建筑新时代论坛's Archiver

【热门搜索】建材Autocad膜结构钢结构加固招聘工程机械测绘建筑材料工程造价建筑施工图

不破楼兰终不回 发表于 2008-7-1 23:12

[quote]原帖由 [i]archlzx[/i] 于 2008-7-1 21:59 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=380204&ptid=56048][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]
)e x,Mf\(i nZ 请问一下暗房间一个扣一分,这项的扣分上限是多少?还是无限制扣光总分为止?麻烦楼主问一下,谢谢 [/quote]~l"N~;j3UK8G6M#v
1Y{k Ndn$I
按说是有上限的,但我们总工说没有,有一个扣一分,面向大厅面向站台的都不算暗房间

不破楼兰终不回 发表于 2008-7-1 23:13

[quote]原帖由 [i]xzc_o_258[/i] 于 2008-7-1 22:06 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=380208&ptid=56048][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]*`^|pcch
有没有站房内部联系的扣分标准? [/quote]
;_%Z)b,s6`E'Z G!G 这个好像没有,因为站房内部功能关系比较简单

xzc_o_258 发表于 2008-7-2 08:08

大家好,题目中的功能关系图中的站务内部用房与站务外部用房是有联系的;出站厅与进站厅有联系;站务内部用房与出站厅是有联系的;等等。
0je!U'sAaUZ 我是没有满足直接联系,不知要扣多少分? A)njS]3v
事实上好像也做不到全满足功能关系图,是不是说简接的关系也行?^n[a5[0\^
再想说如果说强制性的去满足的话,哪此建筑就会设计成不论不类了。
5@ e,YA3N4s.?2c$w 真希望这种功能关系没有满足时,尽可能性的少扣点分。R)Sh0Okc&P1s
无语。。。。。。。。。

不破楼兰终不回 发表于 2008-7-2 08:49

進站与出站是要直接有聯繫,不然扣一分

archi024 发表于 2008-7-2 09:07

楼兰帮我看看我的方案能过的几率能多大
%|5T&QKo3u5wE/| [url]http://bbs.jzcad.com/thread-53316-1-1.html[/url]
eILPn ED{X
o'dEVLz HS:L [[i] 本帖最后由 archi024 于 2008-7-2 09:11 编辑 [/i]]

shantaia 发表于 2008-7-2 09:11

二层办公与候车需要直接有聯繫吗

vivigan 发表于 2008-7-2 09:55

进站大厅层高没有适当提高扣多少分啊?急盼
d V I-um.g{7U]:d5s 我也很关心这个问题:Q

不破楼兰终不回 发表于 2008-7-2 11:20

[quote]原帖由 [i]vivigan[/i] 于 2008-7-2 09:55 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=380334&ptid=56048][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]"m`L9g2B%ng
进站大厅层高没有适当提高扣多少分啊?急盼 Y~ QN*]5zj)t${{&`*Q
我也很关心这个问题:Q [/quote]$^zy(I7dk!{jb
这个问题我没问,因为我做得是两层通高的
-m.J?;e b$OP\)` 希望其他兄弟知道情况的也说说,很多问题答复不了很抱歉!

archlzx 发表于 2008-7-2 13:27

[quote]原帖由 [i]不破楼兰终不回[/i] 于 2008-7-1 23:12 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=380235&ptid=56048][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url])H1Io&NcR
Bz)M/`;jT8oMG/f
W%vMYvQ,vy$~
按说是有上限的,但我们总工说没有,有一个扣一分,面向大厅面向站台的都不算暗房间 [/quote]VE#pJ"Jj o6f
:k8[t\VZN.n'N

`qb-[t)b@[pT 按说漏房间是没有上限的,暗房间也没有?去年是5分,前年是10分,没有上限不是死的难看了

111yue 发表于 2008-7-2 14:49

回复 31楼 不破楼兰终不回 的帖子

今年大社计是站台社计吗  ?

shantaia 发表于 2008-7-2 15:53

评分标准不比往年易

archlzx 发表于 2008-7-2 19:15

2008大方案评分标准(转)8T(z\Dm$}k
2008年方案设计评分标准: m9]$C2OK-fcOH
1、  总平(15)Tz d8}"{ tX&`m?@
1)  总平面建筑与单体平面不符扣5分,未表示各通道及进出口位置扣3分,超地界扣10(3~10分)
)c d%z [@.Y[ 2)  出站口未设置在西侧(2)
:q2Z5Q sT.P*d'a 3)  出站车人交叉(2~4)
]1G5Co6pF7cH&n 4)  出入口距道路交叉口小于70米(5)
i0v0N8y5]Rv 5)  未设变入式车道扣2分,长小于48m扣1分(1~2)6u-[:w H \~0r
6)  未设出租车位扣5分,车队长150m,每30米扣1分(1~5)i@p vO1V
7)  未设社会停车场扣5分,停车位小于26个时,每少8位扣1分(1~5)
Y0yzA-j6BQ$\/E 8)  自行车2分,面积小于250㎡扣1分(1~2)"jI6Y4s(`W+{ aI
9)  未设绿化1分。
y UI0nL#`+f7~ 2、  一层: G1jOx_[ yC
1)  功能交通(16)C4O%TUG{@H:j)sC
a)  内外未分区、交通交叉、功能混乱(3~10)@qQ+fKZ9^
b)  进站厅与出站厅及内部用房不连通(2~4)pFfH7B'C
c)  未设内后勤出口,未设置通向二层内部用房的楼梯(2~4)j:oi8{ J.G
d)   货梯未至二层站台2分J&dpB3Mt-t
2)  对外部分(12)
5]7q%GY%y7_}x/s#b a)  进站大厅面积误10% 每200㎡扣1分(1~3)hn Z4N,~u0B
b)  商店、小件、寄存、问讯、邮电、值班、公安未面向大厅各1分,缺WC及以上用房,每项扣2分(1~8)D#imHL{
c)  缺售票扣4分,售票、票务、票据未成组布置扣1分,未与内部用房连通扣1分,售票宽度小于14米扣1分,购票空间太小扣1(1~4)
-lS5qdySt'I d)  缺快餐扣4分,厨房、备餐、库方、WC少一项扣1分。v8J%a,SB+f
3)  内部用房(8)5Q:e P J e'{oe'F!z
a)缺站长室、电脑机房、调度室、司机休息室、站务、WC每项扣2分(2~6)
L2A2}7gR5@(xw` b)以上每个暗房间扣1分(库、电脑机房除外)面向大厅和站台不扣分。(1~3)
.N1D x} Y7h2^ e)   c)缺职工餐厅扣4分,未与内部用房相联扣1分,厨房、备餐、库方、WC少一项扣1分。
%a4mT2J)x{YA 4)到达区(4)+Jjzv*CW
a)到站台面积太小、或使用不方便(1~2)
q ]*|Z}:f)Aq b)未设补票室扣1分5Q APb3~-G4m
c)出站前未设WC扣2分
L ^ D)tx4x6}x d)出站厅无问讯、验票口1~2
yZ7UKj'?M 3、二层iA.kl!Lz[
1)功能交通(12)
@({u(?L a)候厅与内部未分区,交通交叉,功能乱(2~10)FI a/NN7tQ"u$Gg
b)安检口前排队长度小于10米,每3米扣1分 (1~3)
.O1R5};ov|W c)无障碍电梯未设在安检外1分,未设无障碍电梯扣3分(1~3)q_,H7t!Iry8i f
2)对外部分(8)\&} j4{ S'd~#k BgB
a)候车大厅±10% 每少200㎡扣1分 (1~3)
DCjFo~ H b)广播、问讯、商店、未面向大厅1分,缺以上房间及WC每项扣2分(2~4)
DIW+]3Cm&x4^+f c)母婴候车未独检票扣1分,未设WC扣2分
Wj6`e.Ea 3)内部(6)B8p upQL"s
a)内部用房未相对独立1~3
0I(O GX,s#P9v b)缺调度、办、会议、接待、WC每项扣2分(2~6)`6_1{-bD
c)每个暗房(对大厅不扣)扣1分(1~3)b,gbo$Mz6~
4)发车区(4)
] XMx{ a)发车区面积过小或不便(1~2)x;Ny5G| `6|]
b)司机休息室、检票室未紧邻站台(1~2)Z ?}*@N%m;?G@
4、规范(7);LY.N]?{1] C:E
楼梯未设2部扣4分9k^/UuS)f"P
未满足疏散扣 4分
R2v#CZzLLM 5、结(8)
/xbJS1k2j a)结构未布置柱网、结构不知不合理(2~3)
7t8DQ)zEE(|'Q b)名称、标高、面积未齐全 (1~5)})OZ)[G3fA
c)未标注轴线 (2~5)V9k1S!Ztw4a4P#xD7O
d)图面不清 (1~5)
2r(p,ns+g iwEd6O/Y%n8x
附件:#v(?r|&ce#S,j
1、1)  未表示各通道及进出口位置扣1~3分,扣分范围改为1~10分。.]c kw/k&|%I$P"D-U
4)  客运站进出口未设置在南面进站广场处,第二行扣2分。r'l3] MW?V8e*V
5)  总图台阶出红线,轴线与用地界限重合,屋面出红线不扣分。 l!WQ9I'I"y
6)  社会停车场大于等于550㎡,未画车位不扣分,未注出租场地不扣分,人流、车流交叉第三行扣分。lR7E5q9~qn2`a7N
2、  一层4exTWcn#P
1)  一层进站厅高5.6米,不扣分
)ol@ D&B1Y"?| 2)  缺消防控制室、内部用房第一行扣分。;y2gy#tEN
3)  缺房间,每项为每间。
)i3a#UKK9tfr+Y 4)  厨房、未细分小间缺一间扣一分,共扣3分。,Ro2g+b d$k yH
3、  二层
kTq;Z%Z?H%WDx N 1)  安检口未按图例画,但有表示不扣分,位置不当在第一行扣分。{+~Y%n{Vo,Q!L8o
2)  缺检票口扣3分,有门无图例在图面不清扣分。
ld3k:jb^0@9e [ 3)  发车区缺司机休息室、检票室在第二行扣分。@ ^ l&dYU
4、
s4_Pwk dJ 1)  房间面积未注、与总平面不符,在图面不清扣分。
&nAq?O6G:q 2)  徒手、单线在图面不清扣分。Oo(U6l|6ZmP
3)  无无障碍厕所、无坡道,在图面不清扣分。

不破楼兰终不回 发表于 2008-7-2 20:45

太好了,明天我给总工看一下是不是评卷标准

kqhyy 发表于 2008-7-2 20:59

谢谢,明天继续关注!

不破楼兰终不回 发表于 2008-7-3 08:59

上午总工去开会了,只能等

suissemocha 发表于 2008-7-3 11:44

太好了。看来一层进站厅没提高不扣分啊。

zdjzdj 发表于 2008-7-3 11:52

46楼请看我发给你的短消息!

kqhyy 发表于 2008-7-3 14:51

会还没开完呀,老总太好当了。

zdjzdj 发表于 2008-7-3 15:00

有否问总工,网上流传的那个评分标准是真的吗?

fen 发表于 2008-7-3 16:12

期待验证,谢谢

shantaia 发表于 2008-7-3 16:19

总工默认了?

xinxin1234 发表于 2008-7-3 18:03

:L 真不知道为啥国家把扣分标准隐藏起来。。我都看过监理师的判分标准!:L 越难阻力还越大!

symart 发表于 2008-7-3 21:25

archlzx
No/rh/p 时代新人
(jvQ:~t9^&j 非常感谢!

archlzx 发表于 2008-7-3 22:43

是jimmy302发的,转过来验证下而已

不破楼兰终不回 发表于 2008-7-4 08:56

快讯:经我们总工确认,该评分标准应该是对的!

matthew 发表于 2008-7-4 09:46

总工万岁~:lol

13801501326 发表于 2008-7-4 10:47

不错啊,感觉很好,请问大概的标准答案是啥样啊

huw 发表于 2008-7-4 11:45

这样还有点希望,总图只画了房子平面,估计能否得2分.方案没有考虑无障碍电梯,其它马马虎虎.

YYR 发表于 2008-7-4 16:55

谢谢楼主分享!!

zhengqiang 发表于 2008-7-5 11:03

楼主有没有技术的评分标准:handshake

页: 1 [2] 3