倒置式屋面的泛水高度从何处算起?
倒置式屋面的泛水高度从何处算起?v(_-b W ETr;ns5.4.3 泛水防水构造应遵守下列规定:
1 铺贴泛水处的卷材应采用满粘法。泛水收头应根据泛水高度和泛水墙体材料确定其密封形式。
1)墙体为砖墙时,卷材收头可直接铺至女儿墙压顶下,用压条钉压固定并用密封材料封闭严密,压顶应做防水处理(图5.4.3-1);卷材收头也可压入砖墙凹槽内固定密封,凹槽距屋面找平层高度不应小于250mm,凹槽上部的墙体应做防水处理
如果是倒置式屋面,这个泛水高度从哪算?是从防水层开始算,还是从屋面开始算? 个人认为:肯定不是指防水层,应该是从屋面开始算吧!!! 应该从屋面面层开始算吧 应该从面层算起。:lol 这个问题我们这里争论很大,请高手继续评论,谢谢!这个问题貌似简单,但我这里的一名工程师说泛水是防水层的泛水,这是前提,我一时也驳不倒她
[[i] 本帖最后由 jkkkkj 于 2008-7-3 11:50 编辑 [/i]] 细节之中练功夫 从防水层算起,以上250MM 本论坛都快成消防论坛了,一个很建筑专业的问题却引不起兴趣,难道建筑设计就是消防设计吗?可见当今建筑设计界的现状------------功利和迷茫!这样一个专业的现状不会让大家肃然起敬.当然,消防在建筑设计中是需要重点考虑的问题,也是图纸审查的重要内容,但不是全部!我希望大家不要沾沾自喜于防火间距和防火门的处理中,缺乏全局和细节的头脑恰恰是引起遗漏规范的原因之一! 泛水应该从屋面最上层保护层算起,无论是一般屋面还是倒置式屋面6vg \_.cyH+_
大家可以看看《平屋面构造(一)》99J201-1第19页一般屋面女儿墙、檐口、檐沟和第21页倒置式屋面女儿墙、檐沟
页: