工程报消防,消防部门所提意见任何规范上都查不到?
工程报消防,消防部门所提的若干意见,1Q6Zh?mU,yS有时候回到设计院查了半天,任何规范上都查不到,强规上更是没有,
不明白消防他们是怎么想的?7dnLR6K.Q6_q
他们平时不看规范吗?^KLUdU'y
不看规范,怎么就敢乱提意见?G:g0o8@'i Hs
国家把把关大权交给他们,不怕出事吗? 不要回设计院,直接问消防部门其出处不就好了吗?很多是地区消防局内部文件,使用起来也是当强制规范的,比如上海消防局针对大、小商场、公寓式办公楼啥的都有专用规范。对消防部门的意见俺从来不觉得照做会出事,他们大多是在满足规范的前提下再打个保险系数,是否留个回转擦边的空间也是看甲方能力罢了。建筑设计是千差万别的,消防规范很难适用每个工程,我感觉上海的消防部门审消防非常专业,虽然死板,但有时也是为了自保。 [quote]原帖由 [i]mm_lin[/i] 于 2008-6-5 17:08 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=369643&ptid=54598][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]m)\s_g+JR
不要回设计院,直接问消防部门其出处不就好了吗?很多是地区消防局内部文件,使用起来也是当强制规范的,比如上海消防局针对大、小商场、公寓式办公楼啥的都有专用规范。对消防部门的意见俺从来不觉得照做会出事,他 ... [/quote]z0i7w I#RG3\|
不要回设计院,直接问消防部门其出处不就好了吗?pe d yC)u I0Y@
“直接问消防部门”?
看来你所在城市的消防部门还真是文明办公,{}2a `,k'D
和谐社会啊!令人向往啊! 经常遇到的现象,没办法,只能提高自己的水平,按照规范反驳,而且还得注意方式方法! :( 楼主能不能说的具体点,大家参考参考。 同意五楼的,能不能把他们给的修改意见发到这里,让大家一起学习一下 最好是把他们的回复发上来,让俺也学校学习,看看到底是什么东东。 如果消防提出的问题再规范上没有的,一般是消防的经办人对某条规范的理解不同。或是根据他们的经验提出来。建议你最好再现场和消防沟通。听听消防对他提的这个问题的看法和解决办法。这样以后的报批容易通过。 希望能一汽学习 有时候也有可能是他们理解有误,自己仔细看看规范找到相应的条文来. 有时确实有这样的问题,关键要问消防单位的意见出处依据是什么,以减少盲目工作。 [quote]原帖由 [i]zjehz[/i] 于 2008-6-20 12:02 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=375173&ptid=54598][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url] [7ZLBStwo~
有时确实有这样的问题,关键要问消防单位的意见出处依据是什么,以减少盲目工作。 [/quote]
这是非常正确的方法! 应该对消防的审查意见进行统一格式:比如,根据XX规范第XX条等等。。。。不能凭感觉出意见。 [quote]原帖由 [i]tomboy007[/i] 于 2008-6-24 09:00 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=376763&ptid=54598][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]d_EH1p*d~3a
应该对消防的审查意见进行统一格式:比如,根据XX规范第XX条等等。。。。不能凭感觉出意见。 [/quote]%J btc|"tq/h Q
经常看不到这么规范的格式,有时候消防单位引用的规范经常是驴唇不对马嘴。q7{4_/R'o-Z(C7w7h,Mp
可是,有什么办法呢?只有耐心作解释。 有没有这样一个机构?
——如果设计单位和消防机关,Ie*T2\h&rO"C {
对同一条规范的理解,有异议, AW$oV-H[:C~)u
向这个机构提出仲裁,求得一个最佳的权威答案。
回复 11楼 zjehz 的帖子
同意你的看法。另外,需注意到现行规范发行执行的先后次序与规范的引用,熟悉各类防火设计法规。像地下室部分的防火设计,新《建规》较《高规》执行时间晚,更完善,且《建规》为“基本法规”,《高规》为“专项法规”,在套用各类防火疏散规定时要注意是否在其他规范中有涉及的问题。 [quote]原帖由 [i]davidxia[/i] 于 2008-8-22 11:03 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=400869&ptid=54598][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]
同意你的看法。?ga._S
另外,需注意到现行规范发行执行的先后次序与规范的引用,熟悉各类防火设计法规。像地下室部分的防火设计,新《建规》较《高规》执行时间晚,更完善,且《建规》为“基本法规”,《高规》为“专项法 ... [/quote]I(Q:D+{"W7aLC,nM j
----一定要熟悉规范,最好是“烂熟”,
第一时间找到规范的相关条文,
大家都以规范为依据就好沟通了。 有时候,头脑反应慢了,让消防部门把气势压住了。
没有及时找出规范的条文,把观点表达清楚,形势就被动了! 一切以规范为准,查不到你可以跟消防的交流交流啊
页:
[1]
