高层住宅楼应急照明设计问题

高层住宅楼应急照明设计问题
H]%d8T(cHO#jK )B"G fkW@d
    问:高层住宅楼应急照明应如何设置?.dn-To3t;}
    答:根据高规GB50045-95 3.0.1条9.1.1条规定,10~18层住宅为二类高层建筑,19层及以上住宅为一类高层建筑,居住建筑中的应急照明(含疏散指示灯),供电负荷等级一类高层住宅按一级负荷要求供电,二类高层住宅按二级负荷要求供电,在9.1.3条中规定“消防用电设备应采用专用回路供电……”,又根据民规JGJ/T16-92 C.3.1条规定,“应急照明其电源转换时间应满足≤15s。”:~7y m1Mg+ox2Ql ^(W
    现时收集各地如何处理上述应急照明和疏散指示标志的作法,有以下几种,即: i1z}A8t$o.T(YKc
    1.市电+发电机自备电源,组成树干式供电系统,在各终端配电箱处自动投切。KfuATV#^
    2.市电电源+发电机自备电源+集中蓄电池电源(EPS),组成树干式供电系统在各终端配电箱处自动投切。
OzkB{'FJ     3.市电电源+集中蓄电池电源(EPS),组成树干式供电系统,在终端配电箱处自动投切。
Z7[i.[.F5HF     4.市电电源+自备电源(含发电机电源或蓄电池电源),在变电站设置的应急母线段配出专用供电干线回路,树干式供电至各终端配电电箱。s6^1CW |q9U
    5.市电电源,配出专用供电干线,树干式供电至各终端配电箱,所属各灯具均自带蓄电池电源。
:[!V/V vV] 大致有以上5种形式,这几种型式,均符合上述规范条文的规定要求,或满足一级负荷中的特别重要负荷的供电要求。i0Q!~o A$a
    本着“以人为本”的宗旨,灾害时(含火灾)在20(30)min的时间内,将有关人员疏散至安全场所,故如何确保在有限的时间内应急照明的安全可靠供电,是我们应该认真思考的问题,又鉴于住宅这类特殊建筑和其他公共建筑的使用性质不同,使用人员群体差异,其处理方式应有所区别,首先来讲,住宅的管理,较其他公共建筑的管理应是简单、经济、运行费用要低,故提出以下看法,供参考或批判。
Jy$W1h?Cr"l|(R     1.在一类高层住宅的应急照明,疏散指示标志,宜采用上述5种方式中的第1或第3方式。
#U!W9m*q!ED     2.二类高层住宅的应急照明,宜采用上述5种方式中的第4方式。 KH(@0]&Cp6_n
    各终端配电箱,宜按每8层左右设置一组,各应急灯具应现场能灵活开停,且应由消防中心强制开启。"Zq]i\`V+t?N
    另外在住宅底层,附设的商业服务网点,设还是不设应急照明,这可根据高规GB500045-92,2.0.8条,2.0.17条9.2.1.3条的规定,很明确不应设置应急照明。