313100 发表于 2008-7-18 09:44

请教一题:挑梁压入墙内的长度

若挑梁式阳台的悬挑长度为1.5米,那么挑梁压入墙内约为多少米?]4`}3uaAB9O
A、1.0米[P,eD+S
B、1.5米Gu.c-|6UY
C、1.8米
|Qf y+qJ|/hA8e5J D、2.4米
1L+uL%M e4[V%W!W)p 请说出理由,谢谢

bbmouse 发表于 2008-7-18 11:04

我记忆中好像是至少入墙2/3,但具体是多少,也不能很肯定,因为现在实际工程中,这样单纯靠入墙悬挑的很少,所以见得也少。应该是我至少十年以内没见过,以前考一级建筑师复习时记得有个入墙2/3的规定

顽强生命 发表于 2008-7-18 11:48

在80年代以前,设计规范一般都是1:1ll6p:XnJKWn
从80年到90年末期,设计取值都是1;1.5*e0R/Xkh2k iu%b2W/Y3_
现在有的按1:1.8倍。大多数设计人员都是取1.5倍进行计算挑梁的配筋。&Sa7D!b!L.@(W
这个系数主要由建筑物的重要性决定的。
f&`#tMlv5RZ;Z 按一般建筑物考虑,你的答案应该选择C是比较正确的。
*a!Y3ic"x:SWP.E^:o 从安全角度考虑就改选择D。
#u|(Q7` zp/]7M)`(s.S 'n8f5S x!l'v,y.Z.r(h$^
[[i] 本帖最后由 顽强生命 于 2008-7-18 11:52 编辑 [/i]]

313100 发表于 2008-7-18 13:12

模拟光盘的答案选在d7p Fg q/cX z
按书上说挑梁压入墙内的长度一般为悬挑长度的1.5倍左右

xieqinjian 发表于 2008-7-18 14:17

梁压入墙内的长度一般为悬挑长度的1.5倍左右,本例悬挑长度为1.5米,
G0u%Dy6{n 1.5*1.5=2.25m
J7O @/X@aNa 最接近的答案选D。

houke229 发表于 2008-7-19 16:57

[quote]原帖由 [i]xieqinjian[/i] 于 2008-7-18 14:17 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=387170&ptid=56893][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url],z)tF:y/^3x#?[Key
梁压入墙内的长度一般为悬挑长度的1.5倍左右,本例悬挑长度为1.5米,
)JqGq5w&H&{ 1.5*1.5=2.25m&cM?~`p s8W0Q
最接近的答案选D。 [/quote]N"w&\)cilal

M:eh'F$L X?+eE N 同意,计量第一章上有不小于1.5倍

deng0925_484 发表于 2008-7-21 08:17

考试还是按教材好了

zzp_xx 发表于 2008-7-21 11:48

按照教材明显是选D了,呵呵,好像是1.5倍

依晨 发表于 2008-8-13 09:52

同意楼上的意见!

xiejian 发表于 2008-8-14 08:26

2006版技术与计量第20页"挑梁压入墙内的长度一般为悬挑长度的1.5倍左右."本例悬挑长度1.5米.计算式1.5*1.5=2.25.M.题中2.4M最接近.因此选D