建筑新时代论坛's Archiver

【热门搜索】建材Autocad膜结构钢结构加固招聘工程机械测绘建筑材料工程造价建筑施工图

hzjacky 发表于 2008-6-18 16:21

关于大型商业疏散宽度的计算

现在在做一座高层商场,每层面积 6000平米,按规范算疏散宽度差不多要25米宽,按下面的方法算只要15米就够了,但是不知道下面的计算方法有没有道理,这是别人写的一篇文章,欢迎大家热烈讨论!!!!!! d_.?)T9D)^s

2?1Pz {!a e ]1\z y5on\0CG
kq5D6{!Ky%}Q;[

nL3CI h)d,|Y'K 2 疏散宽度的计算(X?k.fgG
   目前,对大型商店建筑疏散宽度的计算依据是《建规》和《商店建筑设计规范》(JGJ48-88)(以下简称《商规》)以及人《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98)。《建规》条文如下:
o1S0rYU+]    5.3.17.5商店的疏散人数应按每层营业厅建筑面积乘以面积折算值和疏散人数换算系数计算。地上商店的面积折算值宜为50%~70%,地下商店的面积折算值不应小于70%。疏散人数的换算系数可按表2确定。
-x bu~"g*N6wZ    表1和表2与《商规》第4.2.5条和《人民防空工程设计防火规范》第5.1.5条及第5.1.8条已经统一。
U|)i\&_^    依据《建筑》5.3.17.5条,我们可以得出如下计算公式:
oiF}/n7s    B(m)=S'(m2)×K2×b(m/100人)×a(人/m2)
Wh P:B`|    式中:B为商店营业厅疏散总宽度(m)
H s-sY9@(D1b"J$C     S'为每层营业厅的建筑面积(m2)ryi+Q G/CN'@2p
    K2为面积折算值(常量)Q~z \9P.a'oh"Sm
    b为疏散宽度百人指标(m/100人)
$G k3c9D p't     a为疏散人数换算系数(人/m2)v&XA}5xJ zp
   很显然,式中K、b、a三个数可以从条文中查到,但Sˊ怎样确定。 Y~W(h8s(Zt0O
  3 营业厅建筑面积的确定
kkxVc D    依据《建规》5.3.17.5条的条文说明,“营业厅的建筑面积”包括营业厅内展示货架、柜台、走道等顾客参与购物的场所,以及营业厅内的卫生间、楼梯间、自动扶梯等的建筑面积,对于采用防火分隔措施分隔开且疏散时无需进入营业厅内的仓储、设备房、工具间、办公室等可不计入该建筑面积内。0b#}]"ex8v0A+\u
   在建筑设计中,往往在设计阶段还没有商店的平面布置,因此不能准确的得到营业厅的建筑面积。但可以参照《商规》进行估算。2H.M8I'` P)|5c7}D
   《商规》条文:
/G7t&C]#{N/T(pf2e    第3.1.1条 商店建筑按使用功能分为营业、仓储和辅助三部分。建筑内外应组织好交通,人流、货流应避免交叉,并应有防火、安全分区。
eFO%_1@(k ~-~    第3.1.2条 商店建筑的营业、仓储和辅助三部分建筑面积分配比例可参照表3的规定。$Y,wi}:d/v{]
   第3.4.1条 辅助部分应根据商店规模大小、经营需要而设置。包括外向橱窗、办公业务和职工福利用房,以及各种建筑设备用房和车库等;该部分所占商店总建筑的比例数可按第3.1.2条的规定。hB&`E2a
   第3.4.2条 商店的办公业务和职工福利用房面积可按每个售货岗位配备3~3.5m2计。
%SN^`| xU    第3.2.2条 普通营业厅内各售区面积可按不同商品种类和销售繁忙程度而定。营业厅面积指标可按平均每个售货岗位15m2计(含顾客占用部分);也可按每个顾客1.35m2计。
1le@i.\Ed^    根据以上各条文,我们可以得出营业厅建筑面积=营业面积+(辅助面积-办公部分面积)。而办公面积=3~3.5/15×营业面积=1/5营业面积(取小值)。
1LuZ_? r-h    因此我们可以得到营业厅建筑面积,营业厅建筑面积可按表4确定。@ P)ou$Y@BpF
  4 疏散宽度的计算公式(E)^HRO9U
   B=S(m2)×K1×K2×b(m/100人)×a(人/m2)!\w}*\gv/QmG
   式中:S为商店建筑每层的总建筑面积(m2)
L O7]+\v,y9i,u)\i    K1为营业厅建筑面积占总建筑面积的百分比(常量)Uj%r`)_
   由计算公式:可知上案例家乐福的疏散宽度B=S×K1×K2×b×a=15000 m2×61%×70%×0.75 m/100人×0.80人/m2=38.43m
$cmc-v A`'W}    如果地上四层商业建筑每层建筑面积为4000 m2,则每层疏散宽度为:
y3_1XU&]    B1、2=S×K1×K2×b×a=4000 m2×61%×(0.5~0.7)×0.65 m/100人×0.85人/m2=(6.74~9.44)m
:[2PI5V4tn-m-s R    B3=S×K1×K2×b×a=4000×61%×(0.5~0.7)×0.75×0.77=(7.05~9.86)m
7\*EQ!p0g    B4=S×K1×K2×b×a=4000×61%×(0.5~0.7)×1.00×0.60=(7.32~10.25)m

lvjianzhu 发表于 2008-6-25 01:32

关于大型商业,各地方现在基本都有或在制定相应的地方标准,跟国标有出入的。比如上海的:
mv}Q*Z |j6W OF 一、商业营业厅的疏散人数计算,应根据营业厅的建筑面积按3㎡/人
T0O P9p+O4T G        确定。C/U+q\;urI F.q
(注:营业厅面积可按各层建筑面积计算,仓储式商场的货架区应计入营业厅面积。办公室、厨房、卫生间、仓库等功能明确的辅助用房面积可不计入营业厅面积。) NI P,@]q_
二、设有固定铺位市场人数的确定指标::b:m~\1ul!H;@ R
走道        2.5㎡/人        G H+x.^-f!C

}W1f w'y
[{2N&[g4} ns 铺位        9㎡≤面积≤20㎡        3人
8f |l!v(?$zyM         20㎡≤面积≤40㎡        4人
6h'G6z!v,fK\ ^ Xv         40㎡≤面积≤90㎡        6人
A!p?&H#D(]7}~f9~-K         90㎡≤面积≤150㎡        8人

lvjianzhu 发表于 2008-6-25 01:35

补上贴:
,Wo9c`{H 营业厅的安全出口总宽度,包括楼梯间的门、底层疏散外门和楼梯宽度,均应根据疏散人数和商场的层数,按不小于下表规定的净宽度指标计算。7~]3Ij(dg1ym
安全出口的净宽度指标: DiW@O[B;N5s-YV
商场的层数        M/百人
2s0Lq0L"I)Z 地下2层以下        1.00t'`5i J"H
地下1-2层                   0.75
l9]#b cW$j u5l 地上1-2层                   0.65
U~ A"U o,t 地上3-4层                   0.75
2N*T8m+cr4Z)Qg4x 地上5-6层                   0.85
@ QQy"MU(m ~ Z&T 地上6层以上        1.00

luagan 发表于 2008-6-25 09:03

6000×50%×0.85=2550人0F*i-Yb:XmF5k/@`T
2550/100×1.00=25.5m
c4pk+[ Y \!C'F 我们这里消防部门和图审中心只认以上算法,呵呵。没办法啊,到处都是楼梯。

lvjianzhu 发表于 2008-6-25 21:09

江苏现在出台的是商业建筑规范的试行稿,具体的规定跟国标又有所不同。

rdy 发表于 2008-6-26 10:38

我基本都是按《商店建筑设计规范》(JGJ48-88)来计算

MXPFJ 发表于 2008-6-26 10:54

我们在GB50016-2006 建筑设计防火规范学习(王渭云讲课)时说过
3V{?:t3y 防火规范与具体专业规范及地方规范相冲突时,一般按具体专业规范及地方规范的规定来考虑.所以我为应该按《商店建筑设计规范》(JGJ48-88)来计算

bobyy 发表于 2008-6-26 18:03

上海市的大型商业疏散计算有特殊规定,比建规里商业疏散的计算宽松得多,建议看看

wf18553zs 发表于 2008-6-28 10:32

[quote]原帖由 [i]rdy[/i] 于 2008-6-26 10:38 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=377927&ptid=55425][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]~R Ncq]
我基本都是按《商店建筑设计规范》(JGJ48-88)来计算 [/quote]
@(Y)C"|_df`9tD k 若按《商店规范》计算,依据条文[quote]第4.2.5条 商店营业部分疏散人数的计算,可按每层[color=red]营业厅和为顾客服务用房的面积[/color]总数乘以换算系数(人/㎡)来确定:
WY)jFz3} lW4d
h/fI?9C u ud}W   第一、二层,每层换算系数为0.85;
g:J(K^ SLc? MS n!}3k{7k i
  第三层,换算系数为0.77;
IPXw x3q[7|
#U2W'[ R9`upx&^   第四层及以上各层,每层换算系数为0.60。g2?+o.Lzta)g u9b
2b$j}fj2jy7Y
[/quote]来计算,但条文中[color=#ff0000]营业厅和为顾客服务用房的面积[/color][color=black]的计算没有说明,实际设计时要扣除辅助用房面积和仓储部分面积,然后在乘以上述系数得出疏散人数,最后按《高规》,1.0米/人,来计算疏散宽度,不便操作。《建规》给出的疏散宽度计算方法,事实上和《商店规范》的计算办法是一致的,系数都是一样,不过操作上更方便,[/color][color=#ff0000]营业厅和为顾客服务用房的面积[/color][color=black]不用具体计算,而是用一个系数,更容易操作。其结果都是大概差不多的。[/color]1y,C%c2aX)n:qF6@
[color=black]      至于说计算出来的疏散宽度较国外同类建筑的疏散宽度大一些,也是正常的,毕竟我们国家的消防设施和管理水平较国外发达国家还是有一些差距的,规范编制也是充分考虑了我们国家的基本国情,在我们现有的国情条件下盲目的减少疏散宽度,是要不得的,至于说国内部分发达城市管理水平和消防设计相对先进,制定一些地方标准,来减小一些疏散宽度也是可以理解的。但在我们国家广大的地域以及发展和管理程度很不均衡情况下,照搬一些城市的地方标准也是不值得提倡的。[quote]条文说明:[/color] a1zf0} s7o%x0MC
[color=black]5.3.17 本条规定了学校、商店、办公楼、候车(船)室、民航候机厅及歌舞娱乐放映游艺场所等民用建筑的疏散设计要求。] N\:a ` KW{
1 …………
YK+T'A0u f3w
Z2ka9tWl 2 …………
;w!r8PAUvgl@ 3 本条明确了商店建筑的疏散人数计算方法。
OC7w5AS$aV 各地普遍反映商店建筑作为人员不确定场所的典型,其疏散人数的计算需要进一步深入调研,并要求提出切合实际的合理计算方法与原则。[color=red]国家现行标准《商店建筑设计规范》JGJ 48中有关条文的规定还不甚明确[/color],或[color=red]执行起来困难很大,导致出现多种计算方法,有的甚至是错误的[/color]。w2F/t.d%\2_%T t$X
经过查阅国内外有关资料和规范,广泛征求意见后明确了确定商店营业厅疏散人数时的计算面积与其建筑面积的定量关系为0.5~0.7:1。从国内大量建筑工程实例的计算统计看,均在该比例范围内。为[color=red]保持与.国家现行标准《商店建筑设计规范》JGJ 48有关规定的一致性,计算面积与疏散人数之间的换算关系仍采用国家现行标准《商店建筑设计规范》JGJ 48中的数值。[/color]但鉴于[color=red]国内商店建筑营业厅内容纳人数与国外相比相对较多,加上设施和管理上也存在一定差距,规范中规定的换算系数较国外标准高一些[/color]。
#I&Z[G \)L7O*M 商店建筑内经营的商品类别差异较大,且不同地区或同一地区的不同地段,地上与地下商店等在实际使用过程中的人流和人员密度相差较大,因此,执行过程中应对工程所处位置的情况作充分分析,再依据本条规定选取合理的数值进行设计。[color=blue]本条所指“营业厅的建筑面积”包括营业厅内展示货架、柜台、走道等顾客参与购物的场所,以及营业厅内的卫生间、楼梯间、自动扶梯等的建筑面积。对于采用防火分隔措施分隔开且疏散时无需进入营业厅内的仓储、设备房、工具间、办公室等可不计入该建筑面积内。
5em@ [V [/color]
j P3B gvz"l [/quote][/color]
RE3s1XyPq
1|*TX }+\-OHEj [[i] 本帖最后由 wf18553zs 于 2008-6-28 10:34 编辑 [/i]]

页: [1]