zlf2008 发表于 2008-9-10 16:09

帮我算一下工程量,谢谢!

帮我算一下工程量,谢谢!谁帮我算一下工程量,我不会。麻烦各位了。最好有计算式,谢谢!S7`Xk2C\cd

*^y5izt [attach]166502[/attach]
9^?R:F/A(w.P0W%a -P+M!O @TYp$S o
  
np"Jq3g ~(| 配电箱高度1.4m`6S D/v!_Xk
7WR3w3`6V_y%]q(A
水平方向尺寸:ERUi$Kc7W7Z,A3dP
       配电箱出来向左长度=3.2m,再向下=3.2m,再向左三个间距=2.1m,向右到开关=1.1mw$L_fNH

a6jC.Rq[&v 带黑点  [img]http://www.yjf8.com/bbs/attachments/month_0809/20080910_b67157be2df25ebf1c9ccA95noTF69RV.jpg[/img] 的是双管吸顶日光灯,  [img]http://www.yjf8.com/bbs/attachments/month_0809/20080910_c55f3d970b0a9c7a17a3kqf6vJ0axh3P.jpg[/img] 代表日光灯。
s:o6ng'|Xq *j}3|a+X.U&F6I~
(不知道虚线是干嘛用的呢?用计算吗?)
9J8?.v&FW;mr@
Yl\+T8~;L |`.IF 谢谢热心朋友的解答!

漫宇 发表于 2008-9-16 08:30

首先要知道楼层的层高(3米?),灯具穿线的管路是SC,PVC?多大管径?
%u9K!zk:dW4u,l 虚线表示由这个灯给那个灯引线,不用算。6v.C@3@0ls5QiK1l,r

/Q\[Dd]+E g| 大约算下  PVC15:3.2+3.2*4+(3-1.4)+2.1*2=21.8米
U*MkX-Kay(`Y                     PVC20:2.1+1.1+(3-1.3)=4.9米
;l'L@c$rH Qc&w!XS^                     BV2.5: (3.2+3-1.4)*2+1.5*2+(3.2+2.1)*2+(3.2*3)+(2.1*4)+(4.9*5)=65.7米
]h dEw.HQY[           接线盒:9个
'oU `^qk{t           。。。。。。

hydrway 发表于 2008-9-21 17:23

带黑点的应当是应急灯(普通双管带电池的)。
X6B,Vw{8u /Sx ef4h
实线上画三道斜线的表示3根,写着4的表示4根,写着5的表示5根,不写也不画线的表示为2根。S%gP7{'d+jS7o

G8d"w![ U$x 如此,自己计算一下。