施工单位请教各位搞结构设计的一个钢筋问题
某地下车库,框剪结构,采用无梁板,厚400,配筋B:12HRB400@140,T:14HRB400@200,梁采用暗梁,配筋:900*400,上筋6根18HRB400通长(其他原位标注的支座处钢筋10根18HRB400),下筋10根18HRB400 框架柱有2000*2000柱帽 轴间5500!~UE{D+m'O4x在图纸无具体说明的情况下:X\YT5rM}@c+z
1、暗梁的支座边缘是以柱帽 还是以柱'R-t%}x'EV)G.uh4W
2、板的通长钢筋与暗梁的纵向受力钢筋是否需要重复设置 1.暗梁的支座边缘是以: Ln为净跨度, Ln=L-2Bce/3
2Bce为柱帽在计算弯矩方向的有效宽度.
2.板分柱上板带和跨中板带.
板的通长钢筋与暗梁的纵向受力钢筋可以不用重复设置.
[[i] 本帖最后由 干果子 于 2008-7-28 11:00 编辑 [/i]] 感谢楼上的解答
不知道答案1的理论依据可以在什么地方找到 我今天上午问了图纸的设计人员 他答复暗梁应以柱边线为支座起点 可能他是怕麻烦 解释不清KC;Mjw+qw;xh'f E.[
我想再附加的问一下 这个有效宽度如何计算?
[[i] 本帖最后由 woshiliumang 于 2008-7-28 17:10 编辑 [/i]] 1. 这个有效宽度如何计算:
在TAT软件中,对于无梁楼盖结构来说,由于没有梁和柱子相连,一般我们必须按照规范中的规定将板简化为双向等代框架梁进行计算。因此,在用P MCAD对无梁楼盖进行人机交互式建模时,首先应确定等代框架梁的宽、高,也即确定等代框架梁的刚度。一般来说,等代框架梁的刚度由板宽决定:我们通常取柱距的1 /2板宽为等代框架梁的宽、高。确定等代框架梁的刚度之后,再将等代框架梁作为普通的主梁输入。比如下例中横向柱距为5400mm,则该向的等代梁截面定义为2 700mm*2700mm,纵向柱距为3000mm,则该向等代梁截面定义为1500mm*1500mm。然后将所定义的等代框架梁布置好
2.暗梁的上、下纵向受力钢筋应分别取柱上板带上、下钢筋总面积的50%。 D9E3q YI?i
且下部钢筋不宜小于上部钢筋的1/2。 [ f,V"Fw;v,bv V
你说下筋10根18HRB400可以实配下筋6根18HRB400。
[[i] 本帖最后由 干果子 于 2008-7-29 10:47 编辑 [/i]]
页: