建议大家将工作中收到的审查意见贴出来交流学习
提个建议,希望大家将自己工作中收到的审查意见贴出来晒晒。这样有助于提高施工图设计能力。fzJ{KY \$] V希望注明地区和项目类型及时间。先带个头。
学校食堂项目,地区为江苏省无锡市,时间2008.05,意见如下::?T8i9]{tf:PA
违反强制性条文:7^X+dIa*u
1,本工程食堂有热水需求,根据锡建总【2008】18号文应有太阳能专项设计。nr9hx'v:v
2,中庭应设排烟设施。
违反强制性 标 准:RyI-[J
1,一层平面、立面应有雨水管的位置等。【施工图深度规定(2003)4.3.4.1】
2,平开窗宽度不宜大于600。[DGJ32/J03-2005-3.2.5]2B0D1GG7R3k1^:J
其他问题:Yh'g%C:u
1,请核实窗、幕墙的可开启面积。 支持楼主, 请高手们多分享这方面的资料! 支持这样的帖子,等空过来时间整理自己碰到的审查问题。 这个主意不错,建议按不同类型建筑分类,共同提高。