高层住宅三合一前室是否可行?高层可开向前室的最多是几户?
[color=black]欢迎探讨!好建议必奖励。[/color]l.X,Fd(cr)B%Q v[b]一,有关高层住宅三合一前室问题:[/b]
高层建筑的安全疏散是一很重要的课题,为解决十八层以上单元式住宅两个疏散出口的问题,及楼梯公共部分面积尽量少的原则,设计时将疏散楼梯设计成剪刀楼梯是比较常见的处理手法。如果前室合用一个~即典型的三合一前室。如下图:MV0yq`l ^ o:A CaM
[attach]23334[/attach]dzL$R1f0\5aVd
引用消防局讲义:由于高层建筑的竖井是火灾蔓延的主要途径,《高规》里规定,竖井应每隔2-3层用相当于楼板耐火极限的材料进行封堵,且竖井的门应为丙级防火门,但电梯竖井却没有此规定,一旦发生火灾,容易通过电梯竖井蔓延,因此三合一前室的危险性很大,不利于安全疏散。
最近碰到一个施工图也是一个三合一前室。消防部门不同意。后来稍做修改通过了。效果不理想(如下图)~[color=#000000]欢迎探讨。[/color]
[color=#000000][/color]-|h7a,y/q3d
[attach]23335[/attach])hfH&M/^ \"E;N5}
[b]二,有关高层住宅部分户门开向前室的问题:[/b]
《高规》6.1.3 高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门。
这个部分指几户?如图3的四户开向前室是否可行?下图:四户开前室1d#u ]1{Q
[attach]23336[/attach]$X1]"QwxD b w$_
UC$ET$z+b
另外,大家[color=#000000]平时做施工图中如有碰到疑问~欢迎提出探讨,互相学习共同进步。本贴抛砖引玉。[/color]
[color=#000000]唯有提出好的问题才有好的答案。好的提问重奖![/color]V*vGE_
y~ CzgK'AC*S_
[[i] 本帖最后由 rk35 于 2007-4-5 03:26 编辑 [/i]] 这个帖子发的好
还没正式独立搞过高层
要努力学习:) :) 好帖子:谈谈个人看法。
1、支持消防局观点,为保证消防安全,2个疏散方向保证相对独立是必要的。ovI6uZ-W{O#\[
2、各地住宅规范对分户门开向前室要求是不同的。从上海而言,消防楼梯前室不得小于4.5平米;开向前室的分户门为乙级防火门,且不得多于3扇,开启方向为可向户内开启;无开启窗的前室的增加加压送风管井。从这些看,楼主的图纸在上海还是需要改进的。
3、高层住宅必须有一部为消防楼梯,所以井道间用墙砌筑是很常见的,但是楼主说的丙级防火门确实不大理解,如果为了防火,应该是在每层电梯外增加一道甲级防火门呀,道理应该同不同楼层共用通风管道分层设防火阀一样。电梯门采用防火门是没啥意义的,管井上下是连通的,电梯自身6个面若要防火都该防。ePyNG.?
4、除了前室问题,个人以为在1梯4户方案中,局部住宅的户间开窗过近,一般说来,转角两侧的窗口之间最近边缘的水平距离不应小于2m。 就简单一点说说防火门吧,Bx \1Wxz4}
甲级防火门多用在防火墙上开门,作用和防火墙基本一样,
乙级防火门一般用在地下室出口,高层住宅分户门,)J1H8xh7t~_r9e
丙级防火门用于管道井门。v]Y&i S
有具体要求的设备用房门按规定为甲或乙。 [quote]原帖由 [i]mm_lin[/i] 于 2006-10-18 15:36 发表
:) 好帖子:谈谈个人看法。
1、支持消防局观点,为保证消防安全,2个疏散方向保证相对独立是必要的。%Wf:Q Tz7i}
2、各地住宅规范对分户门开向前室要求是不同的。从上海而言,消防楼梯前室不得小于4.5平米;开向前室的分 ... [/quote]
[i]mm_lin[/i] ,拼音就叫林妹妹~不介意吧:lol I&ri"ny
上海可以3户开前室不错啊,福州这里3户还不一定行~要看消防是否同意。不知道其它地区是什么规定的?
丙级防火门是用于管道井的,开向合用前室的是甲级防火门。原贴的说的比较含糊。这里更正一下。
这个方案虽然消防部门通过了,但修改后效果很一般。是否有其它更好的方式? 是错了,新高规后还没做高层住宅呢
更正一下,高层住宅分户门为甲级防火门。
具体见高层民用建筑设计防火规范*Wk2txI Nt q,^F
6.1.1.2 十八层及十八层以下, 每个单)y%igAQ2R
元设有一座通向屋顶的疏散楼梯, 单元
与单元之间设有防火墙, 单元之间的楼h.Y7C6^8r M ]b
梯能通过屋顶连通、 且户门为甲级防
火门, 我感觉你说的不对,你引用的是18层以下一个安全出口,入户门才需甲级防火门,当做剪刀楼梯后是两个安全出口,户门开向前室只要乙级防火门就够了. 三合一前室现在高规说明6.1.2.4已经明确说明:还有—种与消防电梯合用的前室,两个楼梯口均开在—个合用前室之内。这两种设计,都不利于疏散,不能采用,更不能推广。W EbaQ
四户开向一个合用前室感觉也不是很好,觉得你可以分开天向二个不同前室(前面说了最好是设二个前室) 这种设计比较符合消防要求。请看预览图。 请问两个楼梯不是剪刀梯,而是两个独立的楼梯,能不能合用前室,请看附件 [quote]原帖由 [i]lidu666[/i] 于 2006-10-20 11:12 发表GN N-`$Ar.D
我感觉你说的不对,你引用的是18层以下一个安全出口,入户门才需甲级防火门,当做剪刀楼梯后是两个安全出口,户门开向前室只要乙级防火门就够了. [/quote]
不过18层以下做剪刀楼梯太浪费面积了。不知道有没有人做过?甲方是否同意?公摊面积明显加大了对业主买房不利啊。5k"A)hyZpwJ-g;i
{P5k'w7kX
0I:AEfs KO s-\ ^1h
楼上毛毛羊的问题,等待高手来回答。我来奖励:lol 。
[[i] 本帖最后由 rk35 于 2006-11-2 12:50 编辑 [/i]] 可以电梯与剪刀梯其中一个出口合用前室,剪刀梯另一出口利用部分走廊做前室.这样可以满足规范有不太浪费面积. 不行!每个防烟楼梯间应该有各自独立的前室(剪刀楼梯原则上也须设两个独立的前室,万不得已才合用),前室合用的话,也只能看作为一个疏散出口 《高规》第6.1.2.3条规定:剪刀楼梯应分别设置前室。[color=Red]塔式住宅[/color]确有困难时可设置一个前室,[color=Red]但两座楼梯应分别设加压送风系统[/color]
我想这样的话三合一就没有问题了吧。6X9]Adz? W
[[i] 本帖最后由 毛毛羊 于 2006-11-28 20:42 编辑 [/i]] 做剪刀楼梯时的三合一前室的问题不在于合用前室(限塔式住宅),而是规范规定的是部分户门开向前室,当全部户门都开向前室时,消防局一般都不会同意.另外毛毛羊的两个楼梯合用前室也是不可行的(高规合用前室的情况紧限于塔式住宅的剪刀梯前室) 谢谢楼上的解释。
不过我想如果塔式住宅剪刀楼梯可以这样做,我的也应该可以吧。理由有二
1。这两个楼梯是独立的空间,即便有一个楼梯进烟,还能保证另外一个楼梯是无烟区,满足《高规》第6.1.2条条文解释中的第一条
2。再加上这两个楼梯间分别采用加压送风系统呢(请看条文6.1.2.3条)
是不是我掉进某种陷阱不能自拔了,还望高人指点,先谢了
版主你好!那就是说《高规》第6.1.2.3条这种情况下,合用前室的剪刀楼梯不能再和消防电梯合用前室了,这样理解对吗?-K[6^M_ c-o3I
[[i] 本帖最后由 毛毛羊 于 2006-12-1 15:04 编辑 [/i]] [quote]原帖由 [i]毛毛羊[/i] 于 2006-11-2 10:24 发表1W/~n4V/i7N
请问两个楼梯不是剪刀梯,而是两个独立的楼梯,能不能合用前室,请看附件 [/quote]"V$tDh$W9O(?,hA
我认为这样加一个防火门就可以了。请看预览图 答案是否定的,三和一是不能采用的。 仅从高规6.1.2.3条(剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统)字面意思理解,三合一前室是可行的,只是实际工作中各地消防局控制标准不同. 我现在正在准备实施图2基本相同的高层啊....矛盾也在三合一上,....郁闷啊! [quote]原帖由 [i]tomboy007[/i] 于 2007-1-3 14:27 发表
我现在正在准备实施图2基本相同的高层啊....矛盾也在三合一上,....郁闷啊! [/quote]
A?_KG+yp~/K!y
首先建议你询问一下当地消防部门的意见。如果允许就不郁闷了。
如果不行的话,那也可以考虑按图2修改稿方案做,不过个人觉得这个方案不理想。 [quote]原帖由 [i]rk35[/i] 于 2007-1-5 06:13 发表'ZJZ u b
w ZIH)H|`
|iD!ACU6x
首先建议你询问一下当地消防部门的意见。如果允许就不郁闷了。
如果不行的话,那也可以考虑按图2修改稿方案做,不过个人觉得这个方案不理想。 [/quote]
T.@3Maz
我早就说过,大地方的消防单位很好说话,因为他们见过的多!我们这里的消防审核人员基本死搬规范! [quote]原帖由 [i]rk35[/i] 于 2007-1-5 06:13 发表mV omOkRNC T
)@;T qc4{)C Sb
首先建议你询问一下当地消防部门的意见。如果允许就不郁闷了。
如果不行的话,那也可以考虑按图2修改稿方案做,不过个人觉得这个方案不理想。 [/quote]!ExhM(X7fcH
6S Si#pcs
第二张图的安全出口之间的距离不满5米啊 各位看看这样的合用前室可以吗(防烟楼梯\消防电梯\普通电梯共同合用前室) [quote]原帖由 [i]mydata[/i] 于 2007-1-5 21:33 发表[#?)kJ Ad
第二张图的安全出口之间的距离不满5米啊 [/quote]C*KRN/Y'^
按图剪刀楼梯两个出口之间的距离大于5米。其实剪刀楼梯是很容易满足这一点的。预览图中红色部分的长度。$xB:K9C@1a'~ w
剪刀楼梯踏步18级,按最小计算17X260=4420mm(预览图紫色部分)。
只要再加上图中两段绿色部分长度就超过5米,还有横向的长度没算。 [quote]原帖由 [i]quansh[/i] 于 2007-1-17 15:17 发表&|5X/i$u_0a
各位看看这样的合用前室可以吗(防烟楼梯\消防电梯\普通电梯共同合用前室) [/quote]9at:Mo&Yz1BV,?%FSz[
二合一的前室一般都可以通过。${ubgb |
KCN-M3vM$f Z8J*pm
朋友你这个工程是住宅吗?!a s-G'zUF6A
两个电梯一个楼梯的住宅应该是二类高规~属于12~18层的住宅。图中需要做防烟楼梯,是不是塔式住宅?:jhpmy3p;}m&YR
如果是十二层及十八层的单元式住宅只要设封闭楼梯间就OK了。 [quote]原帖由 [i]rk35[/i] 于 2007-1-18 01:45 发表 F"c0z}$F$D
二合一的前室一般都可以通过。
6Es!G Wk'Sn*L
朋友你这个工程是住宅吗?LgFYb2Q1N
两个电梯一个楼梯的住宅应该是二类高规~属于12~18层的住宅。图中需要做防烟楼梯,是不是塔式住宅?x-p9@ gA4F,q
如果是十二层及十八层的单元式住宅只要设 ... [/quote]
$u$pI1Ri*h+{{5u
谢谢,不是住宅,只是用来举个例子.因为在规范中强调前室中除了开设疏散门外不能设其他的门窗洞口,普通电梯门是否也在此范围?(封闭楼梯间也有同样). [quote]原帖由 [i]毛毛羊[/i] 于 2006-11-2 10:24 发表HZluR)F]
请问两个楼梯不是剪刀梯,而是两个独立的楼梯,能不能合用前室,请看附件 [/quote]8vgYrL S#L
应该也不能和用前室,道理我想和剪刀梯时一样的! [quote]原帖由 [i]quansh[/i] 于 2007-1-18 09:03 发表
)?"x1H Ce\6X+`^;E^
"}F(G'\5s s
P9iU8E9q(s3n
谢谢,不是住宅,只是用来举个例子.因为在规范中强调前室中除了开设疏散门外不能设其他的门窗洞口,普通电梯门是否也在此范围?(封闭楼梯间也有同样). [/quote]
&^C&B;iN0_ e Z.X*D
合用前室就不存在这个问题了。消防电梯与封闭或防烟楼梯合用前室就会碰到了。k:c&x%Y4^/c?^;j6@
高规合用前室的情况就以下几种的组合:1br(v{Zx4JL
[color=black]应设消防电梯的建筑:【A】一类建筑、【B】塔式住宅、【C】>32米的二类公建、【D】≥12F的住宅。就这四种很好记。8P.H\4X"}:f)fK#G*M
应设防烟楼梯的建筑:【A】【B】【C】【D】有点变化:【D1】≥11F的通廊式住宅【D2】≥19F的单元式住宅-L9]2AsZ#T
应设封闭楼梯的建筑:24<H≤32的二类建筑、12≤F≤18的单元式住宅。[/color] 我们这得消防部门也不容许出现这样的三合一前室