xqs2008 发表于 2008-7-1 17:20

大底盘住宅楼,住宅楼梯疏散到一层屋面后,如何疏散到地面?

一层为大底盘商业用房,住宅楼座在一层屋面上,住宅楼梯出入口设在一层屋面上,不落地面,一层屋面上的人通过另外楼梯疏散到室外地面,请问楼梯如何设置?一个还是二个,距离有没有要求???
#H?)O!qy0K.@~ [attach]158429[/attach]

序幕 发表于 2008-7-3 09:02

1.如图,楼梯你已经画了.c oR q#\u5ujR
2.至少2个楼梯,因为该建筑不满足设1 个安全出口的条件.

AXD 发表于 2008-7-3 10:42

两个楼题你不已经示意了,在有看当地的消防部门对规范的理解了,你都从屋面进行疏散是不是算疏散楼梯间位置改变.见<<高规>>6.2.6条.

xqs2008 发表于 2008-7-3 17:41

住宅楼梯口距室外疏散楼梯口的距离如何确定???

xfxwh119 发表于 2008-7-13 18:03

单从疏散来说,应该没有问题了,但是需要注意细节,比如上人屋面的耐火极限,室外楼梯2米范围内不能开窗等