小学教室的窗间墙有没有规定不能超过1M呢??
最近刚做了一个小学的教学楼,碰到了好几个问题.....希望大家能够帮帮我,这个项目是在福建省内............小学教室的窗间墙有没有规定不能超过1M呢?? 我记得好像是有吧,只是凭经验,还是请大家补充规范出处吧 我记得规范是1.2米吧? 不知道还有哪位大哥可以告诉我一下,最好是有看到规范的....... 《中小学校建筑设计规范》5.3.2 三 .教室、 实验室的窗间墙宽度不应大于1200mm。 查一下福建省的抗震列度,再看建筑结构形式,再根据规范定.:) 教室窗间墙宽度不应大于1200mm,主要是采光的要求,窗间墙还不应小于1000mm,是抗震要求 [quote]原帖由 [i]wyfwyf78[/i] 于 2008-7-5 09:06 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=381546&ptid=56145][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]nd5[@qf9u
教室窗间墙宽度不应大于1200mm,主要是采光的要求,窗间墙还不应小于1000mm,是抗震要求 [/quote]:I(^ cHm4zx8bg%s)H
基本同意7楼意见。窗间墙不大于1200mm,的确是为了采光要求,如果窗间墙尺寸过大势必会造成靠外墙的课桌面上在窗间墙部位产生过大的阴影面,影响学生视力。如果课桌旁边靠外墙一侧设有走廊的话,对视力的影响就会小一些,但这种课桌的布置比较少。所以规范条文规定的用词是“应”。但不是强制条文,其原因可能是采光的问题若不能满足都可以利用人工照明来补充,也不会对人员的生命财产造成直接损失的缘故吧。
至于说“窗间墙还不应小于1000mm,是抗震要求”仅是指靠砖墙承重的多层建筑6、7度抗震设防的情况而言。对以砖墙作非承重墙框架结构及其它结构的体系,没有这项要求。 不错,以前没留意 教室、 实验室的窗间墙宽度不应大于1200mm。 :lol 不能大于1200的,无论是什么结构形式,同时还有其他一些规定,都要满足的,从技巧上来说,当窗设每跨一樘过大时就拆成两樘,但不能改成幕墙。 这个以前做设计时的确没有注意过,下次得注意了。感谢楼主 GBJ99-865.3.2条教室。实验室的窗间墙布应大于1200MM 教室窗间墙不应大于1.2米,但是也不能小于1米 同意7楼意见。砌体结构:教室窗间墙不应大于1.2米,但是也不能小于1米。
框架结构:教室窗间墙不应大于1.2米。