建筑新时代论坛's Archiver

【热门搜索】建材Autocad膜结构钢结构加固招聘工程机械测绘建筑材料工程造价建筑施工图

asdfg545 发表于 2008-8-27 09:14

如何布置预应力钢筋

当为计算好刚束数量的主梁布置刚束时,主要考虑哪些影响因素?最后要通过什么指标达到一个什么样的结果才算可以?还有索界在该处如何应用?

www1970 发表于 2008-8-27 11:32

主要是构造方面的要求:规范要求的保护层厚度,刚束间距要求,及锚具的构造要求,张拉空间的要求等等

northwestwolf 发表于 2008-8-27 15:43

关于如何布置预应力钢筋

楼上所说很对,此外还应考虑与梁内钢筋是否有干扰,这是设计人员常常忽略的地方。索界是计算中必须要考虑的问题,如果计算可以通过,满足要求,说明是符合的。

asdfg545 发表于 2008-8-27 15:57

如果用桥博算的话,看哪里的数据可以判断所配置的刚束合理?

gexiin 发表于 2008-8-27 21:22

通常咱们计算上部主要分承载能力组合和正常使用组合,看你计算的结构是否满足要求,主要看两个方面:
o#M9F4l;ef 1、强度(承载能力组合1),只要强度包罗图能包住,或相差不多就可以。
4GrLx\!MU0L4D 2、应力(正常使用组合1-3),正常使用组合1为长期效应,正常使用组合2为短期效应,正常使用组合3为标准组合。所以我们看拉应力时主要看组合1、2,而压应力看组合3.p%p+z T ~2P`
只要强度和应力满足要求,说明你布置的钢束就是满足要求的,至于说是合理,主要是让你的应力曲线看起来比较均匀,截面上下缘应力满足要求即可!!具体还要多试验一下,自己感觉吧!

asdfg545 发表于 2008-8-28 11:28

:)   
S,{@/ru[5VA$F 这下明确了许多 v#O;MGS^DeA
像承载能力和正常使用方面的知识在你的相关教程里已经学习过了 现在感觉概念清晰了5pn)rIdO|5|+L
再加上这次的 收获很大
M:vF*O!`P4~1?W7i 真是谢谢你了

gexiin 发表于 2008-8-31 08:40

对于预应力结构,调束是一个复杂繁琐的过程,还好对于常规连续梁都有以前的例子,只需把他的钢束形状和型号搬过来(这可是省事的办法,对于特殊的可就不行了),稍微调整一下,再看一下上面说的结果满足不满足!!nA IW*d b
实际上计算是一个积累的过程,看到钢束应力图靠上了,你可以把钢束向下调整(简单说这个意思,不一定准确),这样钢束应力就向下,努力的试验,积累经验,时间长了就知道布束是怎么回事了!!(适用初学者)
5i[4x#k;z? xm0y*f-n[ s
[[i] 本帖最后由 gexiin 于 2008-8-31 08:46 编辑 [/i]]

方圆 发表于 2008-8-31 22:17

谢谢!很有见解的!

页: [1]