gexiin 发表于 2008-6-18 00:07

使用桥博计算时经常遇到的问题总结

大家在使用桥博的时候经常会遇到些问题,希望大家把这些问题发出来,省的其他人在犯!!
/qXrX5}:~5`'wP[ 我先来说几条
v9a w!kW s1] 0、桥博内裂缝输出单位为mm,内力输出单位为KN,弯矩输出单位KN*m,应力输出单位Mpa2|$h)`7K](iP
1、从CAD中往桥博里面导入截面或者模型时,CAD里面的坐标系必须是大地坐标系。
R:WhX(A L+z8{ 2、桥博里面整体坐标系是向上为正,所以我们在输荷载的时候如果于整体坐标系相反就要输入负值。^K2e-R.CC#[v)a
3、从CAD往桥博里导截面时,将截面放入同一图层里面,不同区域用不同颜色区分之。:u1TW aw"d!^:G!z
4、桥博使用阶段活载反力未计入冲击系数。
z C LJ)Ar 5、桥博使用阶段活载反力分已计入1.2的剪力系数。$Y9{KF![Uu4[ }!J
6、计算横向力分布系数时桥面中线距首梁距离:对于杠杆法和刚性横梁法为桥面的中线到首梁的梁位线处的距离;对于刚接板梁法则为桥面中线到首梁左侧悬臂板外端的距离,用于确定各种活载在影响线上移动的位置。
4R{snj 7、当构件为混凝土构件时,自重系数输入1.04.
l7XC^QS,hM.j 8、桥博里通过截面修改来修改截面钢筋时,需将“添加普通钢筋”勾选去掉,在截面里输入需要替换的钢筋就可以把钢筋替换掉。SiM8B U]
9、在施工阶段输入施工荷载后,可以通过查看菜单中的“显示内容设定”将显示永久荷载勾选上,这样就可以看看输入的荷载位置、方向是否正确。
0sd$L0pVpN&S 10、桥博提供自定义截面,但是当使用自定义截面后,显示和计算都很慢,需要耐心。4jS\ H!O1L:J#iU(L'nJ
11、桥博提供材料库定义,建议大家定义前先做一下统一,否则模型拷贝到其他电脑上时材料不认到那时就头疼了。
6P Xioo:v9y3]6b 12、有效宽度输入是比较繁琐的事情,大家可以用脚本数据文件,事先在excel中把有效宽度计算好,用Ultraedit列选模式往里面粘贴,很方便!!
h(G2G^B? 14、当采用直线编辑器中的抛物线建立模型时,需要3个控制截面,第一个控制截面向后抛物线,后两个控制截面向前抛物线,桥博里面默认的是二次抛物线!!
%HVQy M O 15、当采用直线编辑器建立模型时,控制截面要求点数必须一致,否则告诉你截面不一致。 l H:A/Na C O
16、修改斜拉索面积时用斜拉索单元编辑器,在拉锁面积里需要输入拉索个数*单根拉索的面积。u@ L t8pP
17、挂篮操作的基本原理:e'G;?j"g:K!F
挂篮的基本操作为:安装挂篮(挂篮参与结构受力同时计入自重效应)、挂篮加载(浇筑混凝土)、转移锚固(挂篮退出结构受力、释放挂篮内力及转移拉索索力)和拆除挂篮(消除其自重效应)。具体计算过程如下:
] [G@c;q2k:_ )        前支点挂篮:(一般用于斜拉桥悬臂施工){ V4S K8f"~:^F
)                 如果挂篮被拆除,则挂篮单元退出工作,消除其自重效应。0]1d1v \b
)        如果挂篮转移锚固,则挂篮单元退出工作,释放挂篮内力,并将拉索索力转到主梁上。
K7E#Se KsUY(M )        如果安装挂篮,则将挂篮单元置为工作单元并与主梁联结,计算挂篮自重产生的结构效应。HJrl f,v
)        如果挂篮上有加载,则计算加载量值,并计算其结构效应。(挂篮加载时,挂篮必须为工作状态);
1F.N"W'ys&r-Xx 一般施工过程:安装空挂篮、调索、浇筑部分砼、调索、浇筑全部混凝土、调索、拉索锚固转移、移动挂篮,其中移动挂篮过程采用在同一阶段拆除和安装挂篮来模拟。
6R]!tq:R!b%G[ )        后支点挂篮:(一般用于无索结构的悬臂施工,如连续梁、T构等)_J{Wlm
)        如果挂篮被拆除,则挂篮单元退出工作,消除其自重效应。!F,P8DB0z4~
)        如果挂篮转移锚固,则挂篮单元退出工作,释放挂篮内力。
2Y1tX_WI )        如果安装挂篮,则将挂篮单元置为工作单元并与主梁联结,计算挂篮自重产生的结构效应。Zb1`!l-F
)        如果挂篮上有加载,则计算加载量值,并计算其结构效应。(挂篮加载时,挂篮必须为工作状态);
:tMUB M;]#l p 一般施工过程:安装空挂篮、浇筑砼、张拉预应力、释放挂篮、移动挂篮,其中移动挂篮过程采用在同一阶段拆除和安装挂篮来模拟。 qasX(B8Q%a
18、桥博计算速度很慢,有可能是因为自定义截面,或者是没有定义运算步长(不定义步长则按相邻支撑点之间的最小距离1/50)(J6|%^'uT'x5h%FA
19、当横向力分布系数输入1时,则计算出的活载反力为单列车活载反力,单列车活载反力对于我们计算下部时经常用到)aM/SS}Kn
20、大家在计算桥面是双面坡的连续梁时,由于桥博梯度温度默认是从截面最高点往下开始计算的,所以梯度温度计算的偏小,解决的办法就是将主梁做成平坡,梁高取平均梁高来计算*i*I{ \|P6y
21、桥梁博士计算斜截面抗剪时,当既有箍筋还有竖向预应力钢筋时,计算混凝土与箍筋承担的剪力时竖向预应力钢筋替换箍筋(即仅考虑竖向预应力箍筋)jz%e+ta&~G(R
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------eR!D&sl_ M)U)G
22、桥博钢束导入非导线输入钢束时,当输入折线分段数后,输入钢束仍然是按照曲线输入,没有出现把曲线分成若干段直线的结果,不知道为何?
&M ~`~'B6F 23、桥博中变位输入采用一行输入一个支点(对于双薄壁墩,一行内输入相邻的2个节点),程序能够自动进行组合挑选最不利工况。不过与midas比较,感觉桥博的变位算的有点小,不知那块计算的不同??cXi"]K
更新至2008-12-17
I@} s.h%@BV2h~
?/Fk2_MF
z K @|K.cN?g [b][font=楷体_GB2312][size=4][color=Red]先暂时能想到这些,希望大家把平时遇到的问题与大家分享!![/color][/size][/font][/b]
#x.E:F"t b ~ %w4^4Z%{!ca:U
[[i] 本帖最后由 gexiin 于 2008-12-17 23:04 编辑 [/i]]

gexiin 发表于 2008-6-19 22:52

现在将论坛内关于桥博讨论的帖子汇总如下,大家可以看看那个对自己有用:]-B"ljy!kO|
★桥梁上部计算教程★截面几何性质计算+冲击系数计算Sr2GT$bZ7p9Q
[url]http://bbs.jzcad.com/thread-54712-1-1.html[/url]
p$^y`&d ★桥梁上部计算教程★横向力分布系数计算
-I*m7s"B@-QDJJL [url]http://bbs.jzcad.com/thread-55072-1-1.html[/url]1FV?W Y q.pN
关于桥博计算装配式箱形梁桥横向分布系数的方法的问题
*\6^)lX9R|e [url]http://bbs.jzcad.com/thread-22216-1-1.html[/url]*EE0_0AD4F/IG
桥博活载信息中折线横载分布系数M'oR0F)Kg
[url]http://bbs.jzcad.com/thread-42236-1-5.html[/url]
X4i)FFBwVI aI 桥博平面杆系与梁格法计算不同的疑问探析
`R3A YR7T [url]http://bbs.jzcad.com/thread-9343-1-5.html[/url]Bnt0u'K"b.u
(桥梁博士 )平面杆系模型的导入(是视频教程)
e%]B1@"D%j+|rRX [url]http://bbs.jzcad.com/thread-26406-1-5.html[/url]/?igf:Z e3CF'{
桥梁博士计算书模板
5u'Ij[8D+Z4G:Z [url]http://bbs.jzcad.com/thread-53913-1-4.html[/url]"rsL5o0G0\
(桥梁博士) 斜弯桥计算输入算例.wmv
&R`n }*FDd4H:s [url]http://bbs.jzcad.com/thread-26404-1-6.html[/url]
}#cE't*`Y 桥博中钢束松弛率和松弛系数的关系 i;W p;[ m
[url]http://bbs.jzcad.com/thread-51244-1-6.html[/url]
.jl+ob fg7] \;dg/O 桥梁博士在计算横向分布系数时发现的几个问题6J.a0UEL-fanq+U
[url]http://bbs.jzcad.com/thread-10185-1-9.html[/url]n-b8r_*b3Zj*KN
桥梁博士计算结果输出索引gB:ZReW
[url]http://bbs.jzcad.com/thread-29310-1-1.html[/url]7q(sZj Mq/PJ!g
9l2s&YIP
[[i] 本帖最后由 gexiin 于 2008-7-31 23:22 编辑 [/i]]

yaoyao0267 发表于 2008-7-7 19:55

狂顶,,,,,

blueesea 发表于 2008-7-18 13:48

谢谢楼主,提供的资料对于自己以后再使用桥梁博士计算时,会有很大地帮助

cristin945 发表于 2008-7-18 20:26

真是好帖子啊,感谢楼主!!!!

civilmaster 发表于 2008-7-23 08:19

很好的总结,学习了,

puta_cn 发表于 2008-7-24 00:27

楼主的经验好丰富,对于我们这些新手能够少走很多弯路7^"iK#YG9N-@
要是能够图文并茂就更好了
(\(pM3HAO/G 但是那样好像工作量也变大了!!

许巍-漫步 发表于 2008-7-24 15:15

1、从CAD中往桥博里面导入截面或者模型时,CAD里面的坐标系必须是大地坐标系。
"^;eW$It a S9?$t4y4{
这一条没有看懂,请教楼主Jx"`0g,Lo3qI
平面杆系:nRk'u/zB2?'M8o
桥博规定X方向为水平向右为正,垂直X方向向上为正,这就是CAD里的标准坐标系(数学坐标系啊),
6@3i8F/x,d V(Ov Yf+O-V&M7Uz*X;I
空间网格系本人没有接触过

cola.100 发表于 2008-7-24 18:20

总结的很好呢,楼主确实辛苦了,

gexiin 发表于 2008-7-27 04:41

[quote]原帖由 [i]许巍-漫步[/i] 于 2008-7-24 15:15 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=389805&ptid=55373][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]
x7sDVe8o'm B 1、从CAD中往桥博里面导入截面或者模型时,CAD里面的坐标系必须是大地坐标系。
o3mb3[:Y_1C
Ife1tnT&I 这一条没有看懂,请教楼主zs-|.mg&RHK^ z
平面杆系:O["L2zkCi f\
桥博规定X方向为水平向右为正,垂直X方向向上为正,这就是CAD里的标准坐标系(数学坐标系啊),-m5sWEOjvl `Y(E*Qu
Bxu#R%Fo$Z^K
... [/quote]
!y$dM1|].\ ?M!Y u%},Q&}|2mF
总之从CAD往桥博中导入模型CAD里的坐标系不能移动(默认就是大地坐标系),如果移动过,可以采用ucs命令然后输入w即可

许巍-漫步 发表于 2008-8-3 21:57

[color=Red]7、当构件为混凝土构件时,自重系数输入1.04.[/color]2]c o*X"HX7p
Lu vN&D r:n$lp
楼主:
:h;|4\ ~/kz.gR 想知道一下理由,请教了

gexiin 发表于 2008-8-4 09:37

程序中混凝土自重是25KN/m3,而我们实际工程混凝土重量用26KN/m3
ZQ~9co)F 所以26/25=1.04

许巍-漫步 发表于 2008-8-4 16:25

应该是[color=Red]钢筋砼[/color]和[color=Red]预应力砼[/color]自重采用26KN/m3,自重系数填1.04吧?
a4aLR1Kh5w 光砼的话自重系数就直接用1就可以了

gexiin 发表于 2008-8-4 21:02

咱们用桥博一般计算钢砼和预砼,很少计算素混凝土结构的

许巍-漫步 发表于 2008-8-4 21:46

哈哈,确实是这样,有点钻牛角尖的味道,e}Iu w
多多包涵

puta_cn 发表于 2008-8-12 22:00

桥博中使用阶段恒载反力和活载反力考虑重要性系数了么??
h$|,Qp R0[ r 到底什么考虑重要性系数??

gexiin 发表于 2008-8-16 22:47

重要性系数只是在计算承载能力组合情况下才考虑,所以恒载反力和活载反力未考虑 O.m#eQ$}.k6v
当我们在验算主梁强度、下部柱配筋时需要考虑重要性系数!!

ourkun 发表于 2008-8-21 09:38

总结的狠好  支持

kzp224 发表于 2008-9-18 16:33

好贴子

本人看贴向来不回的,但是今天不得不回了,5|Y'T"a%p5zm
这么好的贴子不回有点对不起楼主的一番心血了!!
;K'O,D \;{ cw jH 外加狂顶:victory:

ball_c60 发表于 2008-9-18 19:23

回复 16楼 puta_cn 的帖子

重要性系数是要在总体信息里面自己输入的。l E%P1I&Q#H

-i?%UTZ){o [[i] 本帖最后由 ball_c60 于 2008-9-18 19:25 编辑 [/i]]

gexiin 发表于 2008-9-18 22:27

20楼兄弟4L NaH&S
16楼puta_cn兄弟问的重要性系数:我想他是要问使用阶段恒活载反力是否考虑重要性系数?
8LZ%s&TW[g-R 以及那些情况该考虑重要系数?
{aE1J_R 从你贴的图我们知道桥博中是否考虑重要系数主要是在总体信息中输入Cj,AMPj)Q}9n#v0H7r
使用模板输出是只有承载能力组合中计入重要系数,使用阶段施工阶段的反力均未考虑重要系数,在我们计算下部配筋和桩长的时候,通常会桥博中摘取上部恒载和活载反力,而桥博中这两个反力是未考虑重要系数的,需要我们后期考虑!!!

ball_c60 发表于 2008-9-18 23:04

回复 21楼 gexiin 的帖子

多谢版主指点。

frank821205 发表于 2008-10-28 20:56

读后很有收获

deus_ex7 发表于 2008-10-30 09:16

谢谢楼主的总结,收获颇丰哦!

yhfwlsjdz 发表于 2008-11-4 16:50

楼主感谢你的无私的分享,本人是刚接触设计的新手,在你的这些几个贴里学到了很多,刚好我现在在设计一个小跨径的桥梁,我还苦恼计算惯距没地方找公式现在用你教的CAD算法也能算出来了 太感谢啦 呵呵

许巍-漫步 发表于 2008-11-24 10:52

19、当横向力分布系数输入1时,则计算出的活载反力为单列车活载反力,单列车活载反力对于我们计算下部时经常用到
ZED-L~;jv(h
3q"C(cAj9e:?B*R 你说的这个情况在计算下部哪些内容时能用到啊?

huifenl 发表于 2008-11-25 10:26

楼主辛苦了,感谢!

gexiin 发表于 2008-12-6 19:10

[quote]原帖由 [i]许巍-漫步[/i] 于 2008-11-24 10:52 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=434978&ptid=55373][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]
.u@6x-Z4Y.p9Kr Q nX 19、当横向力分布系数输入1时,则计算出的活载反力为单列车活载反力,单列车活载反力对于我们计算下部时经常用到J ^vy7g-H#h7S^Wn
bI#s#|s
你说的这个情况在计算下部哪些内容时能用到啊? [/quote]
mq?k RJ'J\
rm@ g2x;] 在计算墩柱钢筋的时候,需要单柱顶最大活载,这时候就需要一列车的活载来推算(对于双柱),三柱的可能就更麻烦一些!!

gexiin 发表于 2008-12-6 19:14

[quote]原帖由 [i]yhfwlsjdz[/i] 于 2008-11-4 16:50 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=427380&ptid=55373][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]s E(D%b0VA`,D z1M x
楼主感谢你的无私的分享,本人是刚接触设计的新手,在你的这些几个贴里学到了很多,刚好我现在在设计一个小跨径的桥梁,我还苦恼计算惯距没地方找公式现在用你教的CAD算法也能算出来了 太感谢啦 呵呵 [/quote]T0Y'A4tCqYD2Y?#`
jxlP QF]M8Gp
编制此教程就是希望对于那些刚刚开始从事设计的人员以及学生一些帮助!也希望大家能够提出自己的疑问,共同探讨,共同提高

guobihuai 发表于 2008-12-6 20:38

[quote]原帖由 [i]gexiin[/i] 于 2008-12-6 19:10 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=439867&ptid=55373][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]
w}!t&wNb!Ux [yL0?#X+U5^QEr'J5R
6J:t:Xcv*@/M4y
在计算墩柱钢筋的时候,需要单柱顶最大活载,这时候就需要一列车的活载来推算(对于双柱),三柱的可能就更麻烦一些!! [/quote]
R/I&Ua*_ y 还要组合一下