我也做过这种前室
可以参见新版的住宅设计规范过两天我把方案和规范加入bBX VctP]
说实话
我也是偷了个空子
因为<高规>是不允许l#KwKu(^
但新版的住宅规范允许jpbG,[7W)? w
有冲突
但应该已新版的为准 `"K0qZ ge{n6C%oP
C bw(JL,dUq0G
呵呵
[[i] 本帖最后由 清风暮雨 于 2007-3-25 18:24 编辑 [/i]]
可以的,
这种前室我刚做过,咸阳的消防部门通过了
是个三合一的前室.
因为在新出版的住宅设计规范中是同意的2k+Bo8`{8UP!K
不过我不打算再做这种w+v gdUzwY
因为反对的太多
理由可以说清.但的确很危险
回复 #1 rk35 的帖子
大家都很积极啊,真的令人感动。我们这里地方上已经明确,三合一不允许! 对楼主的三合一前室分析了一下,从附图中可以很清楚的看出优劣:'OI.uWi*{RN(y1.消防逃生的基本流线为:[color=red][b]非安全区域(一般为房间等)通过[color=blue]疏散出口[/color]--》半安全区域(一般为走道)通过[color=blue]安全出口[/color]--》安全区域。[/b][/color]Bi3r3q"B%K
[color=black]图中[/color][color=#ff0000][b]非安全区域[/b][/color][color=black]指住户室内、[/color][color=#ff0000][b]半安全区域[/b][/color][color=#000000]指过道、[/color][color=#ff0000][b]安全区域[/b][/color][color=#000000]指疏散楼梯间、前室或合用前室(疏散楼梯间的安全等级更高于前室和合用前室)。[/color]"@E-m;v#~HTR8m
[color=#0000ff][b]疏散出口[/b][/color][color=black]指户门,[/color][color=#0000ff][b]疏散出口[/b][/color][color=#000000]指疏散楼梯间、前室或合用前室的门。[/color]*kv"h`s#O,h
[color=#000000]2.应注意的是[u][b]处理图[/b][/u]中右面一户的户门[color=red][b]应[/b][/color]为[/color][color=blue][b]甲级防火门[/b][/color][color=black](因为其直接开向前室,应提高防护级别),左面和下面的2户户门[color=red][b]可以[/b][/color]采用[/color][color=blue][b]乙级防火门[/b][/color][color=#000000](因为其只是开向走道)。[/color] @k~.?#e,@G(\
[color=#000000]3.从功能分区上看,[u][b]原图[/b][/u][/color][color=#ff0000][b]非安全区域[/b][color=black]与[/color][b]安全区域[/b][color=black]通过户门相连,没有了[/color][/color][color=#ff0000][b]半安全区域[/b][color=black]的过渡,即使把户门做成[/color][/color][color=black]甲级防火门(此时户门既是[b][color=#0000ff]疏散出口[/color][/b]又是[b][color=#0000ff]安全出口[/color][/b]),[b]安全系数依然大大下降![/b][/color]f#]nuQ-V!HX
[color=#000000]4.至于规范的条文解释([color=#333333]这两个楼梯是独立的空间,即便有一个楼梯进烟,还能保证另外一个楼梯是无烟区,《高规》第6.1.2条条文解释[/color]),我认为倒不是主要原因--[/color][color=#ff0000][b]安全区域本身不考虑着火,在规定的疏散时间内,也无需考虑烟气的干扰![/b][/color][color=black](当然正压送风是不可缺的)[/color]USx"Y+BY3n }
[b][color=#ff0000][/color][/b]9q0Xq:VVS1?
[color=black]注:[/color][color=black]我的解释与规范的说法并不完全一致,比如[/color][color=black][b]规范中的[/b][b]安全出口[/b][b]指疏散楼梯间或室外[/b][/color][color=#000000],并不是疏散楼梯间、前室或合用前室或通向室外的[b]门[/b]。--[/color][color=#000000]之所以这样分类,是便于借用建筑学的功能分区和流线分析,使消防疏散问题更清晰、更直观。[/color]
[color=#000000][/color]0SwRw n)U
[color=#000000]欢迎大家提出不同看法,共同讨论。。。[/color]