bfm929 发表于 2008-8-6 14:54

檩条扩孔这样加固可以吗

最近刚做钢结构设计,碰到一个问题,那就是屋面檩条因为孔位不对,现场扩孔了,业主要求加固,后来我就在两檩条连接处内侧加一块钢板使其加固(相当于檩条处在檩托和钢板中间),不知道这样的做法行不行,请有经验的高手过来看看,小弟将不胜感激:)

linhai2 发表于 2008-8-8 17:10

螺栓孔的偏差超过允许值时,应采用与母材相匹配的焊条补焊后重新制孔,严禁用钢块填塞;螺栓孔不得采用气割扩孔

北极燕鸥 发表于 2008-9-23 10:54

翻规范啊 实际操作不用气割,难道用磁力钻啊 没操作空间啊

形意 发表于 2008-10-15 22:38

有问题是一定的 但没那么严重 施工的时候 很多都控制不住的