hydrway 发表于 2008-7-30 13:41

安装工程技术问答

为活跃讨论气氛,提高大家的专业知识,特推出有奖答题、出题活动,第一个答对者奖10金币,给出详细解释说明者再奖10币,回帖出题(出题限工程方面)视出题质量同样奖10~20金币),对朋友们出的题进行回答的,同样有效,谢谢你的积极参与!
O/]g{3Z2W6} z i:^ys7M
[color=blue]第一题:[/color][quote]排水管在管道井内加阻火圈有什么规定?有什么规范可查?  [color=red]答案见2楼[/color][/quote]

hydrway 发表于 2008-7-30 13:46

自己先回答第一题Nn x4{h4j5m'u/Q\
'm(al%Y+U r0I\
GA304-2001标准《建筑排水UPVC塑料管道工程应用规程》的要求,高层建筑和有防火要求其他建筑的下列部位应设置阻火圈:
eu"HDt} 7x(LOv-Nxum,A%bG

Vi'PN}#j 1.明敷管道的立管管径大于等于110mm时,在楼板贯穿部位应设阻火圈。 %Y'T!D6]e'l;WQ~A

}i!HH/k-o1H1P#? 2.明敷管道的横支管与暗设立管相连接的贯穿墙体部位应设置阻火圈。
B9j,B `6]&ZxA D voNE!U
3.横管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体两侧均应设置阻火圈。
1T)~B!k2Z%t
s*n/?#K1c @isD 4.排水通气管穿越上人屋面或火灾时作为疏散人员的屋面,应在屋面板底部设置阻火圈。
A7s1sMh.d.d2|!R b T2C$ai
5.阻火圈的耐火极限应不小于安装部位建筑的构件的耐火极限。

hydrway 发表于 2008-7-30 13:48

第二题
^FWe!fXx [quote]1.明敷防雷引下线近地端为什么要加以保护?t"EHU0GN8R
2.防雷引下线设置断接卡子的目的是什么?
"Ih'@5Rx\ [color=Red]答案见4楼[/color][/quote]

wh87898 发表于 2008-7-30 15:41

1.明敷防雷引下线近地端为什么要加以保护?YH Rg$R;IbfR
目的有两个:(1)在易受机械损坏的地方,加保护管后防止防雷引下线受机械外力而损坏;(2)在人们能接近的地方,加绝缘保护(套硬塑料管或包缠绝缘材料),一旦雷击时,可减小接触电压。D!x;T` D;e"fQ8X^
2.防雷引下线设置断接卡子的目的是什么?
ta~Ks4w@(j+|I 设置断接卡的目的是便于测量引下线的接地电阻,供检查用。规范指出:设置断接卡是对有多根引下线的场合。当建筑物(例烟囱)只有一组接地极时,不应该设置断接卡;当建筑物(例厂房)有两组及以上的引下线,每根引下线下有一组接地极时,设置断接卡可分别测量每组接地极的接地电阻。

hydrway 发表于 2008-7-31 12:45

接着出题
K'_+FI(n2U.hPdN [quote]管道的支架为什么管径越粗支架的间距越大?[color=Red]答案见6、7楼[/color][/quote]

建筑工人 发表于 2008-8-2 13:53

[quote]原帖由 [i]hydrway[/i] 于 2008-7-31 12:45 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=392679&ptid=57716][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url],] Q!b(G(}RdM@yj
接着出题
(R?G&`0qg.iC [/quote]
/S!TIzJt$WU k7yl,~f&?]
管道支架和单根管道长度没关系,因为管道肯定要通过联接方式接起来。管道支架的间距随管道直径变大而变大是因为管道直径大的强度和刚度也大,所以需要的最小支承距离就大。小管道的支架距离就相应变小。但是不是说单纯由刚度或者强度一项决定,要经过计算后比较的(取较小值)。
m oe@'G 并不是说小管道比较轻,而大管道比较重应该大的间距小,小的间距大,实际上不是这样的,有本书《简明管道支架计算及构造手册》说的比较明白。

glfpoilkjmnb 发表于 2008-8-4 15:18

楼上讲管架和单根管无关,这不正确,DN15的和Φ200的单根管,支架距离能一样吗?相同材质管道,管径越大,刚性越好,强度大,管架间距大些,反之小

hydrway 发表于 2008-8-8 15:30

高低压接地是否可以共用?

[quote]车间内既有十几台低压电动机,外壳接零,又有两台十千伏电动机,高压电动机接地可不可以和低压电机接地公用。[color=Red]答案见9楼[/color][/quote]

漫宇 发表于 2008-8-8 16:11

整个建筑采用的是综合接地系统吧,无论高压电机还是低压电机都得和综合接地系统相连,形成接地通路。设备本身还带有保护接地装置吧,设备的电源电缆也有保护接地线,所以不需要再单独做接地吧。

hydrway 发表于 2008-8-9 12:51

[color=Red][b]出题[/b][/color]
!a r S:n2q}6`G k r4]!Fe.Id.@
[quote]无敌梦(670417317) 09:51:18
(]/r,T+i/Vx GJW? 谁知道消火栓系统通常哪个地方要用橡胶软接头,偏心大小头?具体位置?
NIlpL*`D}
nP5Nqv*y 橡胶软接头的作用是什么?[/quote]

水处理专家 发表于 2008-8-28 12:46

回复 10楼 hydrway 的帖子

消火栓系统的不太清楚,但是橡胶软接头一般是用在有振动,需要减震、缓冲的地方,用上他如果是维修也方便。偏心大小头是为了统一一定标高而设置的变径,所以易区别于同心变径。czQ5@;Z_'[.l
r&ztN%e^8R8O
基于此作用上,橡胶软接头一般用在水泵房内比较多,还有就是在伸缩缝的地方,但伸缩缝的地方设置比较少!

hydrway 发表于 2008-9-1 17:18

[color=Blue]有一题[/color]\5` O"\f%U

\3T#C"Yh;Q/`7r#YA [quote]高层建筑施工增加费,安装工程中是全部计取还是部分计取?比如:地下2层,地上24层的商住楼,安装工程在计取高层建筑增加费时是只计取地上部分的,还是地下与地上都计取?
3p*Eu7?9j3Ih 地下部分是不是还要计取洞库施工增加费?[/quote]

漫宇 发表于 2008-9-16 08:41

高层建筑增加费,是指高层建筑施工时,人工降效、材料、工具垂直运输增加费用、施工用水加压泵台班费用、工人上、下班使用的外用电梯,上、下通讯联络等所发生的费用。
"u#J.Zcl}$KY 具体费率(辽宁地区见附图):{6fFtD!F'I
6u"Y,F j9_8V|;S(EzWX
洞库施工增加费辽宁地区没有。

建筑工人 发表于 2008-9-20 09:07

请教各位KBG管是一种什么管材,它和普通钢管有哪方面的区别,主要用在什么方面的。希望哪位用过的指教一下,多谢了。

马甲 发表于 2008-9-20 17:01

[quote]原帖由 [i]建筑工人[/i] 于 2008-9-20 09:07 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=412260&ptid=57716][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]
+c zX ^S$}q 请教各位KBG管是一种什么管材,它和普通钢管有哪方面的区别,主要用在什么方面的。希望哪位用过的指教一下,多谢了。 [/quote]
$lU [l Wa-z1^VB;K 从别处找的,学习一下吧
l&Db{wH
`w(b y!C:v KBG也属于薄壁镀锌钢管系列,和JDG区别不大,主要的区别在连接方式上,前者也称扣押式薄壁钢管,连接方式为扣押,一旦压死则管与管不可拆卸;后者称为紧钉式薄壁钢管,连接方式为紧钉连接,拆卸方便,应用范围较广。
8D2R,I RZ*sA K-扣压式连接(C&he~-~i
B-薄壁1v._zn Jt.Y4w m g)c{`W
G-钢管 ls;N#I,[
kbg管应该指的是采用套接扣压式连接技术,取代传统的胶水连接或焊接施工,且无须再做跨接线的线管,而不是某个品牌,KBG管是个材质型号,和SC,G管一样。就是管壁薄了一点.就是穿线管子,一般用在地下层他价格比SC管便宜一点,从外观上看不同的,有一层釉彩一样的镀层!
6s:G I{| YR&xB B KBG钢导管经精密加工而成,双面镀铬,既美观,又有良好的防腐性能。 [lm'?)N3Q vOU
无需焊机和套丝设备,也不需要做跨接地线,无须刷漆,省却了传统熔焊和套丝等复杂的施工工序。只需
bYrS{vI0[ 将直管用接头连接管与管,螺纹盒接头连接管与接线盒,定位后用紧定螺丝紧定即可。,lp `H&N2}6p
1. 使用范围:
/Z8hgU6Vyp (1)用于室内正常环境和在高温、多尘、有震动及有火灾危险的场所。也可在潮湿的场所使用。不得在特别潮湿,有酸、碱、盐腐蚀和有爆炸危险的场所使用。
iF2q:\ J.\5[X]c 可以用于室内的明敷设和暗敷设。
3v1G7u XsN*s~0]\ 主要规格有:(直径)16.20.25.32.40.50等。YB:s$K3J q'^-Y-]
壁厚:1.0;1.2;1.6三种
f+]s*a^x KBG镀锌管特点:
!nJ5fx'k9|`b"X4E 1 .重量轻:在保证管材的一定强度条件下,降低了管壁的厚度,使管材单位长度的重量大大减小,即电线管为它的1.1~1.8倍;焊接钢管为它的2.7~4.1 倍,从而使施工安装、装卸搬运带来了很大的方便。 h o@ tc&qS;X
2.价格便宜:管壁由薄壁代替厚壁,节省了钢材,使管材单位长度的价格大幅度下降,从而降低了工程造价。
,LN5Me'Y}b8h7g 3.施工简便:管材的套接方式以新颖的扣压连接取代了传统的螺纹连接或焊接施工,而且无须再做跨接,即可保证管壁有良好的导电性。省去了多种施工设备和施工环节,简化了施工,提高4~6倍工效。既加快了施工进度又节省了施工费用。 v1t:UZ _Ilbeo
4. 安全施工:管材的施工无需焊接设备,使施工现场无明火,杜绝了火灾隐患,确保了施工现场的安全施工。
!h"y ^6^T~ 5. 产品配件齐全:除直管外有配套的直管套接接头,有与接线盒、配电箱壳固定的特殊螺纹管接头,还有四倍或六倍弯曲半径的90o弯管接头。另外有供施工用的专用工具扣压器和弯管器。
(e ]+^9OpdX*];^ (2)使用环境温度为-15℃~+40℃

wdzalrf 发表于 2008-12-3 13:28

很好的资料,下载了