111yue 发表于 2008-6-26 12:47

以下商住楼是一类高层还是二类高层

十层的商住楼首层是大商场二上是多栋单元式住宅  二层多栋住宅面积之和大于1500平方米  这这是一类高层还是二类高层

AXD 发表于 2008-6-26 14:25

根据GB50045-95 <<高层........防火规范>>判断应该为二类,楼主说的1500平方米应该在高度在24米以上,才是判断依据之一.

111yue 发表于 2008-6-26 15:02

回复 2楼 AXD 的帖子

我指的是首层是联体  二层以上都是不连体的多栋单元式住宅(不是塔式)每层面积之和大于1500平方米  若是连层一片我认为是一类若是多栋之和还是一类我认为是不是过了呢/VPxsI#fF3@ N
我碰过一次审图和消防局都认为是二类来处理

bobyy 发表于 2008-6-26 17:55

应该是二类高层,高规中说的二十四米以上任意楼层建面之和大于1500平指的是一栋建筑的任意楼层,而不是几栋的楼层面积之和,因为只有同一楼层才谈消防问题,楼与楼之间只有间距问题了。

111yue 发表于 2008-6-26 22:27

回复 4楼 bobyy 的帖子

首层是联体  二层以上都是不连体的多栋单元式住宅 你说在建筑上说是一栋楼还是多栋楼?实际上单元式住宅也是多栋楼组成的(一般都分缝)只不过两栋之间用了防火墙吧了