箍筋是否应该设置 还是仅绑上几个作为固定纵向钢筋之用 ? 个人觉的不需要,拉筋只是起到锚固作用.我说的是箍筋 不是拉筋
:lol ?\%OQ@:loveliness: 9\\?#f?bT
:lol &L9B,m(QSB!X
嘿嘿u{} u.Jj;Y;s&R
:L 各种钢筋都有自己的作用,箍筋除了固定受力钢筋外主要是承受剪力的,既然进入承台,我认为在满足受力钢筋定位的情况下完全可以不设。 承台是拉梁的支座, 为加强锚固建议拉梁伸入承台内的箍筋宜设置但不需加密。
必须规范设置
你们有时间看看承台桩的计算模型就知道了,不然要设置,而且要按照规范间隔绑扎,是为了形成一个完成桩头段,从受力角度是必须的页: