CYS51888 发表于 2008-7-4 18:34

关于明确高层民用建筑中商场疏散人数计算方法的通知

广东省公安消防总队文件 k:{O j%]
JO8~ M5k%wD
广公消〔2007〕27号
3v$X}7j [+e2]+v
F/r*D-zSU%V/c-a "_I*F U&r!W5[? ~"O7X
关于明确高层民用建筑中
oz*n+wx3T 商场疏散人数计算方法的通知s(gz Dn;t^ W

w8D&|@'P7KJ#] 各市公安消防支队: rhF/v!Y'[
关于高层民用建筑中商场疏散人数计算方法的问题,国家标准《高层民用建筑设计防火规范》管理组已有明确答复,现将《关于广东省公安消防总队来函的回复》下发给你们,请在今后消防监督工作中参照执行:4Wt1ugtj ?w
1、商场疏散人数应根据商场营业厅的建筑面积计算。商场营业厅的建筑面积指:营业厅内展示货架、柜台、走道等顾客参与购物的场所,以及营业厅内卫生间、楼梯间、自动扶梯等的建筑面积。对于采用防火分隔措施分隔开且疏散时无需进入营业厅内的仓储、设备房、工具间、办公室等可不计入该建筑面积内。
O0~8tqQZ 2、地上商店营业部分的疏散人数可按《商店建筑设计规范》(JGJ 48)第4.2.5条规定计算。营业厅和为顾客服务用房的面积应按实计算。,]$}~%{4G$@ [*J
3、地下商场(包括自选营业厅)的疏散人数均应按《建筑设计防火规范》(GB 50016)的有关规定计算。y_Fb!V-X,O O-V
在工作中如遇到相关建筑消防设计审核方面的问题,请咨询总队防火监督部建审处。联系人:王丹晖,联系电话:020-87119077。6YwF![Dba2rM,l
R+p9rAW.VH+b0s9JA%^
附:1.关于高层民用建筑中商场疏散人数计算方法问题的请示
r#?7JY V!|6w&Q([qx 2.关于广东省公安消防总队来函的回复
&Zp(X~8sj8eN
p'F? V6rN5D1|c Gpj8w,H*k&L:r$A ~
eud2|$v4LFk] M
广东省公安消防总队F-V'P5MSA`(V$S
二○○七年二月二十六日NT%v,QsVtH

9X7s+l qZ2F}d a s;_5Q-d*c(| Wh
主题词:高层民用建筑△  商场  疏散人数  通知6Get(JIZx
广东省公安消防总队                 2007年2月26日印发'W+Bo z!{W
+H0jBA ?*bW
\4b#u5C&D_;GF4?X
+Y\jo Q:NE

TW1M r Bz$^.`-N%n 广东省公安消防总队文件
h8E h@`#z+p G D:uAi!B)Yk
广公消(请)〔2007〕1号                签发人:董贵龙
SYLL q Y,i;F?{
fi{+c M u'Ub 关于高层民用建筑中商场疏散人数
P(]"[*RB]/k/e"{ 计算方法问题的请示L O1IJ hCH|%|
P6H/J|?3D3z6U
国家标准《高层民用建筑设计防火规范》管理组:jk_w)Y*Ii
我总队在工作过程中遇到高层民用建筑中商场疏散人数的计算问题,特此咨询。高层民用建筑中商场的疏散总宽度按百人宽度疏散指标确定,但在《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045中并未说明如何计算商场疏散人数。对商店建筑疏散人数的确定,在《建筑设计防火规范》GB 50016和《商店建筑设计规范》JGJ 48中均有规定。关于高层民用建筑中商场的疏散人数如何确定,请规范管理组给予明确答复为盼。f5Tx'eXB8z

N%I(ea/jO p-R3y \Y
&si7fc/]hq
d3pw:r"j^m
%k&j2w,H b/n.Z+W
广东省公安消防总队
7w5r]6aquI 二〇〇七年一月十日4|4p7?2R5K3Q
"AX3t:p O xU
/C6U"g)A.y~1?t

%f#_dV-cds:X.x jkAK8[ ZY

#sau2Tn
1He!e9J3E/N"n1J;N
*y"[]pW&o 7M g1rT\
hqg1ux's$K`

E uK ?e
z c0QKI+j TS| B
0sF'xD WDP,R*w
1AmKGQ:P~ qOrz[

Z%Ays Y)V 主题词:高层民用建筑△  商场  疏散人数  请示fA f1oAk[
广东省公安消防总队              2007年1月10日印发

bbmouse 发表于 2008-7-15 11:57

商场疏散真的是个很头痛的问题,经常碰到偷梁换柱的做法。广东出这个通知,就避免了一些模林两可的做法,希望湖南也能出这样的通知。关键是,这样的通知能让设计人员看到

ccad_001 发表于 2008-7-17 12:41

商业疏散本来就是一个不太好说清楚的事
"swVXsj/z5? 每个地方看消防部门是怎么要求的
7g:gP3~\N!D[ {z 和规范是有一点区别kN@"zn:s
我个人认为还是做的保守点好4p7tkmx;_J
对自己对他人都有利