请问防火门能双开吗????
防火门只能向一面开是吗,wB*TJte\x-k#ZY能不能向两面开啊
谢谢哪位高人指点 一般不可以双开,但是有些规范里有特殊要求,比如两个配电室之间的防火门就要求双向开启。 可以双开,但须可自动关闭,并有变形缝时开启不能开向变形缝一侧. [quote]原帖由 [i]MXPFJ[/i] 于 2008-6-12 10:38 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=372070&ptid=54966][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]
可以双开,但须可自动关闭,并有变形缝时开启不能开向变形缝一侧. [/quote]s&?m'X3L#GS'Y%m
防火门功能需要再发生火灾时要能自动关闭,从理论上时可行得。
一般防火门有常开得也有常闭得。单方向的都很容易做到火灾时自动关闭。双开的在技术上还不太清楚如何实现? 在民用建筑里没有这一说,防火门就是要起防火分隔作用的,双向开启防火密闭构造难以做到,所以规范有要求能自行顺序关闭一说,特殊场合如二楼说的配电室,其防火门是丙级,耐火时间要求不长,密封材料可能就容易做到吧,我觉得在民用公共建筑里就不要想这号事情了,严格按规范执行。 补充一下,可能是双向开启又要防火太难搞了,新规范已把配电室隔墙上的防火门改为用不燃烧材料制作的了。 :o 防火门可以双开,有成品门的,似乎并没有什么复杂的。 防火门可以双开,实际工程中包括已建好的有许多这样的实例,建议楼主多去看看. 当然应该可以啦!为什么不行呢? 应该可以的 不是有闭门器吗?怎末双开啊,有图吗? 好像没见过 6# 2#楼的:L ,你们说的规范是哪条????:L 可以双开,关键是门能够自动关闭,达到防火功能要求。 本人审图时遇到过这样的 问题,就是在相邻俩个防火分区间的疏散门,如果不双开,就会出现一个分区内的疏散不满足规范要求,建议设计单位 把该门设计为双向弹簧防火门。这样的门是有的 ,和一般弹簧门构造相似,双向有自闭功能。另双向弹簧门是属于平开门的 一种,满足规范是规定的 采用平开门的要求。 应该可以的 其实可以这么理解,做两扇反向单开的防火门,合并成一个大的防火门。。。 同意3楼的意见,可以双向开启
页:
[1]