关于大型商业疏散宽度的计算
现在在做一座高层商场,每层面积 6000平米,按规范算疏散宽度差不多要25米宽,按下面的方法算只要15米就够了,但是不知道下面的计算方法有没有道理,这是别人写的一篇文章,欢迎大家热烈讨论!!!!!! d_.?)T9D)^s]1\z y5on\0CG
kq5D6{!Ky%}Q;[
2 疏散宽度的计算(X?k.fgG
目前,对大型商店建筑疏散宽度的计算依据是《建规》和《商店建筑设计规范》(JGJ48-88)(以下简称《商规》)以及人《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98)。《建规》条文如下:
5.3.17.5商店的疏散人数应按每层营业厅建筑面积乘以面积折算值和疏散人数换算系数计算。地上商店的面积折算值宜为50%~70%,地下商店的面积折算值不应小于70%。疏散人数的换算系数可按表2确定。
表1和表2与《商规》第4.2.5条和《人民防空工程设计防火规范》第5.1.5条及第5.1.8条已经统一。
依据《建筑》5.3.17.5条,我们可以得出如下计算公式:
B(m)=S'(m2)×K2×b(m/100人)×a(人/m2)
式中:B为商店营业厅疏散总宽度(m)
S'为每层营业厅的建筑面积(m2)ryi+Q G/CN'@2p
K2为面积折算值(常量)Q~z \9P.a'oh"Sm
b为疏散宽度百人指标(m/100人)
a为疏散人数换算系数(人/m2)v&XA}5xJzp
很显然,式中K、b、a三个数可以从条文中查到,但Sˊ怎样确定。 Y~W(h8s(Zt0O
3 营业厅建筑面积的确定
依据《建规》5.3.17.5条的条文说明,“营业厅的建筑面积”包括营业厅内展示货架、柜台、走道等顾客参与购物的场所,以及营业厅内的卫生间、楼梯间、自动扶梯等的建筑面积,对于采用防火分隔措施分隔开且疏散时无需进入营业厅内的仓储、设备房、工具间、办公室等可不计入该建筑面积内。0b#}]"ex8v0A+\u
在建筑设计中,往往在设计阶段还没有商店的平面布置,因此不能准确的得到营业厅的建筑面积。但可以参照《商规》进行估算。2H.M8I'` P)|5c7}D
《商规》条文:
第3.1.1条 商店建筑按使用功能分为营业、仓储和辅助三部分。建筑内外应组织好交通,人流、货流应避免交叉,并应有防火、安全分区。
第3.1.2条 商店建筑的营业、仓储和辅助三部分建筑面积分配比例可参照表3的规定。$Y,wi}:d/v{]
第3.4.1条 辅助部分应根据商店规模大小、经营需要而设置。包括外向橱窗、办公业务和职工福利用房,以及各种建筑设备用房和车库等;该部分所占商店总建筑的比例数可按第3.1.2条的规定。hB&`E2a
第3.4.2条 商店的办公业务和职工福利用房面积可按每个售货岗位配备3~3.5m2计。
第3.2.2条 普通营业厅内各售区面积可按不同商品种类和销售繁忙程度而定。营业厅面积指标可按平均每个售货岗位15m2计(含顾客占用部分);也可按每个顾客1.35m2计。
根据以上各条文,我们可以得出营业厅建筑面积=营业面积+(辅助面积-办公部分面积)。而办公面积=3~3.5/15×营业面积=1/5营业面积(取小值)。
因此我们可以得到营业厅建筑面积,营业厅建筑面积可按表4确定。@P)ou$Y@BpF
4 疏散宽度的计算公式(E)^HRO9U
B=S(m2)×K1×K2×b(m/100人)×a(人/m2)!\w}*\gv/QmG
式中:S为商店建筑每层的总建筑面积(m2)
K1为营业厅建筑面积占总建筑面积的百分比(常量)Uj%r`)_
由计算公式:可知上案例家乐福的疏散宽度B=S×K1×K2×b×a=15000 m2×61%×70%×0.75 m/100人×0.80人/m2=38.43m
如果地上四层商业建筑每层建筑面积为4000 m2,则每层疏散宽度为:
B1、2=S×K1×K2×b×a=4000 m2×61%×(0.5~0.7)×0.65 m/100人×0.85人/m2=(6.74~9.44)m
B3=S×K1×K2×b×a=4000×61%×(0.5~0.7)×0.75×0.77=(7.05~9.86)m
B4=S×K1×K2×b×a=4000×61%×(0.5~0.7)×1.00×0.60=(7.32~10.25)m 关于大型商业,各地方现在基本都有或在制定相应的地方标准,跟国标有出入的。比如上海的:
一、商业营业厅的疏散人数计算,应根据营业厅的建筑面积按3㎡/人
确定。C/U+q\;urIF.q
(注:营业厅面积可按各层建筑面积计算,仓储式商场的货架区应计入营业厅面积。办公室、厨房、卫生间、仓库等功能明确的辅助用房面积可不计入营业厅面积。)NIP,@]q_
二、设有固定铺位市场人数的确定指标::b:m~\1ul!H;@R
走道 2.5㎡/人 G H+x.^-f!C
铺位 9㎡≤面积≤20㎡ 3人
20㎡≤面积≤40㎡ 4人
40㎡≤面积≤90㎡ 6人
90㎡≤面积≤150㎡ 8人 补上贴:
营业厅的安全出口总宽度,包括楼梯间的门、底层疏散外门和楼梯宽度,均应根据疏散人数和商场的层数,按不小于下表规定的净宽度指标计算。7~]3Ij(dg1ym
安全出口的净宽度指标:DiW@O[B;N5s-YV
商场的层数 M/百人
地下2层以下 1.00t'`5iJ"H
地下1-2层 0.75
地上1-2层 0.65
地上3-4层 0.75
地上5-6层 0.85
地上6层以上 1.00 6000×50%×0.85=2550人0F*i-Yb:XmF5k/@`T
2550/100×1.00=25.5m
我们这里消防部门和图审中心只认以上算法,呵呵。没办法啊,到处都是楼梯。 江苏现在出台的是商业建筑规范的试行稿,具体的规定跟国标又有所不同。 我基本都是按《商店建筑设计规范》(JGJ48-88)来计算 我们在GB50016-2006 建筑设计防火规范学习(王渭云讲课)时说过
防火规范与具体专业规范及地方规范相冲突时,一般按具体专业规范及地方规范的规定来考虑.所以我为应该按《商店建筑设计规范》(JGJ48-88)来计算 上海市的大型商业疏散计算有特殊规定,比建规里商业疏散的计算宽松得多,建议看看 [quote]原帖由 [i]rdy[/i] 于 2008-6-26 10:38 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=377927&ptid=55425][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]~RNcq]
我基本都是按《商店建筑设计规范》(JGJ48-88)来计算 [/quote]
若按《商店规范》计算,依据条文[quote]第4.2.5条 商店营业部分疏散人数的计算,可按每层[color=red]营业厅和为顾客服务用房的面积[/color]总数乘以换算系数(人/㎡)来确定:
第一、二层,每层换算系数为0.85;
n!}3k{7k i
第三层,换算系数为0.77;