建筑新时代论坛's Archiver

【热门搜索】建材Autocad膜结构钢结构加固招聘工程机械测绘建筑材料工程造价建筑施工图

fb111111 发表于 2008-7-3 11:29

请教有关建筑电气施工图审查要点!

建筑电气工程图纸会审应该特别注意哪些方面的知识点,谁有这方面的资料后大家分享一下?

漫宇 发表于 2008-7-3 14:59

电气施工图设计文件审查要点
a*b$P*S5r,Yi%bq 一、深度要求%[2VGL.[w
|%{&N+?(P]|*j nL
1 总则`9T6g.WI;E8F8lF(ZWd

~_2lnL$v5g4H&d 1.1 本要求适用于新建、改建、扩建的民用及一般工业建筑工程电气专业施工图设计文件。q Ilt_|0N.m1vrT

$Wsbo2a;P[#|9w6S 1.2 建筑电气专业施工图设计文件应包括图纸目录、施工设计说明、设计图纸、计算书(供内部使用及存档)、主要设备表。
"e` V+y!h aGDH?
.q/Y.A F;Ugyx 1.3 根据工程项目的规模,建筑电气专业设计文件可分为电施设计文件和弱电施设计文件,或统一并归为电施设计文件。
T"RP1v?+S M"z3v4et
WPo(UX 1.4 设计文件中的图线、字体、比例、符号等应符合GB/T50001-2001《房屋建筑制图统一标准》要求。
2ell'k,t6@(w rC0N vl q8h:om B*f1m?!O_
2 总体工程电施设计文件
2{A3o4so V C c/yD)p2ge%CX
2.1 图纸目录#uY$Oe%ji(xX UO
3p@3z9oqT!a
先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复使用图。设计修改图、修改通知单应编入图纸目录。 GNTcaw!@0\
B;kW*IkJB7A5E!P5v
2.2 施工设计说明、补充图例符号及主要设备表\8Pd5VCKj9\:k7~
O-]q8d\j;L-O5O
(1) 施工设计说明(详说明要求)。
#z)L,PDq2t._
9aF2^7DH\ (2) 补充图例符号及主要设备表。g ]!lFw4B&[Eg

}@H7}#H_5\5| 注明主要设备名称、型号、规格、单位、数量。主要电气设备一般包括变压器、柴油发电机组、开关柜、配电箱、插接式母线等。#v*l \ qp-AzB
rMS|9C+U
2.3 供电总图
ur:C0r\tx~8z
5~0x*@"F5dn (1) 标示建(构)筑物名称或编号、层数或标高,标示道路、地形标高或等高线及规划红线。
6KF1]C3K \? (H|S'|uO:UX
(2) 标示变、配电站位置、编号;变压器台数、容量;发电机台数、容量;室外配电箱的编号、型号;室外照明灯具的规格、型号、容量。
#s#zJ&@"w[$j ^ l}@@L)~Z
(3) 架空线路应标示:线路规格及走向;回路编号、杆位编号、档数、档距、杆高、拉线、重复接地、避雷器等(可选用标准图集有关页次及选项)。
o-m}W~}Q9^` "Dvu6j${B
(4) 电缆线路应标示:线路走向、回路编号、电缆型号及规格、敷设方式(可选用标准图集有关页次及选项);电缆沟及排管应附有主要线路段的断面图。c;i/^X7a$f

4\$_{-a"i/B;df:W (5) 比例、指北针。
~L1T;O;`kZ'SO s2FH_ i
(6) 图中不能表达清楚或需作统一说明项:室外照明的控制方式,接地装置的阻值、型式、材料、敷设方法等。
k B,z-|0~
mrAbh|%i}T 2.4 配电箱或控制箱系统图、控制原理图
z$` cGd \r ;D jy-lCa5k%F1P[Sp
配电箱或控制箱系统图,应标示箱编号,进线回路编号;标示各元器件型号、规格(包括整定参数);配出回路编号、导线型号规格,单相负荷应标明相别,有控制要求的回路应提供控制原理图;供电回路宜标明用电设备名称;配电箱应标注负荷计算数据Pe(或Pjs)、Ijs、Kc、CosΦ等参数。&|YxKS$wID

3y4S&v i u1J3x7ru 2.5 配电平面图及照明平面图
&Xrq3wu_h7C 6G&j O}(K\"E.Y1Ds
(1) 绘制总平室外照明灯布置图,标明配电箱及其编号、干线、分支线、回路编号、敷设方式等。"i:B._[8eVX9c_

nl6r8\"UQVK (2) 绘制总平附属用房的配电平面及照明平面图。
9l byTC +] [b C0@.h)L}nf$G
2.6 详图
Wfk5Ll{ E9MhImSu
主要线路段的电缆沟、排管断面图等。
+q0N,Z7wD6aD
i:XxM0e 2.7 防雷及安全接地图8]9Nw0q"f+v;kbw
bg:f1v&a]
绘制总平附属用房的防雷及安全接地图。
7T+C;^ r&DJ#zk CoyH5r ~^.sP7s
2.8 计算书(供内部使用及归档) Ch3u d#[ZeEo
RW.y~D W
3 单体工程电施设计文件
)H,r-t#d8O;h
LHdH8i7@)?gl 3.1 图纸目录
,rG7D{:o;E6M "_ |I)t%m\}$I
先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复使用图。设计修改图、修改通知单应编入图纸目录。
[m5m!j+hD6x|*K
N iFiI }+R 3.2 施工设计说明、补充图例符号及主要设备表
${ vLbGoqC6@
fYU j2?2aS 施工设计说明、补充图例符号及主要设备表可组成首页,当补充图例符号及主要设备表内容较多时,此表可放置次页。SS3J3T@0Mp6E
N!Mz!y jz#t `
(1) 施工设计说明(详说明要求)。
%e*xC2\v7F}4L B*y$h ~!e Lt-gdT+J
(2) 补充图例符号及主要设备表。
oe1vAsJFz(_*h
+t-F q_#K}U 注明主要设备名称、型号、规格、单位、数量。主要电气设备一般包括变压器、柴油发电机组、开关柜、配电箱、插接式母线等。
-K(h3tW L d)|}-H(w;d
3.3 电气总平面图C6ob1c&P9@%c
X6z"E0o G6]
(见2.3)K7S&teImc
7E J3a0fH&D8o(jA
3.4 变、配电站$X;Wr V:N]\
.OCR!Tc'il[)T EU7|
(1)变配电主结线图;
o#nv ooC3u+}
5rI GRCN{G 绘制从高压电源进线,直至低压母线段的主结线图,并应表达一、二级负荷的供电方式及相应联锁控制的要求。标注变压器及发电机的编号和容量,母线段编号及电压等级。0B/zp6ic {
iP(t(ou6G
(2) 高压配电系统图(一次线路图)
WJc-NU1F a,ov v+_
i)\6[J'Q u l(L 图中应注明母线型号、规格,电压等级;标明开关、断路器、互感器、电工仪表(包括计量仪表)等型号、规格、整定值等参数。 sn/zlxS/uO
%Vs _`Xt${f5J
图下方表格标注自上而下依次为:开关柜编号、开关柜型号、回路编号、设备容量、计算电流、电缆型号及规格、敷设方法、用户名称、二次原理图号或继保要求。
)w CG J F/[ WSm$TS
(3) 继电保护及信号原理图$qm+\'U@A)j

S[&KWPL`2V:w#L } 继电保护及信号二次原理方案,可选用标准图。当需要对所选用标准图进行修改时,应绘制修改部分并说明修改内容。;x|%M3L2A6HO\ k[+WfK

8Cm_E-i~;v8~+Cv 控制柜、直流电源及信号箱(柜)均应选用符合国家标准产品,图中标示相关产品型号、规格和要求;
*I8CK Vm7H:x T1]R&S%o
应有盘(柜)外部电缆连线图、标明连线编号、型号、规格、敷设方式等。 \_ Kg1G2f

h6JG(rv ?Q (4) 低压配电系统图(一次线路图)
}V$uB_ +{'[V I|N:y.I+[
图中应注明母线型号、规格;变压器及柴油发电机组型号、规格、电压等级;标明开关、断路器、互感器、电工仪表( 包括计量仪表)等型号、规格、整定值等参数;
|;z0e Yc&ka m:j#{|u4FwO|
图下方表格标注自上而下依次为:开关柜编号、开关柜型号、回路编号、设备容量、Kc和CosΦ参数、计算电流、 导线或电缆型号及规格、敷设方法、用户名称,( 当选用分格式开关柜时,可增加小室高度或模数等相应栏目);1D0q.Wkx:i+h+Z

3Y/Ip(H` (5) 平、剖面图
LE ?J U@P h+[A,MJ6T3^s8TO5@
按比例绘制变压器、发电机、开关柜、控制柜、直流及信号柜、母线槽、电缆桥架、支架、地沟等平、剖面布置,标注层高、标高、安装尺寸等,当选用标准图时,应标示标准图编号、页次。[)B ^s5t]%V OA4@

-^j&zz&u/as4q W   标示进出线回路编号、外引控制电缆编号、敷设安装方法。
R x$vt5J3q ksr1gpA
(6) 照明及接地图
0V(K @,w/O2p
:^8`"~6}1piy 应绘制照明和接地装置平面图,并标明设备及材料的规格,接地装置敷设方式和要求,标明所涉及的标准图和安装图的编号、页次。 f(A6w2qt"{5u b

9bWL7tf Y5ep6_ \h (7) 相应图纸说明 fB)G;SreBk0ZeO

S#`5a,r,fJ   图中表达不清楚需要说明的内容,可附在图中。
w&~)Qa(]4cU6Jeo1D i$Mv%a w~ u
3.5 低压配电干线系统图
1E3Y1et,} fFa
5AJ A9ap"Si{:a 以建(构)筑物为单位,自电源配出线开始,宜至第三级配电箱止,按设备所处相应楼层绘制,应标注配电箱位置编号、回路编号,接地干线规格。x+|]'Zr(}3N

O{ @ @4vz o7L#y 3.6 配电箱或控制箱系统图、控制原理图
n%qB9FH2_6sBY0|
&D0Z}u)Y$w,Mn 配电箱或控制箱系统图,应标示箱编号,进线回路编号;标示各元器件型号、规格(包括整定参数);配出回路编号、导线型号规格,单相负荷应标明相别,有控制要求的回路应提供控制原理图;供电回路宜标明用电设备名称; 配电箱应标注总负荷计算数据Pe (或Pjs)、Ijs、Kc、CosΦ等参数。终端配电箱应标注分路负荷计算数据Pe (或Pjs)、Ijs。
9J i/WZ3En !{8m)d K:v(NE }$i
3.7 配电平面图及照明平面图
G*\1GYqw-r2AJ
s'JoS R [2` (1) 配电平面图应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、房间名称、工艺设备编号及容量;布置配电箱、控制箱,并注明编号;绘制线路平面位置(包括控制线路),标示回路编号。#nt`AB!j

3X/uz(Usz1} (2) 照明平面图,应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、房间名称,绘制配电箱、灯具、开关插座、线路等平面布置,标明配电箱编号、干线及分支线回路编号等,必要时应注明敷设方式;凡需二次装修部位,其照明随二次装修设计,但配电或照明平面图上应相应标示预留的配电箱位置。
j Ob `&x,j@f
/OY;GX%E}N (3) 图中表达不清楚需要说明的内容,可附在图中。
Tj-w&LpB;Qx ruhZ
Y^^ L e)T4U (4) 各平面图的图号排列宜从最底层开始,到建(构)筑物的最顶层终止。
4xI@"`0R z
KW:ere2I 3.8 详图
/V mp]9r FT2a(y m"c8NRy
(1) 控制室大样图
.g4V-l$l z*L
&UGU T'a!xD'D 绘制有特殊要求的控制室平面布置图、盘外部接线图、标明连线编号、走向、敷设方式等。(在图面表达完整、 清晰的条件下,可绘在对应的配电或照明平面图中)。|'J&C*D3x!Q[:W
7x1f wM@0G
(2) 竖井大样图#\ WK6F9rl

Vk)_!@O 大样图应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、标示竖井名称、设备等平面布置,标明设备编号、安装方式、定位尺寸等,图纸应有比例。
pd1L ~D(a'J g a ?]gt Y
3.9 防雷及安全接地图1jz9m.p0K

5sUwuU (1) 防雷布置平面
3yC8u^Y^ztI %e&k3]8GQ@:r
绘制建(构)筑物屋顶平面,应有主要轴线号、尺寸、标高、标示避雷针、避雷带、引下线位置。注明材料型号规格、所涉及的标准图编号、页次。iS#|:]3J R-\
#`(K O8|5My'])d)Sx
(2) 接地布置平面
#Znl Q1R;SD:J@\
zRM9lv ~ ngW1gJ ①绘制接地平面图,绘制引下线、接地线、接地极、测试点、断接卡等的平面位置,标明材料型号、规格、相对尺寸等及涉及的标准图编号、页次,当利用自然接地装置时,宜按结构条件图绘制。oOO"C4pX
:D"?0}GKP)|M)pg!n
②除防雷接地外的其他工作或安全接地的做法(如:电源接地,直流接地,总等电位及局部等电位联结等) ,如果采用共用接地装置,应在接地平面图或设计说明中叙述清楚。
`&WY*Z8af7x [ r },I]Qd
③当利用建(构)筑物钢筋混凝土内的钢筋作为防雷接闪器、引下线、接地装置时,应标示连接点,接地电阻测试点,预埋件位置及做法,标出所涉及的标准图编号、页次。
}D)A[q}
:CD&U0X%qJ*@ ④附图说明应包括:防雷类别和采取的防雷措施(包括防直击雷、防雷电波浸入、防雷击电磁脉冲);防雷接地装置的型式和材料要求、敷设方式、接地电阻值要求。本条内容也可在施工设计说明中叙述。 a!Z [e3v&D }%f,a
+LZd'G ]^-d#y"I
3.10 防空地下室
7N1F4X[#[u3q#V &]%U-HQRJ:F
(1) 应与建筑专业商定人防值班室位置。6vL}:n} i9CJv3uF
vyM3@0s{i6w
(2) 绘制配电系统及人防通风方式控制原理图。
]2s$kBxq
zfU7E#_'_ (3) 绘制通风信号、呼唤按钮等平面布置,标明设备安装高度,绘制线路走向(包括控制线路)。5n WHe/org C_
;L+BI'Eq
(4) 绘制配电、照明布置平面图。Q9C/X(i Rj;eG

*cYy1Bu[J1Do%jN (5) 注明防护密闭或密闭处理大样等套用图编号、页次。
Y^*Z-k1V2P"@ I9W.i!A8sku:c1?`'U
3.11 计算书(供内部使用及归档)
,I$Q2T9Y1J8k
'h%_'Gz A`1s!_ 施工图计算书,只补充初设时应进行计算而未进行计算的部分,修改因初设审查变更后,需要重新进行计算的部分。1[iNHG}@

z}JY5`\J-s%S2SC \ 4 总体工程弱电施设计文件N c,s+V|8B
2}\@cV
4.1 图纸目录
lp2c,n3u8l
5Uy tRG"u 先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复使用图。设计修改图、修改通知单应编入图纸目录。
\%Agy9V,L:M ;aeKY;yv"X;h
4.2 施工设计说明、补充图例符号及主要设备表
t/z$i.Q;H/x
2P0e(H,T} (1) 施工设计说明(详说明要求)
i|n _-RtZ|
+Z"d4E av`!P]2B&TN H (2) 补充图例符号及主要设备表/RZ5Wi{5MP
bR NlO#t N-VK
主要设备表可按各弱电项目分类,注明主要设备名称、单位、数量。
Tj1gx[(h#_i
^ H!Q`5A6? yh:{ 4.3 各弱电项目系统图
*w&UH3O k6L
$\9^AO | H;]e#x5d 绘制与总平管网有关的各弱电项目总体系统框图,标示各系统在各建(构)筑物之间的对应关系,标明连线编号、线路型号、规格、敷设方式等。]} k?4AQ
!WM6pT;i#F
4.4 弱电总图\ ND,zH#G_yY ^/d S

$I,w,G*C zPc8Zx (1) 标示建(构)筑物名称或编号、层数或标高,标示道路、地形标高或等高线和规划红线,标示各系统总容量。
Uq"iS lf"w^/zY6t 4G8]9tI z4N@G\J
(2) 标示与总平管网有关的各系统线路走向、系统名称、管线规格、敷设方式(可选用标准图集有关页次及选项)。6e)}kNm G}W

[%X%Bh {E?_ (3) 标示与总平管网有关的系统前端总箱(总设备)的位置、编号。jXbK2j"Tk

8Ju |e%_S,I (4) 比例、指北针。
:OL_.e+Xq3?&m
8B?K? y (5) 图中不能表达清楚或需作统一说明项。
7[ K*Q)\5V] J0Kb6v5u8cXFZ C
4.5 详图5U!E6X)NG8jUp
dWK`1x.ro
绘制主要线路段的排管敷设断面图等。
u ?8I'v$A\y(p
&Wo7?y;Qt0Y1u 4.6 绘制总平附属用房的弱电(火灾自动报警系统、通信系统、有线电视系统等)平面布置图;z`3C bIL0m:m0z
EJ,}%f)g*`W
5 单体工程弱电施设计文件1CJ/b/T@cb:F s!E
1Q:U4R"hlm
5.1 图纸目录bQ2B:J$W
6\6SkT S;U_G)Eb#L
先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复使用图。设计修改图、修改通知单应编入图纸目录。6j4HJr%Y1Km

? kG!T4Y5j9z 5.2 施工设计说明、补充图例符号及主要设备表O4__j%L*z-i
1c}r {Ls(j ]q
施工设计说明、补充图例符号及主要设备表可组成首页,当补充图例符号及主要设备表内容较多时,此表可放置次页。S#Z;P8W1vT e#M+q

9X#o7Q ZYjgJ (1) 施工设计说明(详说明要求)
!]XDmD{*s-L
s`b{9p (2) 补充图例符号及主要设备表
,V@0JiCT o^+~h ss-cxn
主要设备表可按各弱电项目分类,注明主要设备名称、单位、数量。
zxSZo2to wriB;[+kMqQ
5.3 弱电总平面图(也可表示在电气总平面图中)(见4.4)
2X2V+K/f{1\?X
R@_7j _9`*_G 5.4 各弱电项目系统图3X2q0U.wO0Ep6ue
"J/z+?0Rq(J
(1) 火灾自动报警系统t9R;?;I9j%MB"v
Q^ _H| q#Y)Dn:?,j5?
(2) 通信系统
]NaL#B'e1i T.b-J%C D!u3q ?4jQj
(3) 有线电视系统
:?^8gi#J'^MLw
P2g$Y(V%ad (4) 楼寓防护门对讲系统*wVNK(P9DY
m j{Y+c#To4{
(5) 安全防范系统
I*^3Eu2{^e:|2R
}om cx (6) 闭路监视电视系统
7]a#O5wpZid3cT
O:eAU;H (7) 综合布线系统'dD-YV}I$ig
!v%upD#M:a(| {Zx1p9Q
(8) 建筑设备监控系统及系统集成#}4D&wY(_E @3Z
(`c1hl6y#qL
(9) 车库管理系统a0D#v3^8MvZpp

*^Y$f0XT (10) 有线广播系统;m6d4l)wd:f
O5z!e;]h6{y|
(11) 扩声和同声传译系统
J1J] x!]5f%{:L6h
8z"[.Y$v-z`/e/L (12) 呼叫信号系统KO4kI3Fu!j&o Z
d!X,q `:yg
(13) 公共显示系统
6t U:{1U:z9BEL%zQ-Y z Ge'|N(V8pa R/A
(14) 时钟系统.x6t|}{t#qD?2`

x [#uu,yd*X fZ (15) 三表(多表)自动远传计量系统。
k.?5o$q\Y1S r
!Z1|a t8t*~T~ 绘制以上有关系统图, 标示各设备位置、数量及管线敷设要求;( 建筑设备监控系统绘至DDC站止,附图说明各建筑设备监控要求、点数、位置以及系统集成要求)。'Ez|+Tp |C

qY[/f#L+U 5.5 平面图
H:b?XI4q da1C*h!O%u
!~6g7[LD^ (1) 火灾自动报警系统和住宅的通信系统、有线电视系统、楼寓对讲系统应绘各层平面图,应包括设备及器件布点、连线,线路型号、规格及敷设要求。0l QiSF.KI-M

K]U+]'bEs2R (2) 其它系统视工程具体情况,绘制各层平面图。Y{-LM7yp O8Z2~&X
2C rY6{%eQ;f V
(3) 各平面图的图号排列宜从最底层开始,到建(构)筑物的最顶层终止。
R+Z5Y)t%~ r`3mQk
5.6 详图'z X.B%[$^/X0Q
6Y'uj1Ld1`;V
(1) 各弱电项目控制室设备布置示意图0b\+K$`-[!f Kc

UB!r9lp^ 绘制各弱电项目主要控制室设备布置示意图,标示房间名称,标注设备安装方式、定位尺寸等。(在图面表达完整、清晰的条件下,可绘在对应的平面图中);
r0wH*eB /]wX5T0N.tRj L!P d
(2) 竖井大样图&t.[VpJMB
4z;D'S(@(X4@a y'U
应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、竖井名称,绘制设备等布置,标明设备编号、安装方式、定位尺寸等,图纸应有比例。
.x7]q)ISG W bh m%\c,H?A\
5.7 审查系统集成商提供的深化设计图纸。

fb111111 发表于 2008-7-3 15:08