建筑新时代论坛's Archiver

【热门搜索】建材Autocad膜结构钢结构加固招聘工程机械测绘建筑材料工程造价建筑施工图

亿佳机电0633 发表于 2008-6-21 13:27

请教前辈:关于楼房加层的问题???急!!!

首先向您问好!原楼房想加一顶层,本人不是此专业,特向高手请教。Gf/lbP/Sb7J%i L
1、原楼5层,砖混结构,长30米、宽13米,建于10年前,图纸已丢失。立柱约400×600mm φ25螺纹钢8根。承重大梁约400×700mm 花篮梁,横向排列,10米跨度,纵向间距3.7米,有梁连接,钢筋配比看不到。7Z&q$p7e+j nCg
2、拟加一层,尺寸为30米×13米,层高3.2米,纯框架,采用轻质墙体间隔,顶盖以上不需荷载。
%Dd s@!uBv)UKO 3、为缩小新建大梁的体积,请问可以在原承重大梁上中间位置增加1-2根立柱吗?sm#r;o/Ji^m(K#K
4、如可行:a、增加一立柱,偏离中心一些,新建大梁跨度为5.7米、7.2米各一。 b、增加二立柱,间隔1.5米,中间位置,新建大梁跨度为5.5米各一。 KNJU p [1h+nnJ5f
5、恳请高手给予指导!柱、梁、板的配筋及尺寸,最经济的方案。再次感谢!!!

晴空一鹤 发表于 2008-6-21 14:29

1、如果你的胆量足够大,可以自己设计一个,当然也可以采纳网友随便给你的答案;
H0yw+J@fgJ DcV w 2、如果你的胆量不够大,我说说我的个人看法:
's/`#v\9?*D/Z;yF l    尽量搜集一下此楼的相关资料,图纸实在找不到,建议你到档案馆查阅一下此楼的备案资料,看看当时的基础配筋情况,最好验算一下,能否加层?再者,看看能否找到此楼的建设单位和施工单位的有关人员,让他们帮助你回忆一下有关的情况。楼层加层的问题不是小问题,你提供的资料这么少,你再急别人也没法帮你。
yk7K(zk:S$r*m0XY   我不是搞设计的,也只能说这么多。

wen_678 发表于 2008-6-21 15:27

尽量搜集一下此楼的相关资料,图纸实在找不到,建议你到档案馆查阅一下此楼的备案资料,看看当时的基础配筋情况,最好验算一下,能否加层?再者,看看能否找到此楼的建设单位和施工单位的有关人员,让他们帮助你回忆一下有关的情况。楼层加层的问题不是小问题,你提供的资料这么少,你再急别人也没法帮你。

zzhcow 发表于 2008-6-21 19:38

不知道你是干什么的?加层你负什么责任?
_)]s2LY;x)R 建议:1、加层应该没问题,如果你现有工程不是豆腐工程。
;Zsq,}Q%hN       2、如果你原大梁下是否有柱子啊?如果有就在原柱子上加柱子是最好的了,如果没有看看大梁下面有没有承重墙,若有也可以加柱子,如果原大梁直接跨10米,你就请人帮算一下吧。
y4E%U)A7w2F*Hm3R       3、根据现实加层情况我们这边好多都随便加的,不知道你是哪儿的,如果是东北的我认为怎么加都可以,如果是南方的就不敢说了啊。不过你也可以大胆加,关键就是最后出了问题和你有什么关系啊哈?f,Wj\W Q
我也不是搞设计的,也只能建议这么多。

亿佳机电0633 发表于 2008-6-21 22:06

谢!!!!热心大侠!!!!好人一生平安!!!!

楼是我的,所以上火!v3~H-Ef3bd
补充:原大梁直跨,两头有立柱,只两头有啊,立柱肯定接上去,可。。。中间的柱子咋办???唉。。。上下都没承重墙。楼在山东日照,属北方吧。

亿佳机电0633 发表于 2008-6-21 22:16

我请大家吃海鲜,绝对原汁原味!!!地道渔家做法!!!

急!!!!!!!!!!!!"E+S w?4q1e3@
今晚失眠了,在线等。。。。。

lilyken 发表于 2008-6-21 22:49

[quote]原帖由 [i]亿佳机电0633[/i] 于 2008-6-21 22:06 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=375720&ptid=55548][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]1Y:P%y#^8T
楼是我的,所以上火!!s5[tGg{@
补充:原大梁直跨,两头有立柱,只两头有啊,立柱肯定接上去,可。。。中间的柱子咋办???唉。。。上下都没承重墙。楼在山东日照,属北方吧。 [/quote]
;amt5I]Q&O 建筑物加层是大事(有着各方面的问题,结构可行只能算是其中之一。),特别是不知道原结构的情况下,更不能急躁行事~!一切要尊从科学,做到安全、有效、可行~!\4W8H ? c
“[b][color=red]四喜[/color][/b]”、“[b][color=red]zzhcow[/color][/b]”兄弟的话语都比较中肯,其实最有效的办法:建议你去找一个当地设计院搞结构的朋友去实地,并认真听取他的意见,我个人认为这种方式是比较有效及可行的。

tinderbox 发表于 2008-6-22 10:29

楼主没说明原建筑是何用途,加层部分后作何用途?这些和加层采用的结构形式关系很大。
aj}A(|tr `D 在砖混上采用框架结构形式加层,处理起来难度不小哦,加层部分为何不采用钢结构形式,这样,就不受跨度的影响了,整体结构增加的荷载也小,有利于安全,施工也方便点。

zzhcow 发表于 2008-6-22 20:05

日照的老兵海鲜吃的还可以,不知道你想请我们去哪儿吃啊哈!:lol U8[ F3r,qo^^j
]9J.i EGE#tC
不过建议你还是听7楼的建议吧,去找个当地设计的人员实际去看看,谁给你设计加层的啊?
@bXV0q 让他确定一下啊。

zhoucongwen 发表于 2008-6-24 18:55

朋友,别忽视了基础哟!

电脑爱好者 发表于 2008-7-7 13:54

楼主是不是接了个私活呀,要注意安全呀!最好找个结构工程师帮你算算,安全第一呀!!