111yue 发表于 2008-6-26 10:49

防火门的问题

6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为[color=Red]甲级防火门[/color],窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。
*p:l0|'G/B1q .2.3 单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶,其疏散楼梯间的设置应符合下列规定:%g Q6WerU['] [nt
6.2.3.1 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为[color=Red]乙级防火门[/color],且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。
$p)N m*ux$~5y8Au~ 请问  设1把不封闭楼梯间十一层单元式住宅户门应为甲级还是用乙级防火门(在住宅设计时基本十八层及十八层以下每个单元都是设单把梯的)假如是甲级门那么6.2.3.1条不就是废规范

111yue 发表于 2008-6-26 12:00

请问 设1把不封闭楼梯间十一层单元式住宅户门应为甲级还是用乙级防火门

6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。9tb?vH/n
.2.3 单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶,其疏散楼梯间的设置应符合下列规定:
]t!qu4EAD 6.2.3.1 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。YDBG3fR
请问  设1把不封闭楼梯间十一层单元式住宅户门应为甲级还是用乙级防火门(在住宅设计时基本十八层及十八层以下每个单元都是设单把梯的)假如是甲级门那么6.2.3.1条不就是废规范

序幕 发表于 2008-6-26 15:09

6.2.3.1的防火门是在满足2个安全出口的情况下,户门应为乙级防火门。
$p)m&H P R(}K)x{DP 6.1.1.2 是在仅有一个1个安全出口的情况下,其要求户门应为甲级。

111yue 发表于 2008-6-26 15:38

回复 3楼 序幕 的帖子

6.2.3.1在国标里的图例也是一梯两户仅有一个1个安全出口啊